    Domyślnie Instalacja c.o. gazowa jakie materiały

    Witam, nie długo będę rozprowadzał instalacje c.o w mieszkaniu (mieszkanie na poddaszu (mało skosów) domek wolnostojący 10mb x 10mb jeszcze nieocieplony ale będzie ocieplony w tym lub przyszłym roku styropianem 10 lub 12 cm, strop będzie ocieplony wełną 25 lub 30 cm zależy jak będzie z budżetem. Chciał bym poprosić o pomoc w doborze materiałów do instalacji. Instalacja będzie gazowa piecyk dwu funkcyjny termet ecocondens gold plus 20 kw. W załączniku przesyłam rozstaw pomieszczeń w każdym z nich będzie grzejnik aluminiowy podłączony do rozdzielacza który będzie połączony z piecykiem, w trzech pokojach są drzwi balkonowe, nie wiem czy to dobre rozwiązanie ale chciał bym zrobić instalacje z rurek alupex ale:
    - nie wiem jakie średnice wybrać do ogrzewania gazowego alupex 16 czy 20 mm?
    -Czy lepszym rozwiązaniem będą rurki zgrzewane?
    - jak dobrać moc grzejników do poszczególnych pomieszczeń?
    -jakie średnice rurek stosuje się przy tego typu piecykach?
    -czy rozwiązanie że każdy grzejnik ma własne zasilanie i powrót do rozdzielacza jest odpowiednie czy lepiej zrobić instalacje np w jednym ciągu?

    dodam iż nie planuje montować ogrzewania podłogowego.
    Będę bardzo wdzięczny za pomoc

    do zdjęcia:
    piecyk- pomarańczowy
    okna- żółty
    grzejniki- czerwony
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	poddasze.jpg
Wyświetleń:	33
Rozmiar:	53,0 KB
ID:	387324

  2. #2
    Lider FORUM (min. 2800)
    fachman19

    Zarejestrowany
    Nov 2013
    Skąd
    warszawa
    Kod pocztowy
    03-641
    Posty
    3.192

    Domyślnie

    To co na wierzchu -miedź, to co schowane Pex al

  3. #3
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    adrian568

    Zarejestrowany
    Dec 2010
    Skąd
    Ogrodzieniec
    Kod pocztowy
    42-440
    Posty
    21

    Domyślnie

    A jakie średnice rurek byś proponował?

  4. #4
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    teres

    Zarejestrowany
    Jul 2012
    Skąd
    Kęty
    Kod pocztowy
    32-650
    Posty
    855

    Domyślnie

    25(26) do pierwszego trójnika, później 20 i ostatnie 2-3 grzejniki 16.
    Coś tam wiem i coś się znam. Jak mogę, to pomogę

  5. #5
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    teres

    Zarejestrowany
    Jul 2012
    Skąd
    Kęty
    Kod pocztowy
    32-650
    Posty
    855

    Domyślnie

    Cytat Napisał pegaziatko Zobacz post
    jak umiesz tak dobrze wróżyć to ja poproszę o cyferki na najbliższe losowanie lotka i zdradź jaka będzie pogoda w Karpaczu 13/14.05
    1,5,9,15,18,21
    Słonecznie, temperatura w dzień 19 st. C
    Cytat Napisał pegaziatko Zobacz post
    rurka fi16
    przy dt=15K i prędkości granicznej v=0,7 m/s (by nie było szumów) przeniesie moc ok 9 kW
    gość ma 90m2 jeśli budowane dziś to potrzebuje ca. 50 W/m2 czyli raptem 4,5 kW....
    można dać fi20 wtedy prędkość spadnie i przy mocy 4,5 kW będzie poniżej 0,3 m/s co może się skończyć powstawaniem korków powietrznych... no ale zawsze można potem zwalić że to kocioł jest do du.y albo zwiększyć bieg pompy niech klient więcej płaci za prąd w końcu tego nie zauważy bo co to jest pobór prądu przez pompę obiegową w porównaniu z poborem 100" plazmy
    Może z tym 26 to faktycznie ciut przesada, prędkość wolę przyjmować 0,5m/s (przynajmniej jest cicho). Korki powietrzne? Masz na myśli syfony?
    Coś tam wiem i coś się znam. Jak mogę, to pomogę

  6. #6
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    teres

    Zarejestrowany
    Jul 2012
    Skąd
    Kęty
    Kod pocztowy
    32-650
    Posty
    855

    Domyślnie

    Ale przecież te pionowe odcinki w dół powinny się ładnie odpowietrzyć przez kaloryfery + odpowietrzniki na pionach.
    Coś tam wiem i coś się znam. Jak mogę, to pomogę

  7. #7
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    adrian568

    Zarejestrowany
    Dec 2010
    Skąd
    Ogrodzieniec
    Kod pocztowy
    42-440
    Posty
    21

    Domyślnie

    Czyli rurki fi 16 w zupełności wystarczą, pociągnięte z każdego pomieszczenia osobno do rozdzielacza a z rozdzielacza do piecyka dał bym fi 20 tak? rozdzielacz będzie nie dalej jak 1,5 m od piecyka. Czy takie rozwiązanie będzie prawidłowe?

  8. #8
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    teres

    Zarejestrowany
    Jul 2012
    Skąd
    Kęty
    Kod pocztowy
    32-650
    Posty
    855

    Domyślnie

    Według mnie tak.
    Coś tam wiem i coś się znam. Jak mogę, to pomogę