Witam.Kupiłem dom z ocieplonym stropem wełną.Pod wełną jest izolacja paro przepuszczalna.Czy ocieplając dodatkowo dach wełną muszę również położyć izolację paro przepuszczalną ?
Pozdrawiam
Marek
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo i błąd w sztuce. Tam powinna być folia paroizolacyjna żeby do wełny wchodziło jak najmniej wilgoci z pomieszczenia. Jeśli nad wełna jest nieogrzewane pomieszczenie, to górna część wełny możę być bardzo zimna i ta wilgoć się skropli - leje Ci się woda w wełnie. W sytuacji ekstemalnej leje się po karton gipsie.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMoże kolega pomylił nazwę folii jednej z drugą???
Pow. grzanych podłóg 278m2 w tym piwnica 63m2 OZC 30kwh/m2/rok, 5.9 KW, n50=0,66. Pci GW 10KW on/off, DZ 2×100m, 100% OP, ciepłomierz, reku, OC, GGWC. Kominek bez rozprowadzenia. Chybiony zakup. Zużycie prądu na rzecz CO, CWU i chłodzenie:
2017r. - 3265 kwh,2018r.-2898 kwh, 2019-2745kwh, 2020r-2540 kwh.Temp. w domu 230C.
Piwnicy nie ogrzewam.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBłędu w sztuce nie ma bo dom stoi 10 lat tylko błąd w nazewnictwie bo nie jestem fachowcem.Nic się nie leje tylko położyłem wełnę pod dachem żeby w zimie było cieplej a latem chłodniej.Pytam czy mam położyć taką samą folię pod wełnę pod dachem jak jest pod wełną na stropie.Strych jest pomieszczeniem magazynowym nie mieszkalnym.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie trzeba nic dawać, przypilnuj tylko by między wełną a membraną była szczelina wentylacyjna. Jakieś 3-5cm
Pow. grzanych podłóg 278m2 w tym piwnica 63m2 OZC 30kwh/m2/rok, 5.9 KW, n50=0,66. Pci GW 10KW on/off, DZ 2×100m, 100% OP, ciepłomierz, reku, OC, GGWC. Kominek bez rozprowadzenia. Chybiony zakup. Zużycie prądu na rzecz CO, CWU i chłodzenie:
2017r. - 3265 kwh,2018r.-2898 kwh, 2019-2745kwh, 2020r-2540 kwh.Temp. w domu 230C.
Piwnicy nie ogrzewam.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych