    Domyślnie Spadek sprawności wymienników w PC wskutek zanieczyszczeń w układzie

    Witam ,
    już prawie drugi sezon użytkuję PC w systemie CO z grzejnikami-w układzie mam zanieczyszczenia typowe dla takich instalacji.
    W pewnym momencie nastąpi jakiś spadek sprawności na wymienniku płytowym (czyli spadnie COP i w praktyce -wzrosną koszty...)- nasuwają mi się takie pytania :

    -jakie są skuteczne metody ochrony przed w/w zjawiskiem
    -jakie są skuteczne metody czyszczenia wymiennika i systemu
    -jakie podzespoły filtrujące i usuwające zanieczyszczenia podczas bieżącej eksploatacji się sprawdzają

    Dodam tylko ,że posiadam dwa filtry siatkowe na powrocie obwodu grzewczego CO i CWU.

    Moje pytania kieruję przede wszystkim do Fachowców-w literaturze jest dużo różnych rozwiązań np płukanie systemu, urządzenia przylgowe z działaniem częstotliwościowym (także na zasilaniu CWU), różnego rodzaju filtry ,itp

    pzdr

    PS
    Teoretycznie przygotowałem się do zagadnienia i wydaje mi się ,że wiem skąd i dlaczego zachodzą określone procesy w instalacjach CO i CWU -natomiast brakuje mi wiedzy od "praktyków"
    Wiata PV 9,92kWp 32xLongi 310W+Sofar 11KTL-X,T-cap 9kW 3f mod F,opomiarowany,22-23 st w domu ,sprzęgło hydr+ CWU 300L 3,4m2 , grzejniki 65%+35% podłogówka, dom piętrowy z garażem , kubatura ogrzew 437m3 (pow ogrzew ok 200m2)+nieogrz 154m3 ,bez reku ,wentyl mech +grawit, okna PCV z roletami ociepl, dach 30cm wełny , ściany pustak ceram 24 cm+10 cm styro. Koszty PC CO+CWU:2017-7590kWh/3263pln,2018-6858kWh/2922pln,2019-6649kWh/2792pln,2020-7033kWh/wartość 3064pln-fizycznie 0,00pln

  2. #2
    Lider FORUM (min. 2800)
    fachman19

    Zarejestrowany
    Nov 2013
    Skąd
    warszawa
    Kod pocztowy
    03-641
    Posty
    3.192

    Domyślnie

    Po pierwsze nie wiadomo czy to wina zanieczyszczenia wymiennika .
    Po drugie woda w układzie powinna spełniać wymagania wody kotłowej ( po wypłukaniu instalacji )
    Zabrudzony wymiennik grozi miejscowym zamrożeniem w strefach małego przepływu podczas defrostu..
    Jeżeli zanieczyszczenie jest w postaci kamienia kotłowego lub tlenku żelazawego , usuniecie jest proste .Wystarczy KAMIX a po wypłukaniu zalanie wodą spełniającą wymagania razem z inhibitorem.

    Jeżeli jest to tlenek żelazowy ( czarny ) to trzeba długo płukać specjalnymi preparatami do pierwszego płukania instalacji stalowych

  3. #3
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    bobrow

    Zarejestrowany
    Jun 2015
    Skąd
    Jelenia Góra
    Posty
    5.207

    Domyślnie

    Dzięki Fachmann za info,
    mam ciepłomierz i przy cyklicznych pomiarach COP był ok- kolega ma maszynkę do demineralizacji wody i namawia mnie na wymianę wody w CO.
    No i zacząłem czytać...
    Z jednej strony przy moich przygodach z PC wypłukałem w pewien sposób system i nie wiem czy warto oprócz czyszczenia fitrów cokolwiek dłubać w systemie.
    Z drugiej strony korci mnie żeby usprawnić ten mój systemik...
    Pytam czy to się stosuje profilaktycznie ?

    Pzdr
    Wiata PV 9,92kWp 32xLongi 310W+Sofar 11KTL-X,T-cap 9kW 3f mod F,opomiarowany,22-23 st w domu ,sprzęgło hydr+ CWU 300L 3,4m2 , grzejniki 65%+35% podłogówka, dom piętrowy z garażem , kubatura ogrzew 437m3 (pow ogrzew ok 200m2)+nieogrz 154m3 ,bez reku ,wentyl mech +grawit, okna PCV z roletami ociepl, dach 30cm wełny , ściany pustak ceram 24 cm+10 cm styro. Koszty PC CO+CWU:2017-7590kWh/3263pln,2018-6858kWh/2922pln,2019-6649kWh/2792pln,2020-7033kWh/wartość 3064pln-fizycznie 0,00pln

  4. #4
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar wihajster
    Zarejestrowany
    Mar 2006
    Skąd
    Toruń
    Kod pocztowy
    87-100
    Posty
    2.677

    Domyślnie

    Jak masz układ zamknięty to daj sobie spokój, olej to.
    Życie da ci dwa prezenty, pierw koperta, potem kwiaty... (Taco Hemingway)

    ***** ***

  5. #5
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    bobrow

    Zarejestrowany
    Jun 2015
    Skąd
    Jelenia Góra
    Posty
    5.207

    Domyślnie

    Cytat Napisał wihajster Zobacz post
    Jak masz układ zamknięty to daj sobie spokój, olej to.
    Zrobię niebawem testy COP (mam w tym sezonie zbypassowany ciepłomierz ze względu na jego opór hydrauliczny i przekrój)-jeśli nadal będzie ok , to dam sobie spokój.
    Wcześniej 8 lat miałem piec węglowy i otwarty układ - ogólnie system wygląda tak :
    -kotłownia z pionami miedź
    -kolektory mosiężne
    -alupex w podłodze do grzejników
    -grzejniki płytowe stalowe
    Im więcej interesuje się tematem PC (i CO) , tym więcej pojawia się pytań i wątpliwości...
    pzdr
    Wiata PV 9,92kWp 32xLongi 310W+Sofar 11KTL-X,T-cap 9kW 3f mod F,opomiarowany,22-23 st w domu ,sprzęgło hydr+ CWU 300L 3,4m2 , grzejniki 65%+35% podłogówka, dom piętrowy z garażem , kubatura ogrzew 437m3 (pow ogrzew ok 200m2)+nieogrz 154m3 ,bez reku ,wentyl mech +grawit, okna PCV z roletami ociepl, dach 30cm wełny , ściany pustak ceram 24 cm+10 cm styro. Koszty PC CO+CWU:2017-7590kWh/3263pln,2018-6858kWh/2922pln,2019-6649kWh/2792pln,2020-7033kWh/wartość 3064pln-fizycznie 0,00pln

  6. #6
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar wihajster
    Zarejestrowany
    Mar 2006
    Skąd
    Toruń
    Kod pocztowy
    87-100
    Posty
    2.677

    Domyślnie

    W domowych instalacjach zagrożenie w tym temacie jest marginalne dlatego z marszu mówię olać to.
    Co innego w przemyśle, przy instalacjach otwartych, w instalacjach wysokotemperaturowych, tam jeżdżę na płukanie skraplaczy regularnie raz na kwartał.
    Wymienniki są wrażliwe na "kamix", kilka razy można przepłukać, przy kilkudziesięciu się rozszczelniają.
    Życie da ci dwa prezenty, pierw koperta, potem kwiaty... (Taco Hemingway)

    ***** ***

  7. #7
    ELITA FORUM (min. 1000)
    hajnel

    Zarejestrowany
    Jan 2013
    Skąd
    Górny Śląsk
    Kod pocztowy
    43-178
    Posty
    1.050

    Domyślnie

    Jak już zabrudzisz wymiennik to tylko czyszczenie mechaniczne jeśli jest możliwe. Za dużo zabitych syfem wymienników w przemyśle widziałem i nie wiadomo dlaczego. Ostatnio nawet zasyfione sito turbinowe na super uzdatnionej wodzie się trafiło.
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...iennik-Hajnela
    Dom z poddaszem z silikatu na płycie fundamentowej... OZC ~6,5kW PPC Panas T-cap, went. mech.
    Grzanych 250m2 podłóg plus garaż tak trochę....

  8. #8
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    bobrow

    Zarejestrowany
    Jun 2015
    Skąd
    Jelenia Góra
    Posty
    5.207

    Domyślnie

    Wihi ,
    a jest sens montować wynalazki typu "częstotliwościowego" przylgowo na rurę zasilania z sieci CWU-mam w odczuciu dość twardą wodę (teren podgórski ,nie znam parametrów) i zasobnik CWU Termiki z nierdzewki. Czy to też radzisz olać - czy może się zakamieniać wężownica ?
    pzdr
    Wiata PV 9,92kWp 32xLongi 310W+Sofar 11KTL-X,T-cap 9kW 3f mod F,opomiarowany,22-23 st w domu ,sprzęgło hydr+ CWU 300L 3,4m2 , grzejniki 65%+35% podłogówka, dom piętrowy z garażem , kubatura ogrzew 437m3 (pow ogrzew ok 200m2)+nieogrz 154m3 ,bez reku ,wentyl mech +grawit, okna PCV z roletami ociepl, dach 30cm wełny , ściany pustak ceram 24 cm+10 cm styro. Koszty PC CO+CWU:2017-7590kWh/3263pln,2018-6858kWh/2922pln,2019-6649kWh/2792pln,2020-7033kWh/wartość 3064pln-fizycznie 0,00pln

  9. #9
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar wihajster
    Zarejestrowany
    Mar 2006
    Skąd
    Toruń
    Kod pocztowy
    87-100
    Posty
    2.677

    Domyślnie

    Mam słabą wiedzę w temacie " zaopatrzenia w wodę użytkową i jej uzdatniania". Z takimi wynalazkami też mi nie po drodze więc na eksperta wysilać mi się nie wypada. Niech powie coś ktoś kto jest na bieżąco.
    Życie da ci dwa prezenty, pierw koperta, potem kwiaty... (Taco Hemingway)

    ***** ***

  10. #10
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    bobrow

    Zarejestrowany
    Jun 2015
    Skąd
    Jelenia Góra
    Posty
    5.207

    Domyślnie

    W maju wyczyszczę filtry i zobaczymy co się tam urodziło-na jesień czyściłem i troszkę czarnych kawałeczków było. Do tego woda jest jak by z lekkim "przyciemnieniem" i w dotyku dość "miękka"- a rury od wewnątrz pokryte delikatnym czarnawym "filmem" (jakby smółka , czy coś w ten deseń )
    Z tego co pamiętam , od zawsze tak wygląda od wewnątrz moja "woda kotłowa"
    Miałem jeszcze na początku przygodę z pracą mojej PC na starym zasobniku CWU 140 l tr Galmetu (wg "dobrej rady" z naszego Forum...).Zanim zamontowałem nową Termikę , to tyle syfu wyleciało (głownie z tego właśnie dwupłaszczowego Galmetu) , że musiałem kilka razy płukać system (kiedy puściłem wodę z sieci od strony wyjścia z PC , to nie mogłem uwierzyć ile rudego szlamu wyleciało z wymiennika...)
    Zobaczymy...

    pzdr
    Wiata PV 9,92kWp 32xLongi 310W+Sofar 11KTL-X,T-cap 9kW 3f mod F,opomiarowany,22-23 st w domu ,sprzęgło hydr+ CWU 300L 3,4m2 , grzejniki 65%+35% podłogówka, dom piętrowy z garażem , kubatura ogrzew 437m3 (pow ogrzew ok 200m2)+nieogrz 154m3 ,bez reku ,wentyl mech +grawit, okna PCV z roletami ociepl, dach 30cm wełny , ściany pustak ceram 24 cm+10 cm styro. Koszty PC CO+CWU:2017-7590kWh/3263pln,2018-6858kWh/2922pln,2019-6649kWh/2792pln,2020-7033kWh/wartość 3064pln-fizycznie 0,00pln

  11. #11
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar wihajster
    Zarejestrowany
    Mar 2006
    Skąd
    Toruń
    Kod pocztowy
    87-100
    Posty
    2.677

    Domyślnie

    Cytat Napisał hajnel Zobacz post
    Jak już zabrudzisz wymiennik to tylko czyszczenie mechaniczne jeśli jest możliwe. Za dużo zabitych syfem wymienników w przemyśle widziałem i nie wiadomo dlaczego. Ostatnio nawet zasyfione sito turbinowe na super uzdatnionej wodzie się trafiło.
    Lutowanego skraplacza mechanicznie nie wyczyścisz.
    Te które ja doglądam daje się chemicznie, tzn. po czyszczeniu parametry wracają w okolice normy.
    Życie da ci dwa prezenty, pierw koperta, potem kwiaty... (Taco Hemingway)

    ***** ***

  12. #12
    ELITA FORUM (min. 1000)
    hajnel

    Zarejestrowany
    Jan 2013
    Skąd
    Górny Śląsk
    Kod pocztowy
    43-178
    Posty
    1.050

    Domyślnie

    Wiadomo. Gdybyś nie miał roboty to mogę ci parę tematów na Śląsku wrzucić
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...iennik-Hajnela
    Dom z poddaszem z silikatu na płycie fundamentowej... OZC ~6,5kW PPC Panas T-cap, went. mech.
    Grzanych 250m2 podłóg plus garaż tak trochę....

  13. #13
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    bobrow

    Zarejestrowany
    Jun 2015
    Skąd
    Jelenia Góra
    Posty
    5.207

    Domyślnie

    Cytat Napisał wihajster Zobacz post
    Mam słabą wiedzę w temacie " zaopatrzenia w wodę użytkową i jej uzdatniania". Z takimi wynalazkami też mi nie po drodze więc na eksperta wysilać mi się nie wypada. Niech powie coś ktoś kto jest na bieżąco.
    Kiedy montowano moją PC , "odkryliśmy" strasznie zakamienione łączki stalowe (otwór był chyba z fi 5...) na zasilaniu CWU -od razu zlikwidowałem całą stal gdzie tylko mogłem , nawet na CO.
    Z tego co wiem , to kamień z bieżącego zasilania z sieci, odkłada się szczególnie na stalowych elementach- nie wiem tylko czy to będzie rosło znacznie wolniej , czy na mosiądzu czy miedzi praktycznie nie występuje.Zapewne kiedy zapytam dystrybutora takich systemów ,to uzyskam jedną odpowiedź..I tyle.
    Wiata PV 9,92kWp 32xLongi 310W+Sofar 11KTL-X,T-cap 9kW 3f mod F,opomiarowany,22-23 st w domu ,sprzęgło hydr+ CWU 300L 3,4m2 , grzejniki 65%+35% podłogówka, dom piętrowy z garażem , kubatura ogrzew 437m3 (pow ogrzew ok 200m2)+nieogrz 154m3 ,bez reku ,wentyl mech +grawit, okna PCV z roletami ociepl, dach 30cm wełny , ściany pustak ceram 24 cm+10 cm styro. Koszty PC CO+CWU:2017-7590kWh/3263pln,2018-6858kWh/2922pln,2019-6649kWh/2792pln,2020-7033kWh/wartość 3064pln-fizycznie 0,00pln

  14. #14
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar wihajster
    Zarejestrowany
    Mar 2006
    Skąd
    Toruń
    Kod pocztowy
    87-100
    Posty
    2.677

    Domyślnie

    Cytat Napisał hajnel Zobacz post
    Wiadomo. Gdybyś nie miał roboty to mogę ci parę tematów na Śląsku wrzucić
    Dzięki, chętnie odkupię trochę godzin ekstra na każdy tydzień. Kalendarz jest stanowczo za mały, ciągle brakuje czasu
    Życie da ci dwa prezenty, pierw koperta, potem kwiaty... (Taco Hemingway)

    ***** ***

  15. #15
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    bobrow

    Zarejestrowany
    Jun 2015
    Skąd
    Jelenia Góra
    Posty
    5.207

    Domyślnie

    Cytat Napisał wihajster Zobacz post
    Lutowanego skraplacza mechanicznie nie wyczyścisz.
    Te które ja doglądam daje się chemicznie, tzn. po czyszczeniu parametry wracają w okolice normy.
    No waśnie takie cuda chemiczne widziałem na necie dzisiaj...
    Wymiennik świecił się lepiej jak złoto !
    Pomyślałem ,że to trochę naciągnięte -jak te śnieżno białe koszule (i od razu wyprasowane ) z zagramanicznego proszku do prania
    Wiata PV 9,92kWp 32xLongi 310W+Sofar 11KTL-X,T-cap 9kW 3f mod F,opomiarowany,22-23 st w domu ,sprzęgło hydr+ CWU 300L 3,4m2 , grzejniki 65%+35% podłogówka, dom piętrowy z garażem , kubatura ogrzew 437m3 (pow ogrzew ok 200m2)+nieogrz 154m3 ,bez reku ,wentyl mech +grawit, okna PCV z roletami ociepl, dach 30cm wełny , ściany pustak ceram 24 cm+10 cm styro. Koszty PC CO+CWU:2017-7590kWh/3263pln,2018-6858kWh/2922pln,2019-6649kWh/2792pln,2020-7033kWh/wartość 3064pln-fizycznie 0,00pln

  16. #16
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Pyxis
    Zarejestrowany
    Mar 2011
    Skąd
    Strzegom
    Kod pocztowy
    58-150
    Posty
    14.349

    Domyślnie

    Cytat Napisał bobrow Zobacz post
    Wihi ,
    a jest sens montować wynalazki typu "częstotliwościowego" przylgowo na rurę zasilania z sieci CWU-mam w odczuciu dość twardą wodę (teren podgórski ,nie znam parametrów) i zasobnik CWU Termiki z nierdzewki. Czy to też radzisz olać - czy może się zakamieniać wężownica ?
    pzdr
    Koniecznie zamontuj. I magnetyzer na ruke zasilania paliwem w autku (tak z 30KM wiecej na wejsciu i prawie nic nie pali).

    W zeszlym tygodniu bawilem sie w "malego hydre". We flanszy mam grzale do eksterminacji legionelli. Przerdzewial korek z grzaklami. "Przyoszczedzilem". Przy okazji grzebania i oprozniania zasobnika CWU odrecilem tez u gory korek i po wymianie kikuta po anodzie magnezowej na nowa postanowilem poogladac wnetrze zasobnika. Piach na dnie (woda studzienne i instalacja na poczatku bez filtra) oraz urypana po pachy wezownica. Pierwsze mysl - emaliowany zasobnik - nosz koowa mac! Ale ustawilem na hydroforze 5 barow, kwalek weza i w zasobnik i umylo sie do czysciutkiej niebieskiej emalii! Po 5 latach. Wyplukalem piasek z dna mocnym strumieniem wody, poskrecalem i czekam na przylacze wody miejskiej.
    PCi z racji stosunkowo niskiej Tz zasobnika nie powoduje obrastania wezownicy kamieniem kotlowym, a moja woda studzienna jest twarda. Widze to po armaturze.
    Grzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
    CO za sezon przy temp. w domu 22*C
    2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
    2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
    2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
    2015/16 - 576 zł (3313 kWh) - promocja Duon
    2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
    2017/18 - 874 zł (3727 kWh)