dostępne w wersji mobilnej muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+
Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
  1. #1

    Domyślnie Kiedy pomiary elektryczne

    Witam


    Mam pytanie dotyczace pomiarów które musi wykonać elektryk. Czytałem na internecie że musi on sporządzić protokół z pomiarami, ale kiedy on to robi ? zaraz po wykonaniu instalacji na "wiszacych kablach" czy po montazu gniazdek wlaczników itd ?

    Pozdrawiam

  2. #2

    Domyślnie

    Pomiary (i protokoły) mogą być dwu-etapowe.
    Pierwsza część może zawierać beznapięciowe badanie instalacji czyli rezystancja izolacji, rezystancja uziemienia, ciągłości przewodów i (jeżeli założona instalacja piorunochronna badanie tej instalacji). Dotyczy instalacji bez zamontowanych urządzeń końcowych (gniazd, łączniki, odbiorniki przyłączane na stałe itd.)
    Końcowe pomiary to sprawdzenie środków ochrony (podstawowej/wcześniej podane badanie izolacji, przy uszkodzeniu) czyli wszystko to, co zawiera PN-HD 60364-6 .
    Murarz i leśnik to nie rzemieślnik.
    A malarz to paprok, że o hydrauliku nie wspomnę.

  3. #3

    Domyślnie

    Cytat Napisał elpapiotr Zobacz post
    Pomiary (i protokoły) mogą być dwu-etapowe.
    Pierwsza część może zawierać beznapięciowe badanie instalacji czyli rezystancja izolacji, rezystancja uziemienia, ciągłości przewodów i (jeżeli założona instalacja piorunochronna badanie tej instalacji). Dotyczy instalacji bez zamontowanych urządzeń końcowych (gniazd, łączniki, odbiorniki przyłączane na stałe itd.)
    Końcowe pomiary to sprawdzenie środków ochrony (podstawowej/wcześniej podane badanie izolacji, przy uszkodzeniu) czyli wszystko to, co zawiera PN-HD 60364-6 .
    Czyli do zakładu energetycznego i starostwa musze dostarczyć papiery o pomiarach już na założonych gniazdkach tak ?

  4. #4

    Domyślnie

    Co Zakład Energetyczny obchodzi Twoja instalacja ? Ich interesuje tylko i wyłącznie część do granicy własności/eksploatacji, wyszczególniona w warunkach technicznych przyłączenia Odbiorcy do sieci energetycznej.

    Natomiast do starostwa - zgadza się. Ale nie we wszystkich "obowiązuje" pełny protokół pomiarów elektrycznych jako załącznik do dziennika budowy przy zgłaszaniu obiektu do zasiedlenia. Pełny protokół to niekiedy kilkanaście kartek, a starostwo ma gdzieś, ile i jakich gniazd zamontowano w Twoim budynku.
    Czasami jest tak, że oświadczenie o stanie technicznym instalacji jest tym załącznikiem dla kierownika budowy (do zgłoszenia), a protokół pozostaje u właściciela budynku.

    Załączników jest więcej, bo dochodzi np. gazownik, kominiarz, czasami hydraulik itp.
    Murarz i leśnik to nie rzemieślnik.
    A malarz to paprok, że o hydrauliku nie wspomnę.

  5. #5
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Remiks
    Zarejestrowany
    Dec 2011
    Kod pocztowy
    58-560
    Posty
    4.686
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    16

    Domyślnie

    Cytat Napisał elpapiotr Zobacz post
    Co Zakład Energetyczny obchodzi Twoja instalacja ?
    I tak i nie co kraj to obyczaj W Tauronie np. oświadczenie (oświadczenie o pomiarach oczywiście), jest też kratka inwestor ale jeśli inwestor chce by zaznaczyć elektryk a ostatnio z uprawnieniami dozór to podpisujesz bez pomiarów?
    Aby być mądrym, nie wystarczy mieć wiele ksiąg: osioł dźwigający na grzbiecie wiele książek nie jest przez to mądrzejszy.
    Mark Twain "Nigdy nie dyskutuj z idiotą! Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem... "

  6. #6

    Domyślnie

    Nigdy nie podpisałem bez sprawdzenia instalacji
    Zresztą ich najbardziej obchodzi część dotyczącą miejsca rozgraniczenia własności, prawda ?

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	Oświadczenie Tauron.jpg
Wyświetleń:	44
Rozmiar:	68,6 KB
ID:	420327
    Ostatnio edytowane przez elpapiotr ; 16-10-2018 o 20:06
    Murarz i leśnik to nie rzemieślnik.
    A malarz to paprok, że o hydrauliku nie wspomnę.

  7. #7
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Remiks
    Zarejestrowany
    Dec 2011
    Kod pocztowy
    58-560
    Posty
    4.686
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    16

    Domyślnie

    Cytat Napisał elpapiotr Zobacz post
    Nigdy nie podpisałem bez sprawdzenia instalacji
    Zresztą ich najbardziej obchodzi część dotyczącą miejsca rozgraniczenia własności, prawda ?

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	Oświadczenie Tauron.jpg
Wyświetleń:	44
Rozmiar:	68,6 KB
ID:	420327
    To fragment str2 a strona 1 zawiera oświadczenie do tego ten dokument dotyczy remontu wymiany itd a nie nowej instalacji. Bardziej od tego co interesuje ZE interesuje mnie to co muszę podpisać, oświadczenie ze strony 1 podpisane bez pomiarów to poświadczenie nieprawdy itd. a za pomiary jednego gniazda a potem całości jakoś nikt płacić nie chce. Sprawdzenie instalacji to dość względne pojęcie, prawda?
    Aby być mądrym, nie wystarczy mieć wiele ksiąg: osioł dźwigający na grzbiecie wiele książek nie jest przez to mądrzejszy.
    Mark Twain "Nigdy nie dyskutuj z idiotą! Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem... "

  8. #8

    Domyślnie

    Baaardzo względne.
    Pewnie dlatego pisze

    PN-HD 60364-6:2016-07 - wersja angielska

    Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 6: Sprawdzanie
    Wprowadza: HD 60364-6:2016 [IDT], IEC 60364-6:2006 [IDT]

    Murarz i leśnik to nie rzemieślnik.
    A malarz to paprok, że o hydrauliku nie wspomnę.

  9. #9
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Remiks
    Zarejestrowany
    Dec 2011
    Kod pocztowy
    58-560
    Posty
    4.686
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    16

    Domyślnie

    Cytat Napisał elpapiotr Zobacz post
    Baaardzo względne.
    Pewnie dlatego pisze

    PN-HD 60364-6:2016-07 - wersja angielska

    Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 6: Sprawdzanie
    Wprowadza: HD 60364-6:2016 [IDT], IEC 60364-6:2006 [IDT]

    No dobra masz rację zapomniałem kto to napisal Racja dotyczy oczywiście zwrotu "sprawdzenie instalacji"
    Aby być mądrym, nie wystarczy mieć wiele ksiąg: osioł dźwigający na grzbiecie wiele książek nie jest przez to mądrzejszy.
    Mark Twain "Nigdy nie dyskutuj z idiotą! Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem... "

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony