dostępne w wersji mobilnej muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+
Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
  1. #1
    WITAJ, czytaj i pytaj... :)
    Morris77

    Zarejestrowany
    May 2013
    Skąd
    Chorzów
    Kod pocztowy
    41-500
    Posty
    2

    Domyślnie Izolacja pozioma starych piwnic

    Witam!
    Pozwoliłem sobie założyć temat, bo nie znalazłem na forum podobnego przypadku z którym chcę się zmierzyć, a ponoć... kto pyta, nie błądzi
    Posiadam dom z 1939 roku, przymierzam się do remontu piwnic i zauważyłem że podłogi w nich są wilgotne (dla pewności rozsypałem cienką warstewkę piachu, który naciągnął wodą).
    Podłogi są w starym stylu, nie powiem że to klepisko ale warstwa niezbyt równego, dość luźnego, chyba wapiennego podłoża.
    Wygląda na to że wilgoć wchodzi od dołu nie dotyka bowiem ścian pionowych, a w kilu miejscach tworzy rozległe plamy (4 lata temu robiłem izolację pionową domu (dom odkopany w całości, oczyszczony z tynku i osypujących się fragmentów starej izolacji, powierzchnie wyrównane zaprawą, potem nałożona emulsja bitumiczna oraz styropian + folia kubełkowa. Nie był wykonywany drenaż)).
    Piwnice nie są wysokie (ok. 2 metrów, mają być stosowane jako pomieszczenia gospodarcze, przydomowy warsztat itp.).
    Pytanie - Jak skutecznie i możliwie sprawnie, smodzielnie poradzić sobie z tematem, tj. jakie materiały i w jakiej kolejności zastosować, żeby osiągnąć właściwe rezultaty bez stosowania nadmiernych i niepotrzebnych sił i środków.
    Z góry dziękuję za pomoc.

  2. #2
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar Mareks77
    Zarejestrowany
    Jun 2011
    Skąd
    Zielona Góra
    Kod pocztowy
    65-001
    Posty
    6.311

    Domyślnie

    Jaki był grunt gdy robiłeś izolację pionową ścian.? Przepuszczalny czy gliniasty
    Dom Opałek 1G z poddaszem użytkowym. 145m2 powierzchni użytkowej. Podłogówka 90m2, reszta to 9 grzejników.
    Piec Vaillant 206/5-5 + Moduł mieszacza VR61/4 + Regulator CM470/4 + VIH R120 + Grupa pompowa z siłownikiem do ogrzewania podłogowego Thermix MEIBES.

    Jeśli pomogłem kliknij......to nic nie kosztuje.

  3. #3
    WITAJ, czytaj i pytaj... :)
    Morris77

    Zarejestrowany
    May 2013
    Skąd
    Chorzów
    Kod pocztowy
    41-500
    Posty
    2

    Domyślnie

    Grunt jest dość ciężki, gliniasty

  4. #4
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    esteta 2

    Zarejestrowany
    Mar 2017
    Skąd
    Mysłowice
    Kod pocztowy
    41-400
    Posty
    95

    Domyślnie

    Jeżeli jak piszesz, nie ma kapilarnego podciągania wody na ścianach pionowych a problemem jest tylko mokra podsadzka, to wystarczy rozłożyć na niej jedną lub dwie warstwy dobrej folii budowlanej (atestowanej) wywijając ją 5 cm. na ściany pionowe a następnie wykonać 5 cm. wylewki betonowej, która można zazbroić stalową siatką (chociaż nie jest to konieczne). Będzie o.k.

  5. #5
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    esteta 2

    Zarejestrowany
    Mar 2017
    Skąd
    Mysłowice
    Kod pocztowy
    41-400
    Posty
    95

    Domyślnie

    Oczywiście ewentualne łączenia folii z 20 cm. zakładem.

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony