    Domyślnie Krzywe ściany dryfix25

    Witam
    Buduję pierwszą kondygnację z porotherm dryfix 25 , Ekipa nie budowała wcześniej na tym systemie.
    Na pierwszą warstwę przyjechał przedstawiciel i robił ją z budowlańcami, przeszkolił ich, potem robili juz sami

    Pomierzyliśmy ściany,
    - odchyłki od pionu - 1-2cm na wysokości kondygnacji czyli 2.8m
    - odchyłki w poziomie też do ok 2cm

    Pustaki są równe - sprawdzone suwmiarką..

    Na do dodatek tam gdzie ściana im się odchylała na niektórych spoinach wsadzali jakieś kliniki drewniane!!
    Wmurowane pustaki są poobijane na rogach ( na paletach pyły całe) i czasem podziurawione

    Nie rozumie jak na tak banalnym systemie do układania można zrobić tyle byków..

    Czy to dużo i czy są jakieś normy mówiące o odchyłkach??

  2. #2

    Domyślnie

    teraz to juz po ptakach, przecież nie rozbierzesz tego.
    Banalny system...zrób to samemu wtedy zmienisz zdanie. . Odchyłki duże, większe niż norma na zaprawę tradycyjną.
    Jak podkładali kliny to znaczy że pierwsza warstwa była nie w poziomie, a skoro był przedstawiciel to chyba widział różnice., no chyba że przyjechał powiedział co ma wyjść i pojechał.

  3. #3
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    Milun

    Zarejestrowany
    Feb 2017
    Skąd
    Kraków
    Kod pocztowy
    30-376
    Posty
    24

    Domyślnie

    Czy będę rozbierał? jak trzeba będzie to tak będę..
    Gość przyjechał powiedział , że tragedii nie ma, żeby albo rozebrali albo jakąś iniekcję zrobili - jakaś abstrakcja.. Ile może wynosić taka odchyłka od pionu? tak zdroworozsądkowo?

  4. #4

    Domyślnie

    Tej ściany nie da się rozebrać. Można jedynie zburzyć

  5. #5
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    agamemnon91

    Zarejestrowany
    Sep 2016
    Skąd
    Kraków
    Posty
    184

    Domyślnie

    W teorii odchył na jednej kondygnacji nie powinien przekraczać 10mm, ale w twoim przypadku nie wiem czy jest sens burzyć tą ścianę, bo rozebrać się już raczej nie da

  6. #6

    Domyślnie

    Jakby na każdej budowie były takie proste ściany to by było dobrze. Najczęściej od 2-3 cm to norma na budowach niestety