    wcześniej nie chciałem instalować rolet (brak cofniętego nadproża), niestety teraz się to zmieniło i sytuacja wygląda następująco:

    ściana 24cm, okna wysunięte 1-1,5cm poza płaszczyznę muru (chyba dobrze pomyślał monter okien bo przy montażu mówiłem, że będą jednak rolety)
    skrzynka od rolet 180cm(takie grube są tylko dwie), styropian na mur 20cm

    i teraz pytanie jak zaizolować rolety aby był jak najmniejszy mostek?

    mój pomysł jest taki: mur --> 1,5cm XPS --> skrzynka ---> 1 cm XPS --> klej siatka ---> tynk

    czy to wystarczy ? czy może użyć jakiejś pianki aluminiowej ?
    dodam jeszcze, że nie chciałbym robić żadnych fasadówek, ocieplenie ma być z licowane

    z góry dziękuje za wszystkie odpowiedzi i sugestie

  2. #2
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar fotohobby
    Zarejestrowany
    Aug 2011
    Skąd
    Rybnik
    Posty
    18.617
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    4

    Domyślnie

    Po pierwsze - dlaczego XPS, a nie grafitowy EPS który na lepszą lambdę ?
    Już nie mówiąc o płycie PIR/PUR

    15mm ocieplenia to tak, czy tak duży mostek i nie ma materiału, którym być go zniwelował.
    parterówka, płyta fundamentowa, 10cm XPS pod i 10cm EPS na płycie, silikat 18cm, 20 cm grafitowego EPS na ścianach, 5cm wełny i 30 cm celulozy na stropie. Rekuperator Kinetic 250, kocioł kondensacyjny Immergas Victrix 12kW, PV 4,27kWp na SolarEdge

  3. #3

    Domyślnie

    Miałem podobną sytuację. Użyłem aerożelu. Przy tak małej powierzchni rolet koszt akceptowalny.
    Choć dodam, że miałem trochę więcej miejsca na ocieplenie, gdyż około 30-40 mm. Czy o się sprawdzi, okaże się podczas tegorocznej zimy

    Ocieplenie czoła rolety nie ma żadnego sensu. Chodzi tylko oto, aby tynk miał się czego trzymać.