    Domyślnie Łącznik z płaskim dachem - ocieplenie, odwodnienie

    Na łączniku pomiędzy budynkiem a garażem mam wyłożoną folię, na to styropian, jastrych i papę z wywinięciem. Teraz leci docieplenie elewacji. Styropian nie doczhodzi w wielu miejscach do warstwy papy. Dodam, że styropian szary więc może i pewnie będzie się odkształcać. Szpara chyba nie najlepszy pomysł bo styropian nie powinien o ile mi wiadomo mieć wystawienia na czynniki zewnętrzne. Od spodu kleju się nie wciśnie. Jak to zrobić, żeby było dobrze?

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	2017-06-26 18.23.33.jpg
Wyświetleń:	29
Rozmiar:	97,3 KB
ID:	392001

  2. #2
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar Mareks77
    Zarejestrowany
    Jun 2011
    Skąd
    Zielona Góra
    Kod pocztowy
    65-001
    Posty
    6.316

    Domyślnie

    Papa zapewne nie jest wierzchnią docelową okładziną jastrychu i istnieje ona tymczasowo jako ochrona.
    Po wykonaniu ocieplenia przed tynkami zapewne cienkowarstwowymi na styku styropianu z posadzką czyli dachem łacznika powinna być dana hydroizolacja w formie szlamu i w niej zatopiona taśma która znajdzie się właśnie w miejscu styku styropianu z jastrychem.
    Na hydroizolację pójdą płytki ceramiczne, na ścianę odpowiedni cokolik z płytek i dopiero tynk cienkowarstwowy będzie stykał się z cokolikiem.
    Dom Opałek 1G z poddaszem użytkowym. 145m2 powierzchni użytkowej. Podłogówka 90m2, reszta to 9 grzejników.
    Piec Vaillant 206/5-5 + Moduł mieszacza VR61/4 + Regulator CM470/4 + VIH R120 + Grupa pompowa z siłownikiem do ogrzewania podłogowego Thermix MEIBES.

    Jeśli pomogłem kliknij......to nic nie kosztuje.

  3. #3

    Domyślnie

    Tu akurat jest warstwą docelową. To tylko łącznik, gdzie po daszku nikt nie będzie chodził. To ma za zadanie udprowadzać wodę.

  4. #4
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar Mareks77
    Zarejestrowany
    Jun 2011
    Skąd
    Zielona Góra
    Kod pocztowy
    65-001
    Posty
    6.316

    Domyślnie

    Jeśli tak to nie pozostaje nic innego jak wywinąć pasek papy na lepiku na klej z zatopioną siatką i łącznik.oraz zamontować tam pasek blachy ocynkowanej który będzie nachodził na papę, natomiast jego drugi koniec zostanie pokryty gruntem i tynkiem cienkowarstwowym.
    To takie swego rodzaju opierzenie zapobiegające podciekaniu wody pod papę coś w rodzaju listwy kominowej.
    Sprawny dekarz powygina to w kilka minut.
    Dom Opałek 1G z poddaszem użytkowym. 145m2 powierzchni użytkowej. Podłogówka 90m2, reszta to 9 grzejników.
    Piec Vaillant 206/5-5 + Moduł mieszacza VR61/4 + Regulator CM470/4 + VIH R120 + Grupa pompowa z siłownikiem do ogrzewania podłogowego Thermix MEIBES.

    Jeśli pomogłem kliknij......to nic nie kosztuje.