    Domyślnie Rozdzielnica 5x24 - kolejnosc urzadzen

    Witam.
    Po raz pierwszy bede podlaczal taką nietypowa rozdzielnicę.
    Bedzie ona pod sufitem w bloku z wielkiej plyty. Sama rozdzielnica ma prawie metr wysokosci a pomieszczenie 2,5m i z zalozenia wszystko pasuje.
    W rozdzielnicy bedzie wpakowany system automatyki domowej, sila i oczywiscie wszystkie eSki z mieszkania.
    Ze wzgledu na elementy ktore beda w niej, pasuje mi troche nietypowe ulozenie ich a mianowicie - czy moge zrealizowac ponizszy plan:
    1 rzad od gory - moduly automatyki
    2 rzad od gory - moduly automatyki
    3 rzad od gory - zasilacze do ledów.
    4 rzad od gory - eSki
    5 rzad od gory - glowna FR, rozlacznik itd.

    Uklad taki jedt dla mnie wygodny gdyz najwazniejsze eSki sa na dole pod reka, a reszta automatyki ktotej w sumie nie trzeba dotykac sa na gorze.

    Pozdrawiam, Tomasz.

  2. #2

    Domyślnie

    Cytat Napisał WooojaS Zobacz post
    Uklad taki jedt dla mnie wygodny gdyz najwazniejsze eSki sa na dole pod reka, a reszta automatyki ktotej w sumie nie trzeba dotykac sa na gorze..
    Twój tok rozumowania jest poprawny.
    W razie godziny "W" - pożar, porażenie - trzeba najpierw odłączyć zasilanie.
    Szukanie i taszczenie taboretu, krzesła, drabinki etc. to stracone cenne sekundy, podczas których ktoś może stracić zdrowie lub życie.
    Zwłaszcza FR powinien być jak najniżej, żeby nawet dziecko mogło go rozłączyć.
    Ostatnio edytowane przez zbich70 ; 08-07-2017 o 13:34

  3. #3
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    WooojaS

    Zarejestrowany
    Mar 2017
    Skąd
    Łódź
    Kod pocztowy
    91-303
    Posty
    39

    Domyślnie

    Az tak nisko nie bedzie i nie moglo by byc. Nie przesadzajmy. Fr i tak bedzie nieco nizej niz orginalne bezpieczniki.

  4. #4

    Domyślnie

    Cytat Napisał WooojaS Zobacz post
    Fr i tak bedzie nieco nizej niz orginalne bezpieczniki.
    Jakie to są "orginalne bezpieczniki" ?

  5. #5
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    WooojaS

    Zarejestrowany
    Mar 2017
    Skąd
    Łódź
    Kod pocztowy
    91-303
    Posty
    39

    Domyślnie

    Topikowe...

  6. #6

    Domyślnie

    Cytat Napisał WooojaS Zobacz post
    Topikowe...
    A na czym polega ich "oryginalność" ?

  7. #7
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    WooojaS

    Zarejestrowany
    Mar 2017
    Skąd
    Łódź
    Kod pocztowy
    91-303
    Posty
    39

    Domyślnie

    Eh.. Chodzilo mi o fakt ze jako pierwsze byly w orginalnym miejscu. Nie o sam fakt ich typu. Rozmowa nie o tym.
    Rozumiem, ze jak najbardziej moge zbudowac rozdzielnie z zasilaniem od dolu.

  8. #8
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Remiks
    Zarejestrowany
    Dec 2011
    Kod pocztowy
    58-560
    Posty
    4.686
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    16

    Domyślnie

    No tak rozmowa nie o oryginalnych topikach i pewnie oryginalnym alu WLZcie Ale za to FR w odpowiednim miejscu i rozdzielnica wypasiona za to bez różnicówek.
    Aby być mądrym, nie wystarczy mieć wiele ksiąg: osioł dźwigający na grzbiecie wiele książek nie jest przez to mądrzejszy.
    Mark Twain "Nigdy nie dyskutuj z idiotą! Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem... "

  9. #9
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    WooojaS

    Zarejestrowany
    Mar 2017
    Skąd
    Łódź
    Kod pocztowy
    91-303
    Posty
    39

    Domyślnie

    Roznicowki beda w 4 rzedzie nie rozpisywalem sie dokladnie co gdzie bedzie bo chodzilo o ogolny rozklad.

  10. #10
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    WooojaS

    Zarejestrowany
    Mar 2017
    Skąd
    Łódź
    Kod pocztowy
    91-303
    Posty
    39

    Domyślnie

    a jeszcze sie dopytam, co byscie wrzucili do zabezpieczenia sily. Przydzial mocy poki co 10kw ale zmienie na 12kw. Zabezpiecenie przedlicznikowe C16. Dorzucac tez roznicowke 3f 300mA?
    Wpierw dam ogranicznik przeciwprzepięciowy, rozłacznik izolacyjny, za nim kontrolki fazy... Potem juz eSki B16?
    Ostatnio edytowane przez WooojaS ; 08-07-2017 o 16:57

  11. #11
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Remiks
    Zarejestrowany
    Dec 2011
    Kod pocztowy
    58-560
    Posty
    4.686
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    16

    Domyślnie

    Cytat Napisał WooojaS Zobacz post
    a jeszcze sie dopytam, co byscie wrzucili do zabezpieczenia sily. Przydzial mocy poki co 10kw ale zmienie na 12kw. Zabezpiecenie przedlicznikowe C16. Dorzucac tez roznicowke 3f 300mA?
    Wpierw dam ogranicznik przeciwprzepięciowy, rozłacznik izolacyjny, za nim kontrolki fazy... Potem juz eSki B16?
    A w jakim celu różnicówka 3f 300mA? Coś mi się wydaj że ktoś to będzie poprawiał
    Aby być mądrym, nie wystarczy mieć wiele ksiąg: osioł dźwigający na grzbiecie wiele książek nie jest przez to mądrzejszy.
    Mark Twain "Nigdy nie dyskutuj z idiotą! Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem... "

  12. #12
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    WooojaS

    Zarejestrowany
    Mar 2017
    Skąd
    Łódź
    Kod pocztowy
    91-303
    Posty
    39

    Domyślnie

    Jak to było nazwane... jak główny wyłącznik pporazeniowy. 300mA to duza wartość co uniemożliwa jej zadziałanie w "błachych" upłunnieniach.

  13. #13
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Remiks
    Zarejestrowany
    Dec 2011
    Kod pocztowy
    58-560
    Posty
    4.686
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    16

    Domyślnie

    Cytat Napisał WooojaS Zobacz post
    Jak to było nazwane... jak główny wyłącznik pporazeniowy. 300mA to duza wartość co uniemożliwa jej zadziałanie w "błachych" upłunnieniach.
    I "śmieszno" i "straszno"
    Aby być mądrym, nie wystarczy mieć wiele ksiąg: osioł dźwigający na grzbiecie wiele książek nie jest przez to mądrzejszy.
    Mark Twain "Nigdy nie dyskutuj z idiotą! Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem... "

  14. #14
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    WooojaS

    Zarejestrowany
    Mar 2017
    Skąd
    Łódź
    Kod pocztowy
    91-303
    Posty
    39

    Domyślnie

    wywalona z schematu bo i tam rcd 1f.
    Jako 1 leci ogranicznik legrand 003933, za nim FR 3F 63A.

  15. #15
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Remiks
    Zarejestrowany
    Dec 2011
    Kod pocztowy
    58-560
    Posty
    4.686
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    16

    Domyślnie

    Co ma przepięcówka do FR?
    Aby być mądrym, nie wystarczy mieć wiele ksiąg: osioł dźwigający na grzbiecie wiele książek nie jest przez to mądrzejszy.
    Mark Twain "Nigdy nie dyskutuj z idiotą! Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem... "

  16. #16

    Domyślnie

    Dlaczego ogranicznik przeciwprzepięciowy przed wyłącznikiem głównym ?
    Jakieś uzasadnienie ?
    RCD 300 mA ma sens w układzie sieciowym TT, a o tym ani słowa w wątku. Dlaczego ?
    Murarz i leśnik to nie rzemieślnik.
    A malarz to paprok, że o hydrauliku nie wspomnę.

  17. #17
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    WooojaS

    Zarejestrowany
    Mar 2017
    Skąd
    Łódź
    Kod pocztowy
    91-303
    Posty
    39

    Domyślnie

    Uklad sieciowy tncs mam dostac.... W najgorszym przyoadku tnc bede mial.
    Uklady zamienione, myslalem co wstawic, bez myslenia o kolejnosci.

  18. #18

    Domyślnie

    No to jeszcze (bez myślenia o kolejności) napisz, jakie odbiorniki, a racze części instalacji będą objęte ochroną uzupełniającą za pomocą wysokoczułych RCD 30 mA ? A jakie nie będą objęte ?
    Murarz i leśnik to nie rzemieślnik.
    A malarz to paprok, że o hydrauliku nie wspomnę.

  19. #19
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    WooojaS

    Zarejestrowany
    Mar 2017
    Skąd
    Łódź
    Kod pocztowy
    91-303
    Posty
    39

    Domyślnie

    Nie poprawiony plan zasilania, ale odbiorniki z zalozenia gotowe. Jeszcze je musze rozplanowac wzgledem obciazenia na fazy.Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	Screenshot_20170709-080017.jpg
Wyświetleń:	49
Rozmiar:	19,1 KB
ID:	392626

  20. #20

    Domyślnie

    Niestety, nic nie widać.
    Już lepiej opisać, jakie obwody będą (a jakie nie) objęte RCD.
    Murarz i leśnik to nie rzemieślnik.
    A malarz to paprok, że o hydrauliku nie wspomnę.

Strona 1 z 3

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony