    Domyślnie Jak rozbudować instalację solarną o drugi zbiornik ?

    Witam
    Mam aktualnie typową instalację solarną jak ta (zbiornik solarny szeregowo jest wpięty przed zbiornikiem w piecu):
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	1.png
Wyświetleń:	53
Rozmiar:	4,5 KB
ID:	392934
    Chciałbym ją przerobić na taką:
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	2.png
Wyświetleń:	129
Rozmiar:	13,0 KB
ID:	392935
    Główny zbiornik mam 300L. Ale mam dodatkowy w piecu (chyba 120L). I trochę mnie wkurza, że się piec załącza aby go podgrzać, a zbiornik solarny gorący. Chciałbym więc solarami ładować dwa na raz. Jeżeli dobrze rozumiem, to wybrany schemat jest ok ? Mam sterownik ST 402 PWM
    Rozumiem, że idea przeróbki jest prosta: NA wylocie wody z pieca, rozgałęziam na drugą pompę, a wyjście z niej włączam przez pierwsyzm zbiornikiem. I to tyle ?
    I teraz pytania:
    1) jaka pompa powinna być dołożona ? Jakaś malutka typu obiegu CWU ?
    2) Czy muszę dołożyć jakiś zawór zwrotny czy coś, aby ta pompa nie pompowała przez przypadek wody do wodociągów ?

    Fantom
    Informacje na temat listy wykonawców (zachodniopomorskie) : http://forum.muratordom.pl/group.php...message1058373
    Informacje o hurtowniach (Szczecin) : http://forum.muratordom.pl/group.php...cussionid=3034

  2. #2
    ELITA FORUM (min. 1000)
    romano78

    Zarejestrowany
    Aug 2009
    Skąd
    Sędziszów młp
    Posty
    2.063

    Domyślnie

    Zawór zwrotny to raczej chyba masz tzw.skarzeniowy więc nie ma mowy o puszczanie w sieć

  3. #3

    Domyślnie

    Kup zwykłą pompkę elektroniczną taką co chodzi od 7-22W do tego jakiś sterownik który załączy przaekaźnik po osiągnięciu zadanej temperatury i przez wężownice ładujesz 2 zasobnik cwu.
    Ja kupiłem taki sterownik za niewiele ponad dolara.
    https://pl.aliexpress.com/item/1PCS-...311.0.0.UCiyCg
    7.3kW w fotowoltaice + 7,2m2 kolektorów słonecznych.

  4. #4
    ELITA FORUM (min. 1000)
    romano78

    Zarejestrowany
    Aug 2009
    Skąd
    Sędziszów młp
    Posty
    2.063

    Domyślnie

    Przez jaką wezownice ma być przecież przetaczana woda sieciowa cwu ze zbiornika większego do mniejszego gdyby mniejszy był wyżej można by to zrobić grawitacyjnie.

  5. #5

    Domyślnie

    To może się zastanów jakie mogą być tego konsekwencje.
    7.3kW w fotowoltaice + 7,2m2 kolektorów słonecznych.

  6. #6
    ELITA FORUM (min. 1000)
    romano78

    Zarejestrowany
    Aug 2009
    Skąd
    Sędziszów młp
    Posty
    2.063

    Domyślnie

    Cytat Napisał marcinbbb Zobacz post
    To może się zastanów jakie mogą być tego konsekwencje.
    Możesz mnie oświecić?

  7. #7
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar kolektor1
    Zarejestrowany
    Jan 2009
    Skąd
    Gdańsk
    Kod pocztowy
    80-020
    Posty
    2.192

    Domyślnie

    Cytat Napisał szczukot Zobacz post
    Witam
    Mam aktualnie typową instalację solarną jak ta (zbiornik solarny szeregowo jest wpięty przed zbiornikiem w piecu):
    Nie co zmodyfikuję rysunek drugi, tym bardziej, że w podanym przykładzie prze ze mnie wiele instalacji tak pracuje i się jak najbardziej sprawdzają.

    A działa to tak:
    Na sterowniku ustawiamy temp. np. 45 stopni dla zasobnika solarnego przy której elektrozawór trój drogowy zacznie przełączać.
    Jeżeli woda w zasobniku solarnym będzie niższa niż 45 stopni to zawór skieruje ją do drugiego zasobnika do którego podłączone jest inne źródło grzewcze (kocioł gazowy, piec stałopalny lub inny ) celem podgrzania do takiej temp. jaką nam potrzeba.
    Jeżeli woda w zasobniku solarnym będzie wyższa niż nasze nastawione 45 stopni to elektrozawór skieruje ją bezpośrednio na krany omijając drugi do którego podłączony jest kocioł gazowy, piec stałopalny lub inny.
    Zamiast elektrozaworu można też załatwić to ręcznie wstawiając dwa zawory kulowe i przełączać ręcznie ale to jest upierdliwe choć wykonalne.
    Instalacja foto o mocy 10 kWp zasila pompę ciepła o mocy 8 kW
    Koszt ogrzewa i ciepłej wody oraz koszt energii elektrycznej wynosi zero zł.

  8. #8
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar szczukot
    Zarejestrowany
    Feb 2008
    Skąd
    Dobra Szczecińska
    Posty
    4.811

    Domyślnie

    Rozumiem ideę, ale chyba ta moja opcja dla mnie jest bardziej pasująca.
    Typowy dzień wygląda tak : rano używa się ciepłą wode, a potem do pracy. W tym czasie kolektory grzeją, ale w opcji drugiej tylko pierwszy zbiornik. Przyjeżdzam do domu się wykąpać, i mam tylko jeden zbiornik nagrzany (a tu 4 osoby).
    W mojej opcji maiłbym nagrzane oba zbiorniki.
    Do tego drugi zbiornik mam w piecu gazowym jednoobiegowym. I tak muszę go miec ustawionego na grzanie, bo jak solary nie ogrzeją, to dostanę zimną wodę.
    dobrze myslę ?

    Fantom
    Informacje na temat listy wykonawców (zachodniopomorskie) : http://forum.muratordom.pl/group.php...message1058373
    Informacje o hurtowniach (Szczecin) : http://forum.muratordom.pl/group.php...cussionid=3034

  9. #9
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar kolektor1
    Zarejestrowany
    Jan 2009
    Skąd
    Gdańsk
    Kod pocztowy
    80-020
    Posty
    2.192

    Domyślnie

    Cytat Napisał szczukot Zobacz post
    dobrze myslę ?
    No, nie do końca
    Zwróć uwagę, że przy dobrze dobranej instalacji zbiornik 300l ogrzewają Tobie co najmniej 3 kolektory o powierzchni bez mała 6m2. Przy 5-cio godzinnej operacji słonecznej w lecie powinny one Tobie zagrzać wodę do co najmniej 55 stopni a więc masz do dyspozycji 300l wody o tej temp. Powinno starczyć na kąpiel Twojej rodziny na jakieś dwa dni. Grzejąc piecykiem 120l i utrzymując temp. 60 stopni przecież starczy na jednorazową kąpiel bo tak było dotychczas. Bardzo często zdarza się, że kolektory nagrzeją zbiornik tylko do np. 40 stopni a wprowadzenie mieszania z drugim zbiornikiem spowoduje to, że oba zbiorniki nagrzeją się tylko do 35 stopni. A więc po co Tobie 420l litrów wody o temp. 35 stopni w której trudno się wykąpać, lepiej mieć te 300l w której można.
    Pomieszanie wody z drugim zbiornikiem stosuje się tylko gdy może dochodzić do częstych sytuacji gdy instalacja solarna będzie wchodziła w stan stagnacji, lub gdy jest więcej kolektorów niż możliwość odbioru ciepła w jednym zbiorniku. Ale niech się Tobie nie wydaje, że jak będziesz ogrzewał więcej wody to będziesz miał więcej ciepła, nic z tego, z pustego to i Salomon nie naleje.
    Wracając do rys drugiego:
    Tak nie możesz zrobić a dla tego, że podczas puszczenia wody z kranu czy prysznica w miejscu za pompą będzie następować pod mieszanie wody ze zbiornika z wodą zimną bo przez pompę też poleci woda choć nie będzie pracowała. Tego stanu rzeczy nie opanujesz ( to właśnie ma na myśli marcinb przekomarzając się z romano7
    I na koniec będę nieskromny:
    Wierz mi mam naprawdę długoletnią praktykę, nie da się inaczej tego wykonać.
    Instalacja foto o mocy 10 kWp zasila pompę ciepła o mocy 8 kW
    Koszt ogrzewa i ciepłej wody oraz koszt energii elektrycznej wynosi zero zł.

  10. #10
    ELITA FORUM (min. 1000)
    romano78

    Zarejestrowany
    Aug 2009
    Skąd
    Sędziszów młp
    Posty
    2.063

    Domyślnie

    Tak nie możesz zrobić a dla tego, że podczas puszczenia wody z kranu czy prysznica w miejscu za pompą będzie następować pod mieszanie wody ze zbiornika z wodą zimną bo przez pompę też poleci woda choć nie będzie pracowała. Tego stanu rzeczy nie opanujesz ( to właśnie ma na myśli marcinb przekomarzając się z romano7
    I na koniec będę nieskromny:
    Wierz mi mam naprawdę długoletnią praktykę, nie da się inaczej tego wykonać.[/QUOTE]



    Chodzi ci o to ze jeśli zbiornik duży będzie zimny a mały nagrzany to po odkreceniu kranu część wody cieplej poleci do zbiornika dużego zgodnie z kierunkiem przepływu pompki?
    @

  11. #11
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar szczukot
    Zarejestrowany
    Feb 2008
    Skąd
    Dobra Szczecińska
    Posty
    4.811

    Domyślnie

    Cytat Napisał kolektor1 Zobacz post
    Wracając do rys drugiego:
    Tak nie możesz zrobić a dla tego, że podczas puszczenia wody z kranu czy prysznica w miejscu za pompą będzie następować pod mieszanie wody ze zbiornika z wodą zimną bo przez pompę też poleci woda choć nie będzie pracowała. Tego stanu rzeczy nie opanujesz
    Rozumiem problem.
    I żaden zawór zwrotny w obwodzie z pompą nie pomoże ?

    W Twoim rozwiązaniu trochę będzie mnie wkurzać to, że piec ciągle dogrzewa swój zbiornik a to zmarnowany gaz tylko (jak jest pogoda) bo nigdy tej wody nie pobiorę.
    chyba, że w końcu dobiorę się do tego e-busa pieca, i będę odłączał grzanie jak pierwszy zbiornik będzie podgrzany. Ale kiedy ja to zrobię ...

    Fantom
    Ostatnio edytowane przez szczukot ; 27-07-2017 o 12:56
    Informacje na temat listy wykonawców (zachodniopomorskie) : http://forum.muratordom.pl/group.php...message1058373
    Informacje o hurtowniach (Szczecin) : http://forum.muratordom.pl/group.php...cussionid=3034

  12. #12
    ELITA FORUM (min. 1000)
    romano78

    Zarejestrowany
    Aug 2009
    Skąd
    Sędziszów młp
    Posty
    2.063

    Domyślnie

    A mnie w tym jego rozwiązaniu to wkurzalo by mnie to ze zbiornik ten który jest grzany przez piec przez pół roku stoi bezurzytecznie i woda w nim też a za pompką musi być zawor zwrotny .
    Ostatnio edytowane przez romano78 ; 27-07-2017 o 16:28

  13. #13
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar kolektor1
    Zarejestrowany
    Jan 2009
    Skąd
    Gdańsk
    Kod pocztowy
    80-020
    Posty
    2.192

    Domyślnie

    Cytat Napisał szczukot Zobacz post
    chyba, że w końcu dobiorę się do tego e-busa pieca, i będę odłączał grzanie jak pierwszy zbiornik będzie podgrzany. Ale kiedy ja to zrobię ...
    Można zawsze zrobić to ręcznie i wyłączyć piec na lato.
    Cytat Napisał romano78 Zobacz post
    a za pompką musi być zawor zwrotny .
    Wrysuj w ten układ zawór zwrotny i jeszcze raz przeanalizuj.
    W tym układzie pod mieszanie zimnej wody zawsze będzie.
    Ostatnio edytowane przez kolektor1 ; 28-07-2017 o 08:41
    Instalacja foto o mocy 10 kWp zasila pompę ciepła o mocy 8 kW
    Koszt ogrzewa i ciepłej wody oraz koszt energii elektrycznej wynosi zero zł.

  14. #14
    ELITA FORUM (min. 1000)
    romano78

    Zarejestrowany
    Aug 2009
    Skąd
    Sędziszów młp
    Posty
    2.063

    Domyślnie

    Piec faktycznie można by wyłączyć ale to zależy ile kolega ma paneli u mnie na przykład od połowy maja jak narazie jest wyłączony bo poniżej 45 stopni jeszcze woda nie spadła tylko ze ja mam podłączony bufor przez wymiennik plytowy grawitacyjnie i woda gorąca jest od razu podawana na gore bufora dzięki czemu wystarczy paredziesiat minut słońca w ciągu dnia aby mieć ciepłą wodę
    Możesz jeszcze raz objasnic gdzie dokładnie będzie to podmieszanie bo ja nie mogę się tego dopatrzec.

  15. #15
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar kolektor1
    Zarejestrowany
    Jan 2009
    Skąd
    Gdańsk
    Kod pocztowy
    80-020
    Posty
    2.192

    Domyślnie

    Cytat Napisał romano78 Zobacz post
    Możesz jeszcze raz objasnic gdzie dokładnie będzie to podmieszanie bo ja nie mogę się tego dopatrzec.
    Oczywiście, że mogę.
    najpierw rysunek:

    W myśl zasady, czynnik popłynie gdzie najmniejszy opór, to:
    zwróć uwagę, że te dwa zbiorniki połączone są z sobą równolegle czyli zimna jednego do zimnej drugiego, ciepła jednego do ciepłej drugiego. Pomińmy opory przepływu przez jeden i drugi zakładając, ze są takie same. Zaznaczyłem kółkiem gdzie będzie pod mieszanie. nawet jak założysz zz w kierunku przepływu tzn. za pompą to nie będziesz miał żadnej gwarancji, ze woda płynąca z zbiornika solarnego wytworzy większe ciśnienie by ten zawór zamknąć, przed pompą i za nią będzie zawsze takie samo ciśnienie i do tych rozważań ją pomijamy. Wracając do bardziej realnych rozważań to ponieważ w myśl zasady przytoczonej na początku i wiadomej, ze zbiornik podłączony do kotła jest mniejszy to na pewno będą i mniejsze opory przepływu i na pewno strumień wody też będzie większy a ponieważ będzie większy to właśnie tędy za pompą poleci jej więcej niż przez solarny o będzie skutkować, że zz będzie zawsze otwarty. A skoro będzie zawsze otwarty to stosowanie go nie ma najmniejszego sensu a więc i cały układ jest nie do przyjęcia.
    Układ, który ja zaproponowałem jest układem szeregowym i mamy możliwość korzystania z wody albo z jednego (solarnego) lub w przypadku nie dogrzania w solarnym z obu, gdzie niedogrzana woda jest podgrzewana w drugim. Jasne, ze ma to i swoje wady ale by w takim układzie nie było wad trzeba by skonstruować układ, który by nie był sterowany a posiadał układ myślący a to trudno zrealizować.
    Ostatnio edytowane przez kolektor1 ; 28-07-2017 o 11:47
    Instalacja foto o mocy 10 kWp zasila pompę ciepła o mocy 8 kW
    Koszt ogrzewa i ciepłej wody oraz koszt energii elektrycznej wynosi zero zł.

  16. #16
    ELITA FORUM (min. 1000)
    romano78

    Zarejestrowany
    Aug 2009
    Skąd
    Sędziszów młp
    Posty
    2.063

    Domyślnie

    Czyli uważasz ze zimna woda z sieci będzie płynąć przez pompke mimo zaworu zwrotnego ze sprężyną czy nawet dwóch chyba ze nadal cię nie zrozumiałem moim zdaniem nie ma takiej możliwości aby woda płynęła przez zawór zawory w inną stronę

  17. #17
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar kolektor1
    Zarejestrowany
    Jan 2009
    Skąd
    Gdańsk
    Kod pocztowy
    80-020
    Posty
    2.192

    Domyślnie

    Cytat Napisał romano78 Zobacz post
    Czyli uważasz ze zimna woda z sieci będzie płynąć przez pompke mimo zaworu zwrotnego ze sprężyną czy nawet dwóch chyba ze nadal cię nie zrozumiałem moim zdaniem nie ma takiej możliwości aby woda płynęła przez zawór zawory w inną stronę
    Tak zgadza się gdy pompę i zawór podłączymy odwrotnie do kierunku przepływu wody.
    Instalacja foto o mocy 10 kWp zasila pompę ciepła o mocy 8 kW
    Koszt ogrzewa i ciepłej wody oraz koszt energii elektrycznej wynosi zero zł.

  18. #18
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar szczukot
    Zarejestrowany
    Feb 2008
    Skąd
    Dobra Szczecińska
    Posty
    4.811

    Domyślnie

    Hmmm. Ja ciągle nie czaję
    Te zbiorniki połączone są szeregowo a nie równolegle.

    Fantom
    Informacje na temat listy wykonawców (zachodniopomorskie) : http://forum.muratordom.pl/group.php...message1058373
    Informacje o hurtowniach (Szczecin) : http://forum.muratordom.pl/group.php...cussionid=3034

  19. #19
    ELITA FORUM (min. 1000)
    romano78

    Zarejestrowany
    Aug 2009
    Skąd
    Sędziszów młp
    Posty
    2.063

    Domyślnie

    Czyli kolega twierdzi ze zawór zwrotny który puszcza tylko w jedną stronę będzie puszczał wodę w obu kierunkach ja tez nie czaje.

  20. #20
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar kolektor1
    Zarejestrowany
    Jan 2009
    Skąd
    Gdańsk
    Kod pocztowy
    80-020
    Posty
    2.192

    Domyślnie

    Cytat Napisał szczukot Zobacz post
    Hmmm. Ja ciągle nie czaję
    Rozpatując Twój problem załączyłem rysunek i opis poście#7 i uważam, ze jest to najlepsza z możliwych i najtańszych konfiguracji zbiorników, tym bardziej, ze sprawdziło się to w dziesiatkach zainstalowanych instalacji solarnych.
    Natomiast z klegą romano rozpatrujemy jak podłączyć pompę i zawór zwrotny do połączenia szeregowego zbiorników.
    Cytat Napisał romano78 Zobacz post
    Czyli kolega twierdzi ze zawór zwrotny który puszcza tylko w jedną stronę będzie puszczał wodę w obu kierunkach ja tez nie czaje.
    Nie.
    Zawór zwrotny puszcza tylko w jedną stronę jak sama nazwa wskazuje,
    Instalacja foto o mocy 10 kWp zasila pompę ciepła o mocy 8 kW
    Koszt ogrzewa i ciepłej wody oraz koszt energii elektrycznej wynosi zero zł.

Strona 1 z 2

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony