  1. #1

    Domyślnie Powietrzna pompa ciepła jako jedyne źródło?

    Rozmawiałem dziś ze znajomymi budującymi swoje domy. Tematem przewodnim był sposób ogrzewania oraz przygotowywania cwu.
    Wszyscy oni decydują się na nowoczesne kotły gdzie wykorzystywany ma być pellet.
    Na mój pomysł o wykorzystaniu tylko powietrznej pompy ciepła nie zareagowali entuzjastycznie. Potwierdzili sens użycia takowej PC do grzania cwu, natomiast podkreślali, że przy nadejściu srogiej zimy PC powietrze będzie po prostu rozwiązaniem b.drogim, niewspółmiernym do kosztu pelletu.
    Sam jestem na etapie adaptacji projektu, decydując się na PC całkowicie zrezygnuje z kominów i kominka i większej kotłowni, stosując przy tym WM z rekuperacją. Jak przyjdą duże mrozy i pompa będzie pracować przy cop 2, czy gorzej, na grzałce, to czy to wciąż ma sens.
    Po powrocie do domu poczytałem trochę artykułów, które w większości podzielają zdanie moich znajomych. Do pokrycia 80% zapotrzebowania na ciepło pompa sprawdza się świetnie. Co zrobić z brakującymi 20%? Nie rezygnować z kominka zwiększając przy tym dość znacząco koszty inwestycyjne?
    Dom ma być w założeniu dobrze zaizolowany, 20cm grafitu na zew. 15/20 na gruncie, 30/40 welna na poddaszu. Ytong lub h+h jako konstrukcja budynku, pakiety 3-szybowe w oknach, taras od strony południowo zachodniej.
    Proszę o komentarze, dzięki.

  2. #2
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!)
    jasiek71

    Zarejestrowany
    May 2011
    Kod pocztowy
    23-407
    Posty
    12.461

    Domyślnie

    A jak przez te 20% zimy pojedziesz na grzałkach to raczej korona ci z głowy nie spadnie...
    A znajomi niech sobie szuflują ten pellet i czyszczą te swoje kotły...
    Chałupa 154m2 z klocków styropianowych U-0,28, podłoga 15cm, dach ok 30cm wełny, bez izolacji fundamentów, okna zwykłe dwu szybowe, ogrzewanie kable Elektra 10,6kw, GWC rurowe,reku, fotowoltaika w ciągłej rozbudowie obecnie ok 5kWp off gird , magazyn li-ion 23kWh...

  3. #3

    Domyślnie

    Korona nie spadnie, chciałbym uniknąć sytuacji, że te 20 % pochłonie w kilka mroźnych dni i nocy to co wcześniej 80% wypracowało. Co w momencie w którym wrócą zimy z lat 80tych czy 90tych. ? Miesiąc, dwa na grzałce?

  4. #4
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!)
    jasiek71

    Zarejestrowany
    May 2011
    Kod pocztowy
    23-407
    Posty
    12.461

    Domyślnie

    Cytat Napisał mku7i Zobacz post
    Korona nie spadnie, chciałbym uniknąć sytuacji, że te 20 % pochłonie w kilka mroźnych dni i nocy to co wcześniej 80% wypracowało. Co w momencie w którym wrócą zimy z lat 80tych czy 90tych. ? Miesiąc, dwa na grzałce?
    No popatrz ty się...ja już dwanaście sezonów na grzałkach a raczej na kablach grzewczych...
    Chałupa 154m2 z klocków styropianowych U-0,28, podłoga 15cm, dach ok 30cm wełny, bez izolacji fundamentów, okna zwykłe dwu szybowe, ogrzewanie kable Elektra 10,6kw, GWC rurowe,reku, fotowoltaika w ciągłej rozbudowie obecnie ok 5kWp off gird , magazyn li-ion 23kWh...

  5. #5
    Lider FORUM (min. 2800)
    fachman19

    Zarejestrowany
    Nov 2013
    Skąd
    warszawa
    Kod pocztowy
    03-641
    Posty
    3.192

    Domyślnie

    Cytat Napisał mku7i Zobacz post
    Korona nie spadnie, chciałbym uniknąć sytuacji, że te 20 % pochłonie w kilka mroźnych dni i nocy to co wcześniej 80% wypracowało. Co w momencie w którym wrócą zimy z lat 80tych czy 90tych. ? Miesiąc, dwa na grzałce?
    To tylko kwestia doboru pompy mozna dobrać na -20 C i na -10 C . Urządzenia się dobiera w zależności od strefy .
    Dobieranie zbyt dużych jest błędem.

    Warto uwzględnić wielkość kotłowni i komin . to też są koszty.

  6. #6

    Domyślnie

    Skąd jesteś? Jaka strefa? Wejdź na portpc.pl i poszukaj sobie danych klimatycznych dla najbliższej stacji meteo. Na arkuszu odszukaj zakładkę z ilością godzin dla danej temperatury. Załóżmy, że większość pomp potrzebuje wsparcia grzałek przy mrozie ponad -7. Czy jak będzie takich temperatur ponad 100-200h rocznie to problem? 200h x np.6kW=1200kWh. Po ok 30gr w taniej to więcej 400zł do rachunku. Ale przecież możesz wybrać sprzęt, który będzie potrzebował wsparcie przy niższej temperaturze, albo grzałki, które włączają się sekwencyjnie. A poza tym nie każda zima jest zimna.

  7. #7
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar asolt
    Zarejestrowany
    Feb 2010
    Skąd
    Dąbrowa Tarnowska
    Kod pocztowy
    33-200
    Posty
    11.495
    SOLVENT Hurtownia wentylacyjna. OZC, świadectwa i char. energetyczne. Projekty instalacji sanitarnych. Montaż instalacji wentylacji mechanicznej/rekuperacji, klimatyzacji i pomp ciepła www.solvent.sklep.pl cała polska

    Domyślnie

    Cytat Napisał maciejos36 Zobacz post
    ... A poza tym nie każda zima jest zimna.
    Jak mawiał klasyk "jak jest zima musi byc zimno", istotnie nie kazda zima jest taka sama, poki co zimy są łagodne ale czy takie będą w przyszłosci któz to wie.

  8. #8

    Domyślnie

    Cytat Napisał asolt Zobacz post
    Jak mawiał klasyk "jak jest zima musi byc zimno", istotnie nie kazda zima jest taka sama, poki co zimy są łagodne ale czy takie będą w przyszłosci któz to wie.
    Otóż to, czy nie jest tak, że pompy ciepła (głównie powietrzne) spełniają swoją rolę głównie przy tych łagodnych zimach, których doświadczamy od kilku lat ?

  9. #9

    Domyślnie

    Nie jest. Zeszłoroczna taka łagodna i krótkotrwała nie była.

  10. #10
    Lider FORUM (min. 2800) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar map78
    Zarejestrowany
    Jul 2013
    Skąd
    Gościcino
    Kod pocztowy
    84-241
    Posty
    3.031

    Domyślnie

    Cytat Napisał mku7i Zobacz post
    Otóż to, czy nie jest tak, że pompy ciepła (głównie powietrzne) spełniają swoją rolę głównie przy tych łagodnych zimach, których doświadczamy od kilku lat ?
    U mnie pompa ma za sobą 4 sezony jako jedyne źródło ciepła i CWU, dom średnio ocieplony, instalacja przerobiona z ekogroszku, bez WM... Wszystkie dane znajdziesz w stopce. W Twoim domu te koszty możesz śmiało podzielić przez 2. Czy to dużo?
    Bliźniak, 190m2, ogrzewana kubatura 530m3. OZC: 8,6kW, 78kWh (m2/rok) dla -20/22. Parter -podłogówka, piętro -klimakonwektory Purmo Vido, garaż i kotłownia -grzejniki.
    Od 27.09.2013r. - Pompa ciepła Panasonic T-CAP 9kW 400V + Galmet Maxi 300l.
    Od 28.05.2021r. - PV 8,36kW (22xTrinaSolar380 + SolarEdge SE7K)

  11. #11

    Domyślnie

    Dodatkowe pytanie odbiegające trochę od tematu - czy takiego Panasa da się użyć by latem działał jako klimatyzacja? Jeśli tak, to na jakiej zasadzie odbywa się chłodzenie pomieszczeń ? Do tej pory w mieszkaniu używałem marketowego splita, jednostka zewnętrzna na balkonie, wewnętrzna w pokoju i chłodziło.

  12. #12
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar link2jack
    Zarejestrowany
    Jan 2015
    Skąd
    WZY / ES
    Kod pocztowy
    96-330
    Posty
    1.360

    Domyślnie

    Cytat Napisał map78 Zobacz post
    U mnie pompa ma za sobą 4 sezony jako jedyne źródło ciepła i CWU, dom średnio ocieplony, instalacja przerobiona z ekogroszku, bez WM... Wszystkie dane znajdziesz w stopce. W Twoim domu te koszty możesz śmiało podzielić przez 2. Czy to dużo?
    Ja decyzje o montażu powietrznej podjąłem między innymi dzięki wpisom i konwersacjom z map78
    Nie żałuje!! Jestem po pierwszym sezonie, grzałki nie pracowały nawet godziny. W tym sezonie mam zamiar zmodyfikować trochę godziny grzania zeby trochę zwiększyć komfort. Poprzedni sezon to grzanie w 99% w taniej taryfie. Teraz wiem że nie potrzebnie się spinałem w taniej taryfie.
    [SIZE=1]~160m2 użyt. Reksio2G
    OZC=6.6KW, zapotrzebowanie na ciepło=12,8MWh/rok (obliczenia dla: 23*C), w domu: 21,5-22,5*C.
    Panasonic T-CAP-F-9KW, Krzywa: -15/+40@+15/+28. Sterowanie: EurosterQ7, CWU (ermet) dwa razy dziennie do 45*C. G12W-PGE
    Ściana: U=0,13(porotherm30+20cm 0,031), Skosy: U=0,14(25cm pianki Polychem) Sufit: U=0,10(10cm pianki+30 wełny), Okna: U=0,9-1,1 (31m2), Podłoga aż U=0,19. WM. 100% podłogówki 4,5cm. +Jotul I570 do 10 odpaleń na rok

  13. #13
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar asolt
    Zarejestrowany
    Feb 2010
    Skąd
    Dąbrowa Tarnowska
    Kod pocztowy
    33-200
    Posty
    11.495
    SOLVENT Hurtownia wentylacyjna. OZC, świadectwa i char. energetyczne. Projekty instalacji sanitarnych. Montaż instalacji wentylacji mechanicznej/rekuperacji, klimatyzacji i pomp ciepła www.solvent.sklep.pl cała polska

    Domyślnie

    Cytat Napisał mku7i Zobacz post
    Rozmawiałem dziś ze znajomymi budującymi swoje domy. Tematem przewodnim był sposób ogrzewania oraz przygotowywania cwu.
    Wszyscy oni decydują się na nowoczesne kotły gdzie wykorzystywany ma być pellet.
    Na mój pomysł o wykorzystaniu tylko powietrznej pompy ciepła nie zareagowali entuzjastycznie. Potwierdzili sens użycia takowej PC do grzania cwu, natomiast podkreślali, że przy nadejściu srogiej zimy PC powietrze będzie po prostu rozwiązaniem b.drogim, niewspółmiernym do kosztu pelletu.
    ...
    Po powrocie do domu poczytałem trochę artykułów, które w większości podzielają zdanie moich znajomych.
    Proszę o komentarze, dzięki.
    Na początek proponuję zmienic albo znajomych albo tematy dotyczące ogrzewania i cwu które poruszacie w swoich rozmowach. Cóz mądrego moze powiedziec w temacie laik z danej dziedziny. Na szczescie trafiłes na to forum, to pogłebisz wiedzę z tego zakresu. A tak przy okazji niz nie wspomniałes o wm, jezeli nie masz zamiaru jej wykonywac to raczej zrezygnuj z kominka który jest najdrozszym i na dodatek nie przestawnym meblem w domu na korzysc wm.

  14. #14

    Domyślnie

    Cytat Napisał mku7i Zobacz post
    Potwierdzili sens użycia takowej PC do grzania cwu, natomiast podkreślali, że przy nadejściu srogiej zimy PC powietrze będzie po prostu rozwiązaniem b.drogim, niewspółmiernym do kosztu pelletu.
    akurat kupowanie PC tylko do CWU, działającej przez 6 miesięcy w roku przy przeciętnej rodzinie nie ma sensu. znajomi z podejściem do tematu typowym dla 90% społeczeństwa. w taniej taryfie grzanie samą grzałką jest niewiele droższe od grzania pelletem, szczególnie przy dobrze zaizolowanym domu (w zależności od regionu i ceny energii).

    koniecznie zrób WM
    grzane 123 m2 || 3,2 kW || bez urządzeń dymiących || COP 1 || PV

    NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH || ZDECYDOWANIE NIE POLECAM KALORYFERÓW REGULUS

  15. #15
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar CNC_POMPY_CIEPLA
    Zarejestrowany
    May 2016
    Skąd
    CAŁA POLSKA - Starogard Gdański
    Kod pocztowy
    83-200
    Posty
    1.523
    Pompy Ciepła dla wymagających Pompy Ciepła w najlepszych cenach z montażem na terenie całej Polski www.cncpompyciepla.pl Starogard Gdański, Al. Armii Krajowej 14

    Domyślnie

    Cytat Napisał imrahil Zobacz post
    akurat kupowanie PC tylko do CWU, działającej przez 6 miesięcy w roku przy przeciętnej rodzinie nie ma sensu. znajomi z podejściem do tematu typowym dla 90% społeczeństwa. w taniej taryfie grzanie samą grzałką jest niewiele droższe od grzania pelletem, szczególnie przy dobrze zaizolowanym domu (w zależności od regionu i ceny energii).

    koniecznie zrób WM
    Jak ktoś ma piec zasypowy, i chce sobie poprawić komfort to pompa do wody użytkowej jest idealnym rozwiązaniem.
    Przykładowa rodzina 4 osoboy to zużycie miesięcznie na CWU około 380kWh(oczywiście można się myć co 3 dni, będzie mniej), jak grzanie jest po 65gr/kwh
    przez 6 miesięcy to koszt ogrzania jest około 1500zł grzałką ! pompą ciepła około 480zł.
    Rocznie oszczędza się 1020zł, realna oszczędność, dodatkowo latem dostajemy też chłodne powietrze.
    Zmiana taryfy energetycznej z G11 na G12w (dzień/noc) tylko pod wodę użytkową często nie ma sensu, dlatego grzanie tylko w taniej taryfie grzałką się nie opłaci.
    Do tego jak się chce grzać grzałką tylko w taniej to trzeba mieć duży bojler a to kolejny wydatek.

    Dlatego właśnie pompa do CWU jest bardzo dobrym rozwiązaniem.
    Sprzedaż i instalacja pomp ciepła wszystkich marek: /Panasonic /Mitsubishi /Daikin /Villant
    Instalacje
    www.fb.com/CNCPompyCiepla
    Mapa Instalacji
    https://www.google.com/maps/d/viewer...98&usp=sharing
    Adres
    Al. Armii Krajowej 14, 83-200 Starogard Gdański
    Kontakt
    [email protected] 501952301
    Aukcje
    https://allegro.pl/uzytkownik/cncPompyCiepla - Panasonic, Mitsubishi, LG, oraz klimatyzacja

  16. #16

    Domyślnie

    WM z reku będzie na pewno, przy wspomnianej izolacji "zadusimy się" przy grawitacyjnej.
    3 strefa klimatyczna, województwo dolnośląskie na południowy zachód od Wrocławia. Dom o powierzchni 118 m2, bez lukarn czy wykuszy, bez garażu.
    Ostatnio edytowane przez mku7i ; 14-07-2017 o 08:14

  17. #17

    Domyślnie

    Tu nie chodzi o zimę, lecz o okres grzewczy.
    A ten trwa 200-210 dni w roku.

    Jest masa dni z temp. łagodnymi, gdzie grzać trzeba i wtedy PC PW jest bardzo efektywna.
    Dom będziesz miał w najcieplejszym regionie Polski. Nad czym tu się zastanawiać?

    PC PW spokojnie chodzą do - 25C.
    Mój Gree U Crown (klimatyzator) spokojnie grzał przy - 24 C.

    Ergo: nie komplikować, założyć markową PC PW.
    Na godzinę W wystarczą grzałki.
    185 m2 grzane + 32 m2 garaż (jedna pętla), silikat 24 cm. + 20 cm. szarego styro (działówki silikat), 30 cm. styro (U=0,11) w skosach poddasza, 20 cm. styro 0,036 w podłodze (10 cm. wylewki na dole, 8 cm. na poddaszu), 15 cm. na ścianie fund., strop monolityczny, pełne deskowanie (na nieużytkowym poddaszu piana PUR), DZ spiralne 4x200 m. w żółtym piasku (tymi "rencami"), PC by Wihajster HCT 9,4 kW z chłodzeniem pasywnym, zasobnik 300 l (3,4 m2 wężownicy).

  18. #18

    Domyślnie

    mku7i . Poczytaj " Dobór pompy wg. OZC " http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page17
    Około 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
    Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
    Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
    Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2

  19. #19

    Domyślnie

    Panowie dzięki za rzetelną wiedzę. Swoje kroki skieruję w stronę Panasa T-CAP, jaka moc potrzebna będę wiedział po OZC.

    @map78 jak wrażenia po przesiadce na PC ? Zbiornik 300 litrów wam wystarcza ? Macie dodatkową cyrkulację co by nie czekać na cwu ?

    PS czy w kotłowni/pomieszczeniu gospodarczym układa się podłogówkę tak jak w innych pomieszczeniach użytkowych ? I czy 5m2 to wystarczająca powierzchnia żeby zmieścić wewnetrzną jednostke, zbiornik i wykorzystywać resztę powierzchni jako pom. gospodarcze ?
    Ostatnio edytowane przez mku7i ; 14-07-2017 o 10:30

  20. #20
    Lider FORUM (min. 2800) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar map78
    Zarejestrowany
    Jul 2013
    Skąd
    Gościcino
    Kod pocztowy
    84-241
    Posty
    3.031

    Domyślnie

    Cytat Napisał mku7i Zobacz post
    Panowie dzięki za rzetelną wiedzę. Swoje kroki skieruję w stronę Panasa T-CAP, jaka moc potrzebna będę wiedział po OZC.

    @map78 jak wrażenia po przesiadce na PC ? Zbiornik 300 litrów wam wystarcza ? Macie dodatkową cyrkulację co by nie czekać na cwu ?

    PS czy w kotłowni/pomieszczeniu gospodarczym układa się podłogówkę tak jak w innych pomieszczeniach użytkowych ? I czy 5m2 to wystarczająca powierzchnia żeby zmieścić wewnetrzną jednostke, zbiornik i wykorzystywać resztę powierzchni jako pom. gospodarcze ?
    U Ciebie T-Cap nie będzie potrzebny. Wystarczy tańsza i mniej wydajna pompa.
    Po zainstalowaniu PCi poczułem się jakbym znów mieszkał w bloku - zawsze ciepło i zero pracy
    Zbiornik 300l wystarcza w zupełności, grzeje 2x na dobę do 52st, cyrkulacja przez minutę raz na godzinę w godzinach użytkowania oczywiście, bo w nocy stop.
    Pompa można również chłodzić. U mnie jest to proste bo wymieniłem kaloryfery na klimakonwektory, które działają tak samo jak zwykła klimatyzacja, tyle że zasilane są woda lodową wytwarzaną przez pompę. U Ciebie trzeba będzie chłodzić podłogówką - tutaj zdania są podzielone, jedni chwalą, drudzy nie...
    Bliźniak, 190m2, ogrzewana kubatura 530m3. OZC: 8,6kW, 78kWh (m2/rok) dla -20/22. Parter -podłogówka, piętro -klimakonwektory Purmo Vido, garaż i kotłownia -grzejniki.
    Od 27.09.2013r. - Pompa ciepła Panasonic T-CAP 9kW 400V + Galmet Maxi 300l.
    Od 28.05.2021r. - PV 8,36kW (22xTrinaSolar380 + SolarEdge SE7K)

Strona 1 z 2

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony