  1. #41
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar mac_612
    Zarejestrowany
    Sep 2013
    Skąd
    Wysoka
    Kod pocztowy
    89-320
    Posty
    1.458

    Domyślnie

    Może z innej strony...
    A co w takim rozwiązaniu jest złego...?
    Jak na razie brak istotnych zalet w porównaniu chociażby do podłogówki wodnej, oraz istnienie ów "koronnego argumentu".

  2. #42
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!)
    jasiek71

    Zarejestrowany
    May 2011
    Kod pocztowy
    23-407
    Posty
    12.461

    Domyślnie

    Cytat Napisał asolt Zobacz post
    Inwestycyjnie bufor jest istotnie najdrozszy, ale gdy uwzglednimy ze bojler o odpowiednio duzej pojemnosci (dla II taryfy) kosztuje wiecej, ze czas uzytkowania zwykłego bojlera (nie z nierdzewki , ktory jest odpowiednio drozszy) jest nieporownywalnie mniejszy od w zasadzie niezniszczalnego bufora, ze najdrozsza czesc bufora (wyposazenie) to koszt ok 220 zł, ze czesci zamienne automatyki są typowe i bardzo tanie, ze mamy gwarancje wykorzystania 100% w II taryfie równoważą ten zwiekszony koszt zestawu. Dla niektórych argumentem za moze tez byc mozliwosc podłaczenia kolektorów termicznych czy kominka z płaszem wodnym (akurat nie jestem zwolennikiem takiego rozwiazania, zwykle udaje mi sie to odradzic, ale klient nasz pan), poza tym bufor ze wszystkich zródeł grzewczych najlepiej wspópracuje z regulatorami temperatury strefowymi (na kazdej kondygnacji, w kazdym pomieszczeniu czy tez w jeszcze innej konfiguracji)
    Ale pierdololo jak zwykle...
    Mam od kilkunastu lat bojler za sześć stów i jakoś nie padł...
    Jak już dokona żywota to wydam kolejne sześć stów na nowy bo to i tak będzie tylko ułamek kwoty którą trzeba wydać za "niezniszczalny" bufor...

    Podaj mi dokładnie wszystkie koszty wykonania kompletnej instalacji ogrzewania podłogowego wraz z buforem i kompletnym wyposażeniem, tak się składa że ja wykonuję wszelkiej maści instalacje hydrauliczne i wiem ile to czy tamto kosztuje...
    Chałupa 154m2 z klocków styropianowych U-0,28, podłoga 15cm, dach ok 30cm wełny, bez izolacji fundamentów, okna zwykłe dwu szybowe, ogrzewanie kable Elektra 10,6kw, GWC rurowe,reku, fotowoltaika w ciągłej rozbudowie obecnie ok 5kWp off gird , magazyn li-ion 23kWh...

  3. #43
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar asolt
    Zarejestrowany
    Feb 2010
    Skąd
    Dąbrowa Tarnowska
    Kod pocztowy
    33-200
    Posty
    11.495
    SOLVENT Hurtownia wentylacyjna. OZC, świadectwa i char. energetyczne. Projekty instalacji sanitarnych. Montaż instalacji wentylacji mechanicznej/rekuperacji, klimatyzacji i pomp ciepła www.solvent.sklep.pl cała polska

    Domyślnie

    Cytat Napisał jasiek71 Zobacz post
    Może z innej strony...
    A co w takim rozwiązaniu jest złego...?

    Jedynym argumentem koronnym jest brak możliwości podłączenia czego kolwiek innego niż prądu...
    Cała reszta to tylko zalety...

    ..
    Tak z ciekawosci jezeli mozesz to podaj proporcje I/II taryfa przy ogrzewaniu i cwu.

  4. #44
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    5y1w3k

    Zarejestrowany
    Apr 2012
    Skąd
    Nowa Sól
    Kod pocztowy
    67-100
    Posty
    56

    Domyślnie

    Cytat Napisał jasiek71 Zobacz post
    Jedynym argumentem koronnym jest brak możliwości podłączenia czego kolwiek innego niż prądu...
    a jak z rachunkami? no bo juz wiem, ze inwestycyjnie najtaniej. A czy pobor pradu aby ogrzac taki sam metraz bedzie dokladnie taki sam jak w przypadku bufora, czy piecyka o ktorym wspomnial mac_612 ?
    i wlasnie,,, jak proporcje I/II w okresie grzewczym?

  5. #45
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!)
    jasiek71

    Zarejestrowany
    May 2011
    Kod pocztowy
    23-407
    Posty
    12.461

    Domyślnie

    Cytat Napisał mac_612 Zobacz post
    Jak na razie brak istotnych zalet w porównaniu chociażby do podłogówki wodnej, oraz istnienie ów "koronnego argumentu".
    Jak na razie to rozmowa zaczyna iść w kierunku stosowania podłogówki wodnej tylko dla tego że jest tam woda...
    Jak dla mnie to jest żaden argument jeżeli podłączę do niej kocioł elektryczny...

    A co do koronnego argumentu i braku dywersyfikacji w przyszłości...
    Jest coś takiego jak panele fotowoltaiczne...
    Chałupa 154m2 z klocków styropianowych U-0,28, podłoga 15cm, dach ok 30cm wełny, bez izolacji fundamentów, okna zwykłe dwu szybowe, ogrzewanie kable Elektra 10,6kw, GWC rurowe,reku, fotowoltaika w ciągłej rozbudowie obecnie ok 5kWp off gird , magazyn li-ion 23kWh...

  6. #46
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar asolt
    Zarejestrowany
    Feb 2010
    Skąd
    Dąbrowa Tarnowska
    Kod pocztowy
    33-200
    Posty
    11.495
    SOLVENT Hurtownia wentylacyjna. OZC, świadectwa i char. energetyczne. Projekty instalacji sanitarnych. Montaż instalacji wentylacji mechanicznej/rekuperacji, klimatyzacji i pomp ciepła www.solvent.sklep.pl cała polska

    Domyślnie

    Cytat Napisał jasiek71 Zobacz post
    Ale pierdololo jak zwykle...
    Mam od kilkunastu lat bojler za sześć stów i jakoś nie padł...
    Jak już dokona żywota to wydam kolejne sześć stów na nowy bo to i tak będzie tylko ułamek kwoty którą trzeba wydać za "niezniszczalny" bufor...

    Podaj mi dokładnie wszystkie koszty wykonania kompletnej instalacji ogrzewania podłogowego wraz z buforem i kompletnym wyposażeniem, tak się składa że ja wykonuję wszelkiej maści instalacje hydrauliczne i wiem ile to czy tamto kosztuje...
    Tak sie dziwnie sklada ze ja równiez wykonuję i równie dobrze wiem co ile kosztuje.
    Cena podłogówki to ok 80-90 zł /m2 z ułozeniem styropianu (bez kosztów styropianu, bo to izolacja termiczna)
    Bufor z automatyką i ze sterowaniem cwu czujkami ruchu (wykorzystane równiez do sterowania najwyzszym biegiem rekuperatora) ale bez regulatorów strefowych to koszt ok 13000-14000 zł w zaleznosci od ilosci petli cyrkulacji cwu (do kazdej pętli oddzielna pompa + czujki ruchu)

  7. #47
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar mac_612
    Zarejestrowany
    Sep 2013
    Skąd
    Wysoka
    Kod pocztowy
    89-320
    Posty
    1.458

    Domyślnie

    jak proporcje I/II w okresie grzewczym?
    W zależności od budynku i temperatur nie trudno o 100% zużycie w taniej taryfie na co. Sprawdzone empirycznie przeze mnie jak i wielu użytkowników np gruntowych pomp ciepła.

  8. #48
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!)
    jasiek71

    Zarejestrowany
    May 2011
    Kod pocztowy
    23-407
    Posty
    12.461

    Domyślnie

    Cytat Napisał asolt Zobacz post
    Tak z ciekawosci jezeli mozesz to podaj proporcje I/II taryfa przy ogrzewaniu i cwu.
    Dla CO to ok 95/5%
    Dla CWU ok 99/1%
    Chałupa 154m2 z klocków styropianowych U-0,28, podłoga 15cm, dach ok 30cm wełny, bez izolacji fundamentów, okna zwykłe dwu szybowe, ogrzewanie kable Elektra 10,6kw, GWC rurowe,reku, fotowoltaika w ciągłej rozbudowie obecnie ok 5kWp off gird , magazyn li-ion 23kWh...

  9. #49
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar mac_612
    Zarejestrowany
    Sep 2013
    Skąd
    Wysoka
    Kod pocztowy
    89-320
    Posty
    1.458

    Domyślnie

    Jak na razie to rozmowa zaczyna iść w kierunku stosowania podłogówki wodnej tylko dla tego że jest tam woda...
    No wiesz.. W sumie to odróżnia tą podłogówkę od kabli

  10. #50
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!)
    jasiek71

    Zarejestrowany
    May 2011
    Kod pocztowy
    23-407
    Posty
    12.461

    Domyślnie

    Cytat Napisał asolt Zobacz post
    Tak sie dziwnie sklada ze ja równiez wykonuję i równie dobrze wiem co ile kosztuje.
    Cena podłogówki to ok 80-90 zł /m2 z ułozeniem styropianu (bez kosztów styropianu, bo to izolacja termiczna)
    Bufor z automatyką i ze sterowaniem cwu czujkami ruchu (wykorzystane równiez do sterowania najwyzszym biegiem rekuperatora) ale bez regulatorów strefowych to koszt ok 13000-14000 zł w zaleznosci od ilosci petli cyrkulacji cwu (do kazdej pętli oddzielna pompa + czujki ruchu)
    Czyli dla 100m2 domku ponad 20k za ogrzewanie elektryczne tylko dlatego że można udowodnić że tak się da...
    To samo na kablach grzewczych z bojlerem elektrycznym , niezależnym sterowaniem każdego pomieszczenia , bardzo prostym systemie który wybacza wiele błędów i jest znacznie bardziej idiotoodporny to koszt poniżej 7 k...
    Chałupa 154m2 z klocków styropianowych U-0,28, podłoga 15cm, dach ok 30cm wełny, bez izolacji fundamentów, okna zwykłe dwu szybowe, ogrzewanie kable Elektra 10,6kw, GWC rurowe,reku, fotowoltaika w ciągłej rozbudowie obecnie ok 5kWp off gird , magazyn li-ion 23kWh...

  11. #51
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!)
    jasiek71

    Zarejestrowany
    May 2011
    Kod pocztowy
    23-407
    Posty
    12.461

    Domyślnie

    Cytat Napisał mac_612 Zobacz post
    No wiesz.. W sumie to odróżnia tą podłogówkę od kabli
    Ale w dalszym ciągu grzejesz prądem...
    Chałupa 154m2 z klocków styropianowych U-0,28, podłoga 15cm, dach ok 30cm wełny, bez izolacji fundamentów, okna zwykłe dwu szybowe, ogrzewanie kable Elektra 10,6kw, GWC rurowe,reku, fotowoltaika w ciągłej rozbudowie obecnie ok 5kWp off gird , magazyn li-ion 23kWh...

  12. #52
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar mac_612
    Zarejestrowany
    Sep 2013
    Skąd
    Wysoka
    Kod pocztowy
    89-320
    Posty
    1.458

    Domyślnie

    Idioto-odporny przy stosowaniu kabli samoregulujących, bo przy zwykłych już nie bardzo...

  13. #53
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar asolt
    Zarejestrowany
    Feb 2010
    Skąd
    Dąbrowa Tarnowska
    Kod pocztowy
    33-200
    Posty
    11.495
    SOLVENT Hurtownia wentylacyjna. OZC, świadectwa i char. energetyczne. Projekty instalacji sanitarnych. Montaż instalacji wentylacji mechanicznej/rekuperacji, klimatyzacji i pomp ciepła www.solvent.sklep.pl cała polska

    Domyślnie

    Cytat Napisał jasiek71 Zobacz post
    Dla CO to ok 95/5%
    Dla CWU ok 99/1%
    Znasz kabelki u Konrada, o ile pamiętam u niego było dla ogrzewania 10/90%, jak myslisz dlaczego, on ma chyba bardziej akumulacyjny dom od twojego.
    Jakiej pojemnosci bojler i ile osób do cwu?

  14. #54
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!)
    jasiek71

    Zarejestrowany
    May 2011
    Kod pocztowy
    23-407
    Posty
    12.461

    Domyślnie

    Cytat Napisał mac_612 Zobacz post
    Idioto-odporny przy stosowaniu kabli samoregulujących, bo przy zwykłych już nie bardzo...
    Nie bardzo bo...?
    Mam u siebie zwykłe...
    Chałupa 154m2 z klocków styropianowych U-0,28, podłoga 15cm, dach ok 30cm wełny, bez izolacji fundamentów, okna zwykłe dwu szybowe, ogrzewanie kable Elektra 10,6kw, GWC rurowe,reku, fotowoltaika w ciągłej rozbudowie obecnie ok 5kWp off gird , magazyn li-ion 23kWh...

  15. #55
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar asolt
    Zarejestrowany
    Feb 2010
    Skąd
    Dąbrowa Tarnowska
    Kod pocztowy
    33-200
    Posty
    11.495
    SOLVENT Hurtownia wentylacyjna. OZC, świadectwa i char. energetyczne. Projekty instalacji sanitarnych. Montaż instalacji wentylacji mechanicznej/rekuperacji, klimatyzacji i pomp ciepła www.solvent.sklep.pl cała polska

    Domyślnie

    Cytat Napisał jasiek71 Zobacz post
    Mam od kilkunastu lat bojler za sześć stów i jakoś nie padł...
    .
    Tu na forum nieraz czytałem o 4-5 latach uzytkowania i na złom, jednemu sie uda a drugiemu juz nie, nie kazdemu sie tak udaje klikanascie lat bezawaryjnej eksploatacji.

  16. #56
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!)
    jasiek71

    Zarejestrowany
    May 2011
    Kod pocztowy
    23-407
    Posty
    12.461

    Domyślnie

    Cytat Napisał asolt Zobacz post
    Znasz kabelki u Konrada, o ile pamiętam u niego było dla ogrzewania 10/90%, jak myslisz dlaczego, on ma chyba bardziej akumulacyjny dom od twojego.
    Jakiej pojemnosci bojler i ile osób do cwu?
    Wszystko zależy od ustawień sterowania...

    Bojler 80L 3-4 osoby...
    Chałupa 154m2 z klocków styropianowych U-0,28, podłoga 15cm, dach ok 30cm wełny, bez izolacji fundamentów, okna zwykłe dwu szybowe, ogrzewanie kable Elektra 10,6kw, GWC rurowe,reku, fotowoltaika w ciągłej rozbudowie obecnie ok 5kWp off gird , magazyn li-ion 23kWh...

  17. #57
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar mac_612
    Zarejestrowany
    Sep 2013
    Skąd
    Wysoka
    Kod pocztowy
    89-320
    Posty
    1.458

    Domyślnie

    Bo czasem bywa, że grzeją do (swojej) śmierci. Przy samoregulujących problem przepalenia czy przegrzania praktycznie nie istnieje. Również pisze z doświadczenia, bo nawymieniałem sie tych kabli, choć w innej aplikacji.

  18. #58
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar asolt
    Zarejestrowany
    Feb 2010
    Skąd
    Dąbrowa Tarnowska
    Kod pocztowy
    33-200
    Posty
    11.495
    SOLVENT Hurtownia wentylacyjna. OZC, świadectwa i char. energetyczne. Projekty instalacji sanitarnych. Montaż instalacji wentylacji mechanicznej/rekuperacji, klimatyzacji i pomp ciepła www.solvent.sklep.pl cała polska

    Domyślnie

    Cytat Napisał jasiek71 Zobacz post
    Wszystko zależy od ustawień sterowania...

    Bojler 80L 3-4 osoby...
    3 kapiele po sobie i to wszystko w 99% w II taryfie i dla 80l bojlera, pozwolisz ze ciebie zacytuje " Ale pierdololo jak zwykle..."

  19. #59
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!)
    jasiek71

    Zarejestrowany
    May 2011
    Kod pocztowy
    23-407
    Posty
    12.461

    Domyślnie

    Cytat Napisał mac_612 Zobacz post
    Bo czasem bywa, że grzeją do (swojej) śmierci. Przy samoregulujących problem przepalenia czy przegrzania praktycznie nie istnieje. Również pisze z doświadczenia, bo nawymieniałem sie tych kabli, choć w innej aplikacji.
    Normalnie z niecierpliwością czekam aż ktoś na forum się wypłacze że mu się kabel w podłodze przepalił...
    Jak na razie jestem szczęściarzem i rekordzistą bo kable jak i bojler elektryczny wytrzymały już kilkanaście lat...
    Chałupa 154m2 z klocków styropianowych U-0,28, podłoga 15cm, dach ok 30cm wełny, bez izolacji fundamentów, okna zwykłe dwu szybowe, ogrzewanie kable Elektra 10,6kw, GWC rurowe,reku, fotowoltaika w ciągłej rozbudowie obecnie ok 5kWp off gird , magazyn li-ion 23kWh...

  20. #60
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar mac_612
    Zarejestrowany
    Sep 2013
    Skąd
    Wysoka
    Kod pocztowy
    89-320
    Posty
    1.458

    Domyślnie

    Przypuszczam, że koszt robocizny przy obu typach podłogówek bez bufora jest podobny. Przy wodnej, obeszłoby się bez kociołka - wystarczyłby taki sam 80l Jaśkowy bojler z grzałką.

Strona 3 z 11