    Domyślnie Pompa ciepła - bezpieczniki

    Witam,

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	pompa.jpg
Wyświetleń:	312
Rozmiar:	21,8 KB
ID:	394334

    Podłączana będzie pompa ciepła LG 12k - 1F, osobnym kablem podłączana jest sprężarka i osobnym grzałki. Jakie bezpieczniki kupić?
    Do grzałki dał bym B, a sprężarka C i jakie? Czy lepiej wszędzie B?

    Z góry dziękuje za pomoc.

  2. #2

    Domyślnie

    Jaki kabel masz poprowadzony?
    Pompa ciepla 12kw ma sprężarkę około 4kw, to daje jakieś 20a.
    Ja proponuję 25a o charakterystyce C, pamiętaj że takie zabezpieczenie wymaga kabla o grubości minimum 4mm2.

  3. #3

    Domyślnie

    Dziękuje.
    Kable daje firma od instalacji, ale pompę mam obok rozdzielnicy.
    Grzałki będą wymagały większego przekroju kabla i tam planowałem dać B50 tak jak zaleca LG.

  4. #4

    Domyślnie

    O średnicy czy o typie bezpiecznika?
    Ten screen jest właśnie z instrukcji w języku polskim... nie czytałem oryginalnej jeszcze, może tam coś więcej napisali.

  5. #5
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    Pod

    Zarejestrowany
    Oct 2016
    Skąd
    GOP
    Kod pocztowy
    44-120
    Posty
    586

    Domyślnie

    Cytat Napisał Piencu Zobacz post
    Dziękuje.
    Kable daje firma od instalacji, ale pompę mam obok rozdzielnicy.
    Grzałki będą wymagały większego przekroju kabla i tam planowałem dać B50 tak jak zaleca LG.
    Chlopie to jakie ty masz przyłącze skoro w domu chcesz dać bezpiecznik 50A????
    Pow. grz. podlóg 100m2 (93m2 ogrzewane) Sciany Porotherm 24cm+16cm styro(λ0.032), posadzka na gruncie styro 12-13 cm (λ0.037), stropodach 35cm (ekofiber λ0.037), fundament 8cm XPS okna 3S Uw=0,75, 100% OP, WM+reku,
    Pci Samsung EHS 9KW.

  6. #6

    Domyślnie

    wiseman, widziałeś w Polsce przyłącze 1-fazowe o mocy 16 kW ?
    To jest tak, jak murarz doradza na forum w dziale elektrycznym.
    Ostatnio edytowane przez elpapiotr ; 06-08-2017 o 12:06
    Murarz i leśnik to nie rzemieślnik.
    A malarz to paprok, że o hydrauliku nie wspomnę.

  7. #7

    Domyślnie

    Cytat Napisał elpapiotr Zobacz post
    wiseman, widziałeś w Polsce przyłącze 1-fazowe o mocy 16 kW ?
    To jest tak, jak murarz doradza na forum w dziale elektrycznym.
    Murarz wsadza gwoździa i ma kilowatów ile chce...

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony