dostępne w wersji mobilnej muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+
Pokaż wyniki od 1 do 13 z 13
  1. #1
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    stef4n

    Zarejestrowany
    Jan 2017
    Skąd
    Gdynia
    Kod pocztowy
    82-121
    Posty
    62

    Domyślnie Pęknieta płyta fundamentowa

    Hej,

    Czy takie pęknięcia na płycie fundamentowej są normalne?

    Na dole jest zagęszczona pospółka (zagęszczeni sprawdzone przez geologa), 30cm XPS, zbrojenie

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	20961271_1778597202167879_1768044471_o.jpg
Wyświetleń:	602
Rozmiar:	95,6 KB
ID:	395044Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	20930987_1778597175501215_1624350578_o.jpg
Wyświetleń:	882
Rozmiar:	97,0 KB
ID:	395045Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	20945491_1778597155501217_221074761_o.jpg
Wyświetleń:	649
Rozmiar:	95,1 KB
ID:	395046

  2. #2
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar Mareks77
    Zarejestrowany
    Jun 2011
    Skąd
    Zielona Góra
    Kod pocztowy
    65-001
    Posty
    6.298

    Domyślnie

    Pojawienie się pewnej ilości i rys, i spaczeń w płycie jest normalne i nie musi świadczyć o brakach i wadach jakościowych wykonawstwa.
    Pytanie czy są to pęknięcia powierzchniowe świadczące o nienależytym przebiegu fazy pielęgnacji poprzez wibrowanie, nasłonecznienie, nadmierny przewiew i ingerencja wody, czy też pęknięcia głębokie świadczące raczej o jakości betonu czy osiadaniu gruntu.
    Ocena ze zdjęć raczej nie będzie miarodajna.
    Dom Opałek 1G z poddaszem użytkowym. 145m2 powierzchni użytkowej. Podłogówka 90m2, reszta to 9 grzejników.
    Piec Vaillant 206/5-5 + Moduł mieszacza VR61/4 + Regulator CM470/4 + VIH R120 + Grupa pompowa z siłownikiem do ogrzewania podłogowego Thermix MEIBES.

    Jeśli pomogłem kliknij......to nic nie kosztuje.

  3. #3

    Domyślnie

    Masz zdjęcia zbrojenia ? w jaki sposób układają się rysy względem zbrojenia tzn prętów, stężeń, czy rysy układają się w jakiś porządek czy są rozsiane chaotycznie/przypadkowo ? oraz w którym miejscu występują pęknięcia (punktowo zagęszczone, skupione, na rogach) i jak dużo ich jest ? Daj więcej zdjęć z zaznaczonymi rysami z oddalenia.
    Ostatnio edytowane przez Kemotxb ; 20-08-2017 o 11:50
    Dom przy Głogowej 3 ... 120 mkw P.U. + garaż + kotłownia, 24 cm silikatu na ściany, 20 cm grafitu pod tynkiem, 20 cm pianki PUR pod dachówką, 10 cm pianki PIR na fundamencie, 15 cm grafitu pod nogami. 12 cm betonu nad głową, 100 % podłogówki, wentylacja mechaniczna z rekuperacją, pakiety 3-szybowe, ciepło sieciowe ... przewidywane 39 W/mkw ... naciągane energooszczędne ... NIE dla jednakowych kolorów dachu i elewacji ... STOP dla braku poszanowania indywidualności ...

  4. #4
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar c32bud
    Zarejestrowany
    Dec 2015
    Skąd
    Wieliczka
    Kod pocztowy
    32-020
    Posty
    106

    Domyślnie

    Ja dowiedziałem się w trakcie budowy że nie chcesz takich rys to pilnuj żeby nie było za dużo wody w betonie.
    Ekipie jest łatwiej rozgarniać beton jak jest więcej wody ale wtedy powstają częściej te rysy skurczowe przy wysychaniu.
    Na płycie fundamentowej pilnowałem i nie ma chyba ani jednej czego nie mogę powiedzieć o stropach...
    buduję C32b Ustronny - wariant II (podpiwniczony) lustro, płyta fundamentowa

  5. #5
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    stef4n

    Zarejestrowany
    Jan 2017
    Skąd
    Gdynia
    Kod pocztowy
    82-121
    Posty
    62

    Domyślnie

    Wody w betonie podobno nie bylo za duzo, wykonwca lał wode 3 razy dziennie, kilka razy go sprawdzalem i plyta byla mokra, wiec raczej tak bylo. Nie wydaje mi sie zeby pekniecia byly wzdłuż zbrojenia

    Zdjecia plyty https://goo.gl/photos/cVZR5gtfcqd42ZVg6

  6. #6
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.289
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał stef4n Zobacz post
    Wody w betonie podobno nie bylo za duzo
    Pytanie podstawowe, czy było tyle, co betoniarnia wlała?

    Ja w każdej betoniarni miałem gdzieś zapis w stylu Uwagi z lewej strony na różowej WZ:

    Załączone zdjęcia Załączone zdjęcia Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	wibrowac.jpg
Wyświetleń:	4802
Rozmiar:	37,6 KB
ID:	395199  

  7. #7
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    stef4n

    Zarejestrowany
    Jan 2017
    Skąd
    Gdynia
    Kod pocztowy
    82-121
    Posty
    62

    Domyślnie

    Ciezko to teraz sprawdzic

  8. #8

    Domyślnie

    Takie uroki cementu. Skurcz jest zawsze. A nikt indywidualny nie zamawia betonów specjalistycznych aby rysy do 0,1 były.
    Beton wodoszczelny odpowiednia klasa ekspozycji zbrojenie rozproszone warunki lania i rys nie ma.
    Takie rysy są i będą w normalnych warunkach.

    W betoniarnii w kruszywie jest sonda wkładana badająca wilgotność kruszywa potem podajnik i tak bierze z innego miejsca kruszywo a komputer recepturę ustalił i tak na podstawie sondy, więc w praktyce to co jest na wz nie pokrywa się z faktami.

  9. #9
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    stef4n

    Zarejestrowany
    Jan 2017
    Skąd
    Gdynia
    Kod pocztowy
    82-121
    Posty
    62

    Domyślnie

    Wykonawca skuł kawałek "największej" rysy i nie ma ona nawet centymetra głębokości. W betonie nie było zbyt dużo wody, ponieważ są miejsca w XPS'ie na bokach, w które "nie wszedł". Co do opóźniacza, to po 5h dalej nie można było wejść na górę. Z opinii wykonawcy i kierownika, są to rysy skurczowe, mimo prawidłowej pielęgnacji, tak jak pisałem sprawdzałem kilku krtonie czy beton był podlewany.

  10. #10
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.289
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał stef4n Zobacz post
    W betonie nie było zbyt dużo wody, ponieważ są miejsca w XPS'ie na bokach, w które "nie wszedł".
    Jak to "nie wszedł"? Nie wibrowali?

  11. #11
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    stef4n

    Zarejestrowany
    Jan 2017
    Skąd
    Gdynia
    Kod pocztowy
    82-121
    Posty
    62

    Domyślnie

    Tu powinien wejść po wibrowaniu?

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	plyta.jpg
Wyświetleń:	1103
Rozmiar:	96,6 KB
ID:	395234
    Ostatnio edytowane przez stef4n ; 21-08-2017 o 15:04

  12. #12
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.289
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał stef4n Zobacz post
    Tu powinien wejść po wibrowaniu?

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	plyta.jpg
Wyświetleń:	1103
Rozmiar:	96,6 KB
ID:	395234
    Oczywiście. Po to się wibruje, żeby beton dokładnie otulił zbrojenie i wszedł we wszystkie zakamarki. Powoduje też odgazowanie - a pęcherzyki powietrza osłabiają beton.

    Ale czemu pytasz? Nie wiesz, czy wibrowali?


  13. #13
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    stef4n

    Zarejestrowany
    Jan 2017
    Skąd
    Gdynia
    Kod pocztowy
    82-121
    Posty
    62

    Domyślnie

    Twierdzą, że wibrowali, ale nie miałem możliwości przy tym być.

    edit.

    KB twierdzi, że beton został zatrzymany przez kamyki, które zablokowały, a beton jest na 100% zawibrowany. Rozkuta zostałą największa rysa i pęknięcie nie się dalej niż kilka mm, żadne z pęknięć nie idzie wzdłuż zbrojenia, więc w zasadzie nie ma się czym przejmować.
    Ostatnio edytowane przez stef4n ; 23-08-2017 o 16:59