    Domyślnie 5,5 kW na instalacji jednofazowej

    Witam,

    Niestety w nowo kupionym mieskszkaniu mam zasilanie jednofazowe. Do podgrzania ciepłej wody w kuchni zamierzam użyć elektrycznego podgrzewacza przepływowego (w łazience jest piec dwufunkcyjny). Jedyny podgrzewacz, który spełni swoją funkcję ma moc 5,5 kW (przystosowany do zasilania 230V) i nominalny pobór prądu 24A.

    Pytanie czy instalacja jednofazowa go utrzyma ?

    Serdecznie dziekuję za pomoc

  2. #2
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar CityMatic
    Zarejestrowany
    Apr 2006
    Skąd
    Polska B
    Posty
    10.174

    Domyślnie

    Cytat Napisał kriser Zobacz post
    Pytanie czy instalacja jednofazowa go utrzyma ?

    Serdecznie dziekuję za pomoc
    Jednofazowa "utrzyma" bo do tego jest stworzony taki przepływowy podgrzewacz wody - jednak wszystko zależy od użytych przewodów zasilających i zabezpieczenia nadmiarowo prądowego na tym przewodzie czyli ile ma bezpiecznik na zasilaniu w skrzynce rozdzielczej gniazdka do którego chcesz podłączyć ten ppw ?
    Spokojna przystań M36a w wersji L
    ----------------------------------------------------------------
    Głupca nic tak nie drażni, jak cudza mądrość.
    Lenia nic tak nie drażni, jak cudza pracowitość.

    ----------------------------------------------------------------
    Rekuperator +GWC+Filtr PM, Centralny odkurzacz, PC klimatyzacja: Gree 6,6kW, Kominek PW Bufor 300+300
    FV 10KWp (2,68 +3,66 kWp S i 3,66 kWp E+W ),Instalacja Solarna Galmet 4,2m2,Junkers 2F
    IQ oparte na systemie Satel Integra, Abax 2 .

  3. #3
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar CityMatic
    Zarejestrowany
    Apr 2006
    Skąd
    Polska B
    Posty
    10.174

    Domyślnie

    Dodam jeszcze coś takiego - skoro w łazience jest piec dwu-funkcyjny - to nie można doprowadzić z niego cwu do kuchni? - rurka wkuta w ścianę?, strop?, podłogę? może jest taka opcja?
    Spokojna przystań M36a w wersji L
    ----------------------------------------------------------------
    Głupca nic tak nie drażni, jak cudza mądrość.
    Lenia nic tak nie drażni, jak cudza pracowitość.

    ----------------------------------------------------------------
    Rekuperator +GWC+Filtr PM, Centralny odkurzacz, PC klimatyzacja: Gree 6,6kW, Kominek PW Bufor 300+300
    FV 10KWp (2,68 +3,66 kWp S i 3,66 kWp E+W ),Instalacja Solarna Galmet 4,2m2,Junkers 2F
    IQ oparte na systemie Satel Integra, Abax 2 .

  4. #4

    Domyślnie

    Cytat Napisał CityMatic Zobacz post
    Jednofazowa "utrzyma" bo do tego jest stworzony taki przepływowy podgrzewacz wody - jednak wszystko zależy od użytych przewodów zasilających i zabezpieczenia nadmiarowo prądowego na tym przewodzie czyli ile ma bezpiecznik na zasilaniu w skrzynce rozdzielczej gniazdka do którego chcesz podłączyć ten ppw ?
    Mnie też interesuje ten sam typ podgrzewacz,.Bezpieczniki w skrzynce rozdzielczej mają po 10

  5. #5

    Domyślnie

    Cytat Napisał Ewik137 Zobacz post
    Mnie też interesuje ten sam typ podgrzewacz,.Bezpieczniki w skrzynce rozdzielczej mają po 10
    Jeżeli pobór jest 24A, a Ty masz 10A, to odpowiedź nasuwa się sama.

  6. #6
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    krzcel

    Zarejestrowany
    Jul 2014
    Skąd
    śląsk górny/małopolska
    Posty
    517

    Domyślnie

    Cytat Napisał kriser Zobacz post
    Pytanie czy instalacja jednofazowa go utrzyma ?
    A masz jeszcze jakieś inne urządzenia elektryczne podpięte do tej instalacji jednofazowej? Na przykład żyrandol?
    Taki żart to był. Oddaj podgrzewacz do sklepu i ciągnij rurę cwu z pieca dwufunkcyjnego. Podgrzewacz elektryczny w Twojej sytuacji to nieporozumienie.

    Cytat Napisał Ewik137 Zobacz post
    Mnie też interesuje ten sam typ podgrzewacz,.Bezpieczniki w skrzynce rozdzielczej mają po 10
    Zauważyłem ostatnio trend na odcinanie się od gazu i przechodzenie na urządzenia elektryczne. Z modą się nie dyskutuje, więc napiszę tylko: wybijcie sobie z głowy mieszkanie bez gazu "powieszone" na instalacji jednofazowej.
    Ostatnio edytowane przez krzcel ; 05-10-2017 o 09:34
    trolla nie należy karmić – czyli że nie należy z nim w ogóle wchodzić w jakąkolwiek polemikę.

  7. #7

    Domyślnie

    Cytat Napisał krzcel Zobacz post
    Oddaj podgrzewacz do sklepu
    Dokładnie. Te jednofazowe przepływowe ogrzewacze to jeden wielki żart. Nie dość, że mają mordercze wymagania dla instalacji (zabezpieczenie p-liczn. conajmniej 32A, bo rezerwa 1A na pozostałe odbiorniki to nieporozumienie i wydzielony obwód conajmniej czwórką), to po ich spełnieniu i szczęśliwym uruchomieniu następuje przepiękne rozczarowanie.
    Aby uzyskać w miarę komfortową temperaturę trzeba strumień wody ograniczyć do wielkości niczym sik po góra dwóch browarach. Zwiększenie strumienia skutkuje, że woda jest ledwo letnia lub wręcz nieodczuwalna jest różnica względem wody zimnej. A licznik kWh nalicza.
    Osobiście przerabiałem ten temat i finalnie pod zlewozmywakiem wylądował 15 litrowy ogrzewacz pojemnościowy 1,5kW (bojler), zasilający również znajdującą się z drugiej strony ściany umywalkę łazienkową. Dla dwóch osób jest wystarczający. Dla wiekszej rodziny można zainstalować ogrzewacz o większej pojemności. Współczesne ogrzewacze mają na tyle skuteczną izolację, że ich gabaryty są niewiele większe niż pojemnośc robocza i spokojnie mieszczą się pod zmywakiem.