Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBudujemy Afrodytę z drobnymi zmianami.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie no spoko,jak masz taką fobię, żeby Ci wiertarkę też serwisowano i przeglądano to ok.
Natomiast nie uwierzę,,że zwracając się np.tutaj:
https://klimatyzacja-zary.pl/
Ktoś olal czysty zarobek od łosia, który żąda przeglądu pompy czyli wyczyszczenia jedn.zewnetrznej i sprawdzenia ciśnień
Ostatnio edytowane przez Arturo1972 ; 28-05-2021 o 23:18
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam Panowie i Panie.
Jakieś dwa tygodnie temu zamontowano mi klimatyzację, w głównej mierze przeznaczoną do grzania, w domu szkieletowym. Cały czas mam wątpliwości co do prawidłowości montażu wszystkich elementów, może ktoś z doświadczonych instalatorów będzie w stanie je rozwiać. Klimatyzacja jest AUX na multisplicie. Z racji tego że instalacja odbywała się w już jakiś czas temu wybudowanym domu, nie było szansy puścić tego w ścianach. Instalacja "idzie" poddaszem nieogrzewanym w warsywie wełny, następnie przechodzi przez ścianę zewnętrzną, po czym jest "puszczona" w pustce powietrznej między izolacją a deskowaniem. W sumie pod deskami, na zewnątrz, jest jakieś po 5 m instalacji. Wszystko jest jedynie w oryginalnej otulinie, moje pytanie czy nie jest zbyt mało, instalator twierdzi że nie ma to znaczeni i ta w zupełności wystarczy. Druga wątpliwość dotyczy hałasu. Pompa stoi na stelażu który przymocowany jest do podbudowy z bloczków betonowych. W czasie jej pracy słychać jakby buczenie i głośność jest taka sama przy otwartym jak i zamkniętym oknie, więc wydaje mi się że pompa po prostu rezonuje. Z tego co zdążyłem się doczytać, rurki powinny mieć tak zwaną pętlę, czyli coś na zasadzie syfonu, by rurki miały ruch. Moje wychodzą wprost z elewacji prostopadle do pompy. Czy ktoś będzie w stanie dopomóc w zlokalizoweaniu problem,u i rozwianiu wątpliwości.
Pozdrawiam
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRurki mają pętle jeśli jednostki wew. i zew. są blisko siebie, przez ścianę. Z reguły producent urządzenia podaje minimalne i maksymalne długości rurociągów między jednostkami.
To że rurki przechodzą z elewacji prosto do urządzenia nie świadczy o złym montażu. Za ścianą zapewne są wygięte kolana, które kompensują naprężenia.
Izolacja rurek miedzianych powinna być wykonana z otuliny z pianki kauczukowej, takiej czarnej i o jak najgrubszej ściance.
Rurki w strefie budynku powinny wisieć na wspornikach wyposażonych w elementy gumowe, które ograniczają przenoszenie wibracji z jednostki zewnętrznej.
To samo dotycz przejść rurek przez przegrody (ściany).
Mieszkam w parterówce bez kominów, 123 m2
Dach: płyta warstwowa PIR 160/200, więźba dachowa z betonu i stali.
Ściany: BK H+H i 200mm grafitu Etixx.
Podłoga: 140mm płyty PIR, jastrych anhydrytowy.
Rekuperator o3ozon 400m3/h
Ogrzewanie 100% podłogowe i CWU zasilane z bufora 1000l
Gruntowa PC Konceptus 7 kW zasila bufor.
Poziome dolne źródło 150 mb PE32 w kurzawce.
Awaryjnie w buforze grzałki elektr. 8 kW + 2 kW.
Biokominek na etanol.
PV 7,3 kWp na gruncie.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie wiem jak po latach będzie się zachowywała otulina z PE. U mnie na odcinku 8mb skurczyła się ok. 40cm pokazując gołą rurę miedzianą, ale to na zewnątrz.
Zerwałem starą otulinę, a właściwie rozsypała się w proch i założyłem nową z kauczuku, owijając dodatkowo taśmą aluminiową jako zabezpieczenie przed degradacją.
Najnowszy klimatyzator zamontowany maju br już z izolacją kauczukową nawlekaną na rurki miedziane, zabezpieczony taśmą z tworzywa sztucznego odpornego na UV i dzioby ptaków.
Wiadomo że jak można, to lepiej dodać izolacji, modyfikacja zaoszczędzi złotówek i zużycie urządzenia.
Mieszkam w parterówce bez kominów, 123 m2
Dach: płyta warstwowa PIR 160/200, więźba dachowa z betonu i stali.
Ściany: BK H+H i 200mm grafitu Etixx.
Podłoga: 140mm płyty PIR, jastrych anhydrytowy.
Rekuperator o3ozon 400m3/h
Ogrzewanie 100% podłogowe i CWU zasilane z bufora 1000l
Gruntowa PC Konceptus 7 kW zasila bufor.
Poziome dolne źródło 150 mb PE32 w kurzawce.
Awaryjnie w buforze grzałki elektr. 8 kW + 2 kW.
Biokominek na etanol.
PV 7,3 kWp na gruncie.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam.
Wszędzie radzą mi, żebym do pompy ciepła dał przewody 5x4mm2. Jednakże w specyfikacji mojej konkretnej pompy Panasonic WH-MDC05J3E5 ( 5kW ) jest napisane, że zalecają 3x1,5mm2. Jak to jest z tymi przewodami? Oczywiście gdyby pieniądze nie grały roli to można i dać 5x4mm2, ale że jestem biedny to chciałbym wiedzieć, czy jak dam 5x2,5mm2 ( taki przewód już mam ) to czy będzie to coś złego?
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMiedzy jednostką wewnętrzną a zewnętrzną pewnie wystarczy. Ale od rozdzielnicy do jednostki wewnętrznej nie, jeśli będziesz chciał zasilić grzałki.
Ile tego przewodu potrzebujesz, 10m, 15? Nie dziaduj i daj grubszy.
Parterówka 117m2 | ściany 20cm grafitu 0.32 | podłoga 20 cm EPS 0.36 | strop 35 cm wełny 0.36 | rekuperator Izzifast 300 ERV | pompa ciepła Buderus WLW196i | PV 9,75kW na gruncie
Dziennik budowy
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPytanie jaka będzie moc grzałek i jak rozłożone na fazach. Dopuszczalne łączne obciążenie przewodu 5x2.5 to jak się nie mylę ok 10kW, jak pompa + dodatkowe grzałki tego nie przekroczy to 2,5 powinno wystarczyć.
Jak nie ma pewności to dałbym grubszy i spał spokojnie.
Parterówka 117m2 | ściany 20cm grafitu 0.32 | podłoga 20 cm EPS 0.36 | strop 35 cm wełny 0.36 | rekuperator Izzifast 300 ERV | pompa ciepła Buderus WLW196i | PV 9,75kW na gruncie
Dziennik budowy
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam,
W domu mam instalację 4 przewodową - 3 fazy i przewód ochronno-neutralny PEN. Czy przewód PEN mogę rozdzielić na instalację pięcioprzewodową potem dać wyłącznik różnicowo prądowy (+ opcja przepięciówka D, do WLZ mam instalację kablową do rozdzielni SN/nN 200m) oraz zabezpieczenie nadprądowe, puścić to na pompę ciepła a przewód PE puścić na bednarkę / szpilkę uziemiającą koło fundamentu pompy ciepła?
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych