Cytat Napisał azu Zobacz post
3 z z bufora zasilanie cwu galmet MAXI 400litrów wezownica 4,,5m2
4 Do tego bufora jest podłączona pompa ciepła LG 16 KW HU .
Caloscia CO sterowanie sterownik pieca SKZP-02 z obsługą przez ineternet. Pompa ciepła nagrzewa bufor lub zasobnik cwu i staje.
Chciałbym miec mozliwośc sterowania pompą przez internet myslę o kontrolerze Lan Kontroler V3 . Proszę o sugestie jak zbudować rozdzielnie elektryczną która obsłuzy taką mozliwośc . Rozumiem ze bede musiał zamontowąc stycznik .?
zabezpieczenie jzew 25A jedna faza
zabezpieczenie j wew 25 A jedna faza
Grzałka w baniaku CWU 6KW
Sterownik pieca , Lan kontroler razem 400 wat
Witaj Andrzeju
Z powyższego rozumiem, że jak wyłączysz ogrzewanie (lato) to cwu będzie z grzałki.
LK może zarządzać stycznikami lub przekaźnikami SSR, w takim wypadku odcinasz zasilanie od pompy ciepła i zależy jaką masz przerwę na styczniku, taką będziesz miał ochronę przed wyładowaniami po sieci.
Jednak do załączania grzania i wyłączania w stand by pompy ciepłą stosuje się zarządzanie beznapięciowe lub napięciowe zgodne z instrukcją pompy i do tego możesz wykorzystać LK lub sterownik pieca.
Jak masz częste wyładowania w okolicy to wypadałoby zamontować ogranicznik przepięć , więcej poczytaj tutaj