U mnie zawór przełącza się w trakcie pracy sprężarki, na to wskazuje wykres temperatury zasilania. W pompie jest nawet timer który uniemożliwia szybkie ponowne uruchomienie sprężarki. Ok 5 minut. Jeśli zmieniając jakieś ustawienia spowoduję wyłączenie sprężarki i natychmiast to odkręce to sprężarka nie wystartuje od razu, a w jej statusie jest wtedy odliczanie czasu do startu. To chyba takie zabezpieczenie żeby sprężarka nie startowala kilka razy na minutę w przypadku jakiejś awarii.
O dziwo chyba to przełączenie zaworu np z cwu na c.o. nie następuje tylko wtedy kiedy spełnione są warunki grzania co. Pompa zlicza różnice pomiędzy temp zasilania a obliczona z krzywej (stopniominuty). I np mam ustawione że sprężarka włącza się dopiero gdy tych stopniominuty będzie 300 a gdy kończy grzać cwu to wystarczy że będzie ich tylko 150-200 żeby przestawil się zawór i nastąpiło grzanie c.o.