    Domyślnie slaby grunt

    jak duzy to moze byc problem.okazuje sie ze mamy lustro wody ok 1m pod ziemia oraz od 2,3m pojawiaja sie miekkie gliny ktorych wlasciwosci nosne sa bardzo slabe mogace spowodowac nierownomierne osiadanie sie domu - geodeta zaleca plytkie posadowienie konstrukcji niezbyt ciezkiej...kierownik budowy mowil mi dzis ze trzeba bedzie zamiast bloczkow wylac beton i go uzbroic itd. Co myslicie o tym wszystkim - jest az tak strasznie?

  2. #2
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    Geno

    Zarejestrowany
    Feb 2005
    Posty
    6.867

    Domyślnie

    Ława będzie musiała być stosunkowo szeroka i dobrze by było gdyby była żelbetowa - jeśli nie to betonowa ale obowiązkowo ze zbrojeniem wzdłużnym. Zbyt płytko nie można posadawiać bo nie zejdziemy poniżej granicy przemarzania gruntu.

  3. #3

    Domyślnie

    Ja mam podobne warunki, też mamy wylewany fundament, podnieśliśmy dom ok pół metra, trochę kosztuje podsypanie całości fundamentów, ale nie chcieliśmy żeby stał w wodzie. Woda na 70 cm głębokości, na sąsiednich działkach lustro wód gruntowych w czasie roztopów jest na powierzchni.
    ława ma 40 cm grubości, fundament do wysokości gruntu, na to 3 rzędy bloczków i na to wieniec zbrojony. Zbrojona była tylko ława, ściana już nie. Wieniec spełnia rolę spinającą, ale posłuchaj sugestii kierownika budowy, czy konstruktora.

  4. #4
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    inwestor

    Zarejestrowany
    Nov 2002
    Posty
    4.521

    Domyślnie Re: slaby grunt

    Cytat Napisał hanka&maciek
    jak duzy to moze byc problem.okazuje sie ze mamy lustro wody ok 1m pod ziemia oraz od 2,3m pojawiaja sie miekkie gliny ktorych wlasciwosci nosne sa bardzo slabe mogace spowodowac nierownomierne osiadanie sie domu - geodeta zaleca plytkie posadowienie konstrukcji niezbyt ciezkiej...kierownik budowy mowil mi dzis ze trzeba bedzie zamiast bloczkow wylac beton i go uzbroic itd. Co myslicie o tym wszystkim - jest az tak strasznie?
    Zrezygnuj z tradycyjnych ław i fundamentów tylko buduj na płycie fundamentowej. Tak się właśnie robi w tego typu sytuacjach. Musisz sprawę uzgodnić ze swoim konstruktorem to do niego należy decyzja.
    Pozdrawiam

  5. #5

    Domyślnie

    boje sie ze kiedys zacznie osiadac i to nierownomiernie - wybudujemy sciany i dach w tym roku w maju 2006 natomiast chcemy klasc tynki - powinno wystarczyc tyle czasu - a moze zamiast tynkow polozyc plyty G-K zmniejszajac ryzyko ewentualnych pekniec

  6. #6

    Domyślnie

    Po położeniu płyt G-K trzeba budynek ogrzewać chociażby częściowo, bo wilgoc powoduje wykrzywienia płyt gipsowych. Typowe zjawisko w przypadku poddaszy z płytami G-K.

    W Waszym przypadku najlepsze byłyby tynki cementowo-wapienne.

    Odnośnie fundamentów, zamiast ławic byłaby lepsza płyta fundamentowa.
    Słuchaj wszystkich ale swojego rozumu się trzymaj! ---- Pozdrawiam.

  7. #7

    Domyślnie

    kierownik postanowil - lawy 80cm szerokie i 40 wysokie - zbrojone oczywiscie