Trochę się pobawiłem ustawieniami. Proszę jeszcze o cierpliwość, gdyż te parametry pracują wolno. Jak coś ustawię w jeden dzień, to dopiero mogę sprawdzić zachowanie pieca na drugi dzień, aż się sytuacja ustabilizuje, a nie zawsze mam czas jechać na budowę (dom nadal w budowie). Nie do końca wiem jak masz to wszystko ustawione (tzn. jest jeszcze parę parametrów), ale będziemy wyjaśniać.
Załączyłem widok kafelków ekranu głównego. Drugi od lewej w drugim rzędzie z rysunkiem płomienia, temp. 19,7 °C to jest główny kafelek palnika.
Można ustawić stałą temperaturę zasilania tylko na tym palniku, w ogóle wyłączając wszystkie strefy. Mój piec tak przez chwilę chodził.
Z tego co zauważyłem ustawienia palnika chyba mają priorytet (piszę chyba, bo zawsze jest drobna fluktuacja temperatury - ale nie taka jak u Ciebie - powyżej temperatury ustawionej, a ponadto jest bezwładność systemu, zanim temperatura spadnie).
Pytanie pierwsze co masz ustawione na palniku "Ręczne zapotrzebowanie ciepła - AP002" ?
Pokaż zdjęcie kafelków, chcę upewnić się czy masz wyłączone wszystkie niepotrzebne strefy. Dla każdej strefy ustawiamy: Tryb Pracy Strefy i Funkcja Strefy.
U mnie na tym załączonym obrazku widzisz 3 strefy:
1. Z domkiem - to jest strefa podpięta pod
CB-03
2. Z biurkiem (podświetlona) - podpięta pod
SCB-10 (CircA-1)
3. Z łóżkiem - podpięta pod
SCB-10 (CircB-1) - czyli tak jak Twoja, którą chcemy ustawić
.
Najpierw upewnij się, że żadna z tych dodatkowych stref nie bruździ w temperaturze Twojej wody. Najlepiej byłyby w tym celu wyłączyć (np. jak nie będzie Was w domu) na kilka godzin wszystkie inne strefy i zostawić tylko tę strefę
B i zobaczyć co będzie z temperaturą.
Potem trzeba przejrzeć wszystkie parametry palnika i strefy
B. Parametry palnika mogą nadpisywać ustawienia strefy.
No i jeszcze inna uwaga. W tym gnieździe temperatury jest termostat on-off?
Bo każde z wejść temperatury może być sterowane na 4 sposoby.
- zwarcie kabelkiem - udaje termostat On-Off w trybie ciągłego zapotrzebowania na ciepło
- termostat on-off (który faktycznie włącza i wyłącza) - on działa w trybie zwarcie-rozwarcie - bez modulacji
- termostat w protokole OpenTherm 5V. I tu bardzo ważna uwaga: jeśli termostat jest w protokole Open Therm, to przejmuje kontrolę nad piecem i wszystkie te parametry, których nie obsługuje stają się nieaktywne.
- termostat w protokole Remeha 24V. Tak działa Smart TC. Wtedy on pozostawia wszystkie parametry pieca aktywne. Jest to najlepsze rozwiązanie, bo w pełni wykorzystuje parametry kotła.
Podaj tryb pracy i funkcję strefy dla każdej ze stref.
W strefie A ustawiłem stałą temperaturę za pomocą "Temperatura zadana obiegu bez czujnika zewnętrznego". Dołączyłem zdjęcie i jest to dolny parametr na zdjęciu. Ty masz podpięty czujnik zewnętrzny, więc albo temperatura obiegu jest dyktowana temperaturą zewnętrzną, albo jest ustawiona na stałe tym właśnie parametrem, ale wtedy trzeba deaktywować czujnik zewnętrzny dla danego obiegu.
P.S. Mam pełno zdjęć z parametrami, ale forum muratora uważa że są za duże i muszę je kompresować przed każdym wstawieniem...