    Mam taką pompę, poprzednio grzałem ekogroszkiem. Z moich obserwacji mogę powiedzieć:
    1. Temat sterowania przez falownik odpuściłem - uważam że PC nie nadaje się do pracy start-stop, a tak właśnie by to wyglądało w sytuacji kiedy np.chmura zasłoni słońce. Lepszym i prostszym rozwiązaniem jest pchanie energii w grzałkę, np falownik Fronius ma taki ficzer w standardzie. Można też wykorzystać tani LANKONTROLER - bardzo ciekawe rozwiązanie szeroko wykorzystywane na stronie pvmonitor, zarówno do monitorowania PC jak i PV plus sterowanie dodatkowymi odbiornikami.
    Po pierwszym sezonie uważam że lepiej po prostu puścić PC samopas - za dnia będzie słońce lub nie, ale pompa będzie pracowała non stop z minimalną mocą i tym samym wzrośnie autokonsumpcja
    2. ja nie testowałem jeszcze chłodzenia(dopiero pierwsza zima za mną), ale raczej sugeruję odpuścić i dołożyć do klimatyzacji w przyszłości
    3. z Althermy jestem bardzo zadowolony, ale jak kto lubi
    4. na FGazy ona się nie łapie
    5. ja składałem w pierwszym naborze, więc sporo się zmieniło. Zakupiłem osobno jednostkę wewnętrzną/zewnętrzną i osobno zbiornik do niej.
    Ostatnio edytowane przez plamiak ; 10-07-2020 o 16:43
    Daikin Altherma III 8 kW
    Dom: 130 m2 ogrzewanych podłogówka.
    FV 5,3 kWp E-W
    bogusław:
    Podłogówkę można spokojnie włączyć do czynników usposabiających do wystąpienia a już z całą pewnością do spotęgowania choroby nadciśnieniowej.https://forum.muratordom.pl/showthread.php?75728-ogrzewanie-podłogowe-w-całym-domu&p=1541280&viewfull=1#post1541280
    Nawet najlepiej zrobiona podłogówka może w wielu przypadkach już istniejacych schorzeń układu krążenia bardzo zaszkodzić.
    post #79

  2. #2

    Domyślnie

    Cytat Napisał plamiak Zobacz post
    Lepszym i prostszym rozwiązaniem jest pchanie energii w grzałkę, np falownik Fronius ma taki ficzer w standardzie. Można też wykorzystać tani LANKONTROLER
    Dają coś więcej niż 4 programowalne wyjścia cyfrowe?
    Bo za dedykowany regulator do grzałki każą sobie dość słono dopłacić.

    Jest w ogóle na rynku falownik, który w standardzie ma programowalne wyjście 0-10V do wykorzystania jako informacja o bieżącej nadprodukcji?
    Cytat Napisał Marco36 Zobacz post
    Na pewno gdybym założył 3 klimakonwektory na piętrze, to by wspomogły proces chłodzenia. Tylko na ile to będzie skuteczne?
    Jak przygotujesz całą instalacje z głową, tak by PC mogła zejść z temperaturą zasilania do tych 7 st.C to masz pełnoprawną klimatyzację w każdym pomieszczeniu z klimakonwektorem.
    Tylko nie można zapomnieć o izolacji instalacji i obowiązkowo grawitacyjne odpływy z klimakonwektorów.
    Ostatnio edytowane przez _John ; 10-07-2020 o 20:38

  3. #3
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar plamiak
    Zarejestrowany
    Oct 2006
    Skąd
    Jędrzejów (prawie)
    Posty
    1.237

    Domyślnie

    Cytat Napisał _John Zobacz post
    Dają coś więcej niż 4 programowalne wyjścia cyfrowe?
    Bo za dedykowany regulator do grzałki każą sobie dość słono dopłacić.

    Jest w ogóle na rynku falownik, który w standardzie ma programowalne wyjście 0-10V do wykorzystania jako informacja o bieżącej nadprodukcji?
    Nie drążyłem tematu sterowania pompą przez falownik - z powodu opisanego wyżej. Sam korzystam z Lankontrolera tyle że w wersji 3.5 czyli trochę nowszego niż sprzedawane przez pvmonitor.pl - ale wykorzystywałem go do kilku innych rzeczy jeszcze założeniem PV. Obecnie eksperymentuję z rodziną ESP.
    Czy obecność we Froniusie protokołu Modbus ORAZ wyjścia przekaźnikowego nie wyczerpuje tematu sterowania urządzeniami zewnętrznymi?
    Daikin Altherma III 8 kW
    Dom: 130 m2 ogrzewanych podłogówka.
    FV 5,3 kWp E-W
    bogusław:
    Podłogówkę można spokojnie włączyć do czynników usposabiających do wystąpienia a już z całą pewnością do spotęgowania choroby nadciśnieniowej.https://forum.muratordom.pl/showthread.php?75728-ogrzewanie-podłogowe-w-całym-domu&p=1541280&viewfull=1#post1541280
    Nawet najlepiej zrobiona podłogówka może w wielu przypadkach już istniejacych schorzeń układu krążenia bardzo zaszkodzić.
    post #79

  4. #4

    Domyślnie

    Cytat Napisał plamiak Zobacz post
    Czy obecność we Froniusie protokołu Modbus ORAZ wyjścia przekaźnikowego nie wyczerpuje tematu sterowania urządzeniami zewnętrznymi?
    Nie.
    Może dlatego, że nie jestem zwolennikiem tego typu automatyki w domu.
    Automatyka jest dobra dla dużych obiektów, gdzie jest wiele urządzeń do nadzoru, a cykl życia instalacji liczony na 10 lat.
    Coś co dzisiaj uznawane jest za nowoczesne, za 10 lat będzie złomem.
    Wyjście analogowe pozwala na podłączenie prostego regulatora i grzałki.
    Bez dodatkowych urządzeń po drodze.
    Proste połączenia twardodrutowe.

  5. #5

    Domyślnie

    Cytat Napisał _John Zobacz post
    Jak przygotujesz całą instalacje z głową, tak by PC mogła zejść z temperaturą zasilania do tych 7 st.C to masz pełnoprawną klimatyzację w każdym pomieszczeniu z klimakonwektorem.
    Tylko nie można zapomnieć o izolacji instalacji i obowiązkowo grawitacyjne odpływy z klimakonwektorów.
    Witam
    W jakim sensie grawitacyjne odpływy? Klimakonwektor nie ma w sobie tacki? Jakiegoś zabezpieczenia?
    Mam robić tacki i wiaderka podstawiać? Podpięcie każdego klimakonwektora do kanalizacji jest nierealne.
    Dom z 1910r., pow. ogrzewana 160 m2 ; OZC 7,2kW dla -20°C (i +22°C w domu), 100% grzejniki, częściowe podpiwniczenie, cegła klinkierka 50cm z pustką dylatacyjną +10cm styro., strop 32cm wełny, skosy 17-20 cm. "U" przegród - podłoga na gruncie U=0,62-0,86; mury zew. U=0,34; skosy U=0,25; strop U=0,11; okna U=1,6 +rolety zewn. Fotowoltaika 8,31 kWp (4,56kWp poli; wschód -73°) + (3,75kWp mono; zachód +107°), rekuperacja <300m3/h. Od 15.10.2020r. PC-PW Daikin Altherma III R32 - 6 kW z grzałką 9 kW.