dostępne w wersji mobilnej muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+
Strona 1 z 5
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 99

Hybrid View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    Adrian9119

    Zarejestrowany
    Dec 2020
    Skąd
    Frank
    Kod pocztowy
    83-260
    Posty
    35

    Domyślnie Krzywa grzewcza panasonic aquarea 9kw 150m2 podłogówka

    Witam, PROSZĘ O POMOC. Mam taryfę G12W 22do6. i 13 do 15. Podłogówka 100% 150m2. Dół grzeje do 22 i w nocnej do 22.6, góra tylko Sypialnia 20.6 w nocnej i 20 w dzień. Jak mam dobrać krzywą grzewcza? Póki co mam 30C dla +15 i 40C dla - 10. Przez całą noc czyli od 22 do 6 temperatura podskoczy tylko o 0.2. Ocieplony dom 15cm grafit, strop wata 25cm i skosy dachu 15cm. Proszę o pomoc. Nie za wolno nagrzewa? Przy temp - 5 do +5 tak około 30kw ale nie dochodzi nigdy do zadanej 22.6. Jest tak 22C. Podnieść krzywą? Jak były te mrozy - 20 to chodziła cały czas i 55 do 60 kw.

  2. #2

    Domyślnie

    Należy na sterowniku ustawić ; 22,5 C +/- 0,5 C
    Krzywa wygląda że jest poprawnie ustawiona tylko
    trzyma ją sterownik temperatury
    Około 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
    Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
    Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
    Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2

  3. #3
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    Adrian9119

    Zarejestrowany
    Dec 2020
    Skąd
    Frank
    Kod pocztowy
    83-260
    Posty
    35

    Domyślnie

    Mam sterowniki salus, góra i dół oddzielnie, mam histereze właśnie na 0.5 stopnia

  4. #4

    Domyślnie

    A czy przy grzaniu ciągłym bez problemu osiągasz żadaną temperaturę ?
    Nowoczesna stodoła w leśnej dziczy + komentarze
    Zużycie prądu LG Therma V 9KW

    Dom parterowy 117 m2 pow. użytkowej . Powierzchnia ogrzewana w całości podłogówką. 117 m2, . Ściany silikat 18 - 22 cm grafit , płyta fundamentowa z (15cm EPS200 + 10cm EPS100) ,duże przeszklenia, strop ocieplony celuoza Termofloc 40cm . Pompa LG Therma V 9KW.

  5. #5
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    Adrian9119

    Zarejestrowany
    Dec 2020
    Skąd
    Frank
    Kod pocztowy
    83-260
    Posty
    35

    Domyślnie

    Tak przy ciągłym tak, ale dużo większe zużycie

  6. #6

    Domyślnie

    Cytat Napisał Adrian9119 Zobacz post
    Tak przy ciągłym tak, ale dużo większe zużycie
    To jeszcze następne pytania.

    15cm wełny masz w dachu ???
    Ile styropianu w podłodze ?
    Jaki masz przepływ na rotametrach ?

    Jeśli przy grzaniu ciągłym osiągasz zadaną temperaturę to problem wynika z tego że w określonym przez ciebie czasie nie jesteś w stanie dostarczyć tyle ciepła ile jest potrzeba. Zapewne wygenerowana energia jest w większosci zużywana od razu przez dom.

    Masz WM czy zwykłą "wentylację" ?

    Włącz termostat , wyłącz grzanie czasowe i obserwuj ile czasu zajmie pompie aż wyłączy ją termostat. Będziesz wiedział ile potrzebujesz czasu ...

    Grzanie czasowe to raczej w domach bardzo dobrze ocieplonych , w dużą akumulacją ciepła.
    U mnie pompa startuje z deltą 6 i przepływem mocno ponad 30L
    Ostatnio edytowane przez kaszpir007 ; 22-01-2021 o 14:09
    Nowoczesna stodoła w leśnej dziczy + komentarze
    Zużycie prądu LG Therma V 9KW

    Dom parterowy 117 m2 pow. użytkowej . Powierzchnia ogrzewana w całości podłogówką. 117 m2, . Ściany silikat 18 - 22 cm grafit , płyta fundamentowa z (15cm EPS200 + 10cm EPS100) ,duże przeszklenia, strop ocieplony celuoza Termofloc 40cm . Pompa LG Therma V 9KW.

  7. #7
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    Adrian9119

    Zarejestrowany
    Dec 2020
    Skąd
    Frank
    Kod pocztowy
    83-260
    Posty
    35

    Domyślnie

    Ooo. Tu coś w tym jest, 15 w dachu, na 25 cm strop, styropian 5 wylewka chyba 6cm

  8. #8
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    Adrian9119

    Zarejestrowany
    Dec 2020
    Skąd
    Frank
    Kod pocztowy
    83-260
    Posty
    35

    Domyślnie

    Jak dzisiaj miałem od 22 do 9 rano to podskoczyło od 21.4 do 22. Zmieniłem na 31C przy +15 a 41 przy - 10

  9. #9
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Tulisko
    Zarejestrowany
    Oct 2016
    Kod pocztowy
    32-440
    Posty
    367

    Domyślnie

    Cytat Napisał Adrian9119 Zobacz post
    Jak dzisiaj miałem od 22 do 9 rano to podskoczyło od 21.4 do 22. Zmieniłem na 31C przy +15 a 41 przy - 10
    Cudów nie będzie. Musisz wydłużyć grzanie jak chcesz mieć komfort. Widocznie chałupa tyle potrzebuje a pompa w tak krótkim czasie więcej nie da :/
    Pow.ogrz:127m2, pow.użytk:102m2, okna 0,7-0,9 Veka SL82, ściany BK24 500+20cm 0,32; grunt 031 20cm, skosy i strop piana 25-28cm, strych 15-18cm, drzwi zew. Ud-1.1, WM samoróba, reku Mistral Smart 300EC, podlogówka 100%, PC P/W Aquarea 7kW +OKC250NTR/HP OZC dla +22-20: 4,5kW, zapotrz. 7122 kWh/rok

    sezon 2019/20 - CO bez CWU ~2000kWh - temp. wewn. 21-23*C
    -2020 -CO+CWU -23-24*C ~2500kWh
    -2021 -CO+CWU -23-24*C ~2800kWh
    -2022 -CO+CWU -23-24*C -2454kWh
    -2023 -CO+CWU -23-24*C -2370kWh

  10. #10
    Banned
    Arturo1972

    Zarejestrowany
    Dec 2020
    Skąd
    Przyszowice
    Kod pocztowy
    44-178
    Posty
    2.007

    Domyślnie

    Jak nowy dom to musi swoje przyjąć zanim powie dość
    Jeśli osiągasz 41st.C na zasilaniu, co jest dla mnie kosmiczną wartością to ciepło wylatuje Ci dziurami i szparami lub zapowietrzona instalacja.
    Jeśli nie osiągasz 41st.C co wydaje mi się bardziej prawdopodobne tzn ta pierwsza opcja
    opcja czyli nowy, zimny, mokry dom

  11. #11
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    Adrian9119

    Zarejestrowany
    Dec 2020
    Skąd
    Frank
    Kod pocztowy
    83-260
    Posty
    35

    Domyślnie

    Najwyższa temp była póki co na 37, w mrozach grzałem 24h na dobę na prostej 35C i było dobrze

  12. #12
    Banned
    Arturo1972

    Zarejestrowany
    Dec 2020
    Skąd
    Przyszowice
    Kod pocztowy
    44-178
    Posty
    2.007

    Domyślnie

    Cytat Napisał Adrian9119 Zobacz post
    Najwyższa temp była póki co na 37, w mrozach grzałem 24h na dobę na prostej 35C i było dobrze
    Masz mega straty energii przez dom, czyli ucieka Ci ciepło niesamowicie, że pomimo tak wysokiej temp.zasilania nie jesteś w stanie podnieść temperatury w domu.
    Także musisz się pogodzić z tym, że dużo będziesz płacił za ogrzewanie no i dłużej grzać

  13. #13

    Domyślnie

    Cytat Napisał Adrian9119 Zobacz post
    Witam, PROSZĘ O POMOC. Mam taryfę G12W 22do6. i 13 do 15. Podłogówka 100% 150m2. Dół grzeje do 22 i w nocnej do 22.6, góra tylko Sypialnia 20.6 w nocnej i 20 w dzień. Jak mam dobrać krzywą grzewcza? Póki co mam 30C dla +15 i 40C dla - 10. Przez całą noc czyli od 22 do 6 temperatura podskoczy tylko o 0.2. Ocieplony dom 15cm grafit, strop wata 25cm i skosy dachu 15cm. Proszę o pomoc. Nie za wolno nagrzewa? Przy temp - 5 do +5 tak około 30kw ale nie dochodzi nigdy do zadanej 22.6. Jest tak 22C. Podnieść krzywą? Jak były te mrozy - 20 to chodziła cały czas i 55 do 60 kw.
    Po pierwsze grzejesz dom nierównomiernie. Grzej cały dom. Co znaczy, że grzejesz u góry jeden pokój? A co z resztą, wiatr hula? Poza tym dom jest kiepsko ocieplony. 15cm w skosach to 15 lat temu nie projektowałem, bo przy 18cm krokwi dawało sie 15cm w skosach, plus 10cm nabite od dołu.

    30 przy +15 i 40 stopni przy -10 to jest jakiś horror.

    Cytat Napisał Adrian9119 Zobacz post
    Ooo. Tu coś w tym jest, 15 w dachu, na 25 cm strop, styropian 5 wylewka chyba 6cm
    Styropian 5cm na parterze? Wylewka przy podłogówce ma mieć 5cm ponad rurki.
    Ostatnio edytowane przez pandzik ; 22-01-2021 o 14:57

  14. #14
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    Adrian9119

    Zarejestrowany
    Dec 2020
    Skąd
    Frank
    Kod pocztowy
    83-260
    Posty
    35

    Domyślnie

    Ma. 6 cm

  15. #15
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    Adrian9119

    Zarejestrowany
    Dec 2020
    Skąd
    Frank
    Kod pocztowy
    83-260
    Posty
    35

    Domyślnie

    Mam w 15 w skosach dodatkowo. Na stropie 25cm

  16. #16

    Domyślnie

    Cytat Napisał Adrian9119 Zobacz post
    Mam w 15 w skosach dodatkowo. Na stropie 25cm
    Co to znaczy w skosach ? Jaką grubość ocieplenia łącznie ma dach ?

    Ocieplenie w podłodze masz 5cm styropianu na parterze i na piętrze ???

    Aby dom się szybko nagrzewał i długo trzymał temperaturę musi mieć niskie straty ciepła.

    Jeśli u Ciebie mimo tak wysokiej temperatury zasilania tak bardzo wolno rośnie temperatura to oznacza że masz bardzo wysokie starty ciepła , więc nie ma żadnej szansy u ciebie na grzanie tylko w II taryfie.
    Jedynie co grzanie termostatem albo ciągle ...
    Ostatnio edytowane przez kaszpir007 ; 22-01-2021 o 17:41
    Nowoczesna stodoła w leśnej dziczy + komentarze
    Zużycie prądu LG Therma V 9KW

    Dom parterowy 117 m2 pow. użytkowej . Powierzchnia ogrzewana w całości podłogówką. 117 m2, . Ściany silikat 18 - 22 cm grafit , płyta fundamentowa z (15cm EPS200 + 10cm EPS100) ,duże przeszklenia, strop ocieplony celuoza Termofloc 40cm . Pompa LG Therma V 9KW.

  17. #17
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    Adrian9119

    Zarejestrowany
    Dec 2020
    Skąd
    Frank
    Kod pocztowy
    83-260
    Posty
    35

    Domyślnie

    5cm styropianu 6cm wylewka
    Na poddaszu 15 wełny a a na piętrze 25
    Na zewnętrz 15 grafit,

  18. #18

    Domyślnie

    Cytat Napisał Adrian9119 Zobacz post
    5cm styropianu 6cm wylewka
    Na poddaszu 15 wełny a a na piętrze 25
    Na zewnętrz 15 grafit,
    To jest nowy dom? Bo obecnych WT to to nie spełnia. Choć 5cm to i 20 lat temu sie nie dawało... 15 w skosach to dramat. Pewnie kiepsko ułożony. No nie zazdroszcze.

  19. #19
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    pawel7979

    Zarejestrowany
    Feb 2021
    Skąd
    Okolice Mławy
    Posty
    37

    Domyślnie

    Cytat Napisał Adrian9119 Zobacz post
    5cm styropianu 6cm wylewka
    Na poddaszu 15 wełny a a na piętrze 25
    Na zewnętrz 15 grafit,
    Adrian
    Ja mam 15cm w podłodze EPS100. Z praktyki widzę że np w spiżarni gdzie nie mam ogrzewania podłogowego to płytki są lodowate. W sumie ogrzewam 110m podłogówką. Śledzę twój wątek bo mam podobną powierzchnię grzania i taką samą pompę.
    Dom parterowy 150m z garażem nieogrzewanym. Poddasze nieużytkowe nieogrzewane -wiązary. Powierzchnia grzewcza 110m podłogówki. Ocieplenie w suficie podwieszanym 30cm wełna mineralna lambda 0,39. Ściany beton komórkowy 24cm+ocieplenie 20cm grafit 0,35. Podłoga 15cm EPS100. Wentylacja grawit +nawiewniki Insolio F. Okna 3 szybowe+ciepły montaż. PC Panasonic 9KW seria J. Krzywa +15C/26C, -15C/33C. Brak bufora. CWU 200L. Woda 2x dziennie do 45C. Pompa cyrkulacyjna. Temp 21,8C-22C

  20. #20
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    Adrian9119

    Zarejestrowany
    Dec 2020
    Skąd
    Frank
    Kod pocztowy
    83-260
    Posty
    35

    Domyślnie

    Może źle się określiłem. U góry mam 15cm w krokwiach i 10 na stelażu i dodatkowo 15 w krokwiach dachu, na strychu jest zimno czyli ciepło nie ucieka, dom dookoła cały biały od śniegu więc nie ucieka, na dachu śnieg się trzyma czyli dachem ciepło też nie ucieka

Strona 1 z 5

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony