    Domyślnie Jednowentylatorowa 9kW Panasonic na dom 140 m2 użytkowej- czy nie za mała?

    Panowie,

    prośba o pomoc w doborze Wydawało mi się, że w miarę zgłębiłem temat (oraz youtube'a) i po wysłaniu ankiety do hurtowni instalacyjnej zostały mi dobrane pompy Panasonica 9kW serii J lub ALTERNATYWNIE 9kW T-Cap. Zdecydowałem się na tę pierwszą, nawet już stoi w garażu- ale dzisiaj po wrzuceniu danych w kalkulatorze Ciepło Właściwie oraz na portalu Panasonic Aquarea Designer zaczynam mieć wątpliwości czy nie będzie to za słaba pompa. Czy mógłby ktoś z Was rzucić okiem na parametry i ocenić czy seria J nie będzie za słaba?

    - 4 osoby
    -137 m2 użytkowej- ten projekt: https://www.extradom.pl/projekt-domu-dandys-WRW1006
    - budowa 2008-2009
    - 25 porotherm +14 styropian biały
    - 8 cm styropianu pod wylewką oraz 10-15 cm wełna na poddaszu
    - okna 2-szybowe drewniane
    - połowa parteru podłogówka, reszta oraz góra grzejniki płytowe DeLonghi, (2-3 szt. na poddaszu chcę wymienić na większe)

    Pompa jeszcze nie zamontowana, więc w razie czego pewnie będę mógł wymienić- tylko czy będę musiał? Prośba o odniesienie się bardziej zaawansowanych w temacie, szczególnie instalujących bądź użytkowników pomp Panasonic. Z góry dziękuję za info.

  2. #2
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar PaRa
    Zarejestrowany
    Apr 2014
    Skąd
    Góra Kalwaria
    Kod pocztowy
    05-530
    Posty
    1.775
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    6

    Domyślnie

    Moim zdaniem problemem jest połączenie podłogówki + grzejniki. 30 stopni w podłogę to powiedzmy komfort, ale grzejniki są lekko ciepłe.
    Izolacje i okna też szału nie ma.
    Podejrzewam, że wentylacja grawitacyjna.

    Wykonałbym bym profesjonalny audyt energetyczny, przy cenie pompy nie jest to znaczny koszt.

    Posiadam pompę Panasonic 7kW, w moim domu się sprawdza.
    Mój dziennik budowy

    http://forum.muratordom.pl/showthread.php?244304-Zx100

    Parterówka 175m2, ogrzewanie 135m2 podłogówka + drabinka w łazience, garaż 40m2 nie ogrzewany.
    OZE - 7696 kWh/rok, 57,3 kWh/(m2·rok), Projektowe obciążenie cieplne budynku 4563 W
    Pompa Panasonic Aquarea SDC 7KW + CWU Hewalex HP250, rekuperator AirPack 300
    Płyta fundamentowa - 0,12, ściany - 0, 14 , dach - 0,12

  3. #3

    Domyślnie

    Cytat Napisał Abudabi_ Zobacz post
    zostały mi dobrane pompy Panasonica 9kW serii J lub ALTERNATYWNIE 9kW T-Cap. Zdecydowałem się na tę pierwszą, nawet już stoi w garażu- ale dzisiaj po wrzuceniu danych w kalkulatorze Ciepło Właściwie oraz na portalu Panasonic Aquarea Designer zaczynam mieć wątpliwości czy nie będzie to za słaba pompa..
    Podaj dane z obliczeń
    Około 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
    Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
    Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
    Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2

  4. #4
    WITAJ, czytaj i pytaj... :)
    Abudabi_

    Zarejestrowany
    Mar 2022
    Skąd
    Warszawa
    Kod pocztowy
    00-950
    Posty
    2

    Domyślnie

    Dane z obliczeń- coś mi się nie zgadza, że jest tak duże oczekiwanie na energię (23.000 kWh vs. ok. 17.000-19.000, które miałem podawane przy ofertach na pompy).
    Link: https://cieplo.app/wynik/sqh1

    Odnosząc się do postu wyżej- wentylacja grawitacyjna.

  5. #5

    Domyślnie

    Cytat Napisał Abudabi_ Zobacz post
    Wg; tych danych ;
    - minimum to PC 9 kW/TCap
    - realnie to PC 12 kW/TCap,
    PC ; 9 kW/TCap /1f i 12 kW/TCap /1f - maja grzałki 3kW,
    PC; 9 kW/TCap /3f i 12 kW/TCap /3f - maja grzałki 9kW,
    Około 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
    Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
    Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
    Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2

  6. #6

    Domyślnie

    Wg wyniku CW do 12 kW potrzeba - to T-Cap będzie lepszym wyborem.
    Do tego obliczenie masz dla +21*C w domu.
    Ja też początkowo kalkulowałem dla 21*C, a realnie trzymam bliżej +22*C. Gdy siedzi się przed TV to te +21*C to trochę chłodno.

    Naprawdę masz tylko 10 cm izolacji w dachu? - warto by ją zwiększyć do 25 cm a nawet 30 cm (w miarę możliwości).
    Dodanie wentylacji z rekuperatorem pozwoliłoby obniżyć zapotrzebowanie grzewcze o dalsze 1,5 kW.

    Cytat Napisał Abudabi_ Zobacz post
    Dane z obliczeń- coś mi się nie zgadza, że jest tak duże oczekiwanie na energię (23.000 kWh vs. ok. 17.000-19.000, które miałem podawane przy ofertach na pompy).
    Link: https://cieplo.app/wynik/sqh1

    Odnosząc się do postu wyżej- wentylacja grawitacyjna.
    Kalkulację CW masz dla temp. w domu +21*C, czy podawałeś tą temp. firmom robiącym oferty?
    Jak nie - to robili oferty dla temp. +20*C (taki standard budowlany).
    Gdy zrobisz kalkulację CW dla +22*C to zapotrzebowanie na ciepło jeszcze bardziej wzrośnie.
    Ostatnio edytowane przez Marco36 ; 22-03-2022 o 09:23
    Dom z 1910r., pow. ogrzewana 160 m2 ; OZC 7,2kW dla -20°C (i +22°C w domu), 100% grzejniki, częściowe podpiwniczenie, cegła klinkierka 50cm z pustką dylatacyjną +10cm styro., strop 32cm wełny, skosy 17-20 cm. "U" przegród - podłoga na gruncie U=0,62-0,86; mury zew. U=0,34; skosy U=0,25; strop U=0,11; okna U=1,6 +rolety zewn. Fotowoltaika 8,31 kWp (4,56kWp poli; wschód -73°) + (3,75kWp mono; zachód +107°), rekuperacja <300m3/h. Od 15.10.2020r. PC-PW Daikin Altherma III R32 - 6 kW z grzałką 9 kW.

  7. #7
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar asolt
    Zarejestrowany
    Feb 2010
    Skąd
    Dąbrowa Tarnowska
    Kod pocztowy
    33-200
    Posty
    11.500
    SOLVENT Hurtownia wentylacyjna. OZC, świadectwa i char. energetyczne. Projekty instalacji sanitarnych. Montaż instalacji wentylacji mechanicznej/rekuperacji, klimatyzacji i pomp ciepła www.solvent.sklep.pl cała polska

    Domyślnie

    Cytat Napisał Abudabi_ Zobacz post
    Dane z obliczeń- coś mi się nie zgadza, że jest tak duże oczekiwanie na energię (23.000 kWh vs. ok. 17.000-19.000, które miałem podawane przy ofertach na pompy).
    Link: https://cieplo.app/wynik/sqh1

    Odnosząc się do postu wyżej- wentylacja grawitacyjna.
    I zgadzac sie nie będzie, dokladnosc CW i klakulatorów doborowych podobna i dosc niska. Tylko dokladne i rzetelne OZC pozwolą na prawidłowy dobór mocy PC