Mam bilans czy to wystarczy?

z bilansu i współczynników tam zwartych oraz projektu policzyłem sobie, że dom potrzebuje 178W/K czyli przy różnicy temperatur 31K (-10 C na zew i 21 C wew) daje około 5,5kW. A dla -20C 7,5kW. Nie wiem jeszcze jak uwzględnić went. mechaniczną z rekuperacją.

Ale nie o tym ten temat.
Ktoś ma jakieś opinie o ww. firmach?