    Domyślnie Przewód do altanki

    Witam,

    Jaki wybrać przewód do altanki?
    Tzn od rozdzielnicy idzie ziemią przewód do altanki, w altance wchodzi do puszki. I teraz od puszki chciałbym mieć jakieś tam 2 żyrandole (2 żarówki), i jakieś ze 2 gniazdka. Urządzenia jakie tam będą używane to jakiś czajnik, mikrofala, lodówka mała + coś tam podłączyć jakieś radio czy telefon.
    Jaki powinien być przewód od puszki pociągnięty żeby to utrzymał.

  2. #2

    Domyślnie

    A jaki przewód idzie do altanki? I w jakim układzie?
    NIE dla średniowiecznych systemów grzewczych (czyt. wungiel/drewno)

  3. #3

    Domyślnie

    Cytat Napisał mistalova Zobacz post
    A jaki przewód idzie do altanki? I w jakim układzie?
    YKY 3x2,5

  4. #4

    Domyślnie

    TN-C-S 1 faza?
    Daj na gniazda 2,5 a na oświeltenie 1,5.
    NIE dla średniowiecznych systemów grzewczych (czyt. wungiel/drewno)

  5. #5

    Domyślnie

    Ile metrów kabla?
    Licz od rozdzielni do ostatniego gniazdka

    Czajnik plus mikrofala to min 3kW czyli zakładamy zabezpieczenie 16A

  6. #6
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Apacer
    Zarejestrowany
    Mar 2019
    Skąd
    Polkowice
    Kod pocztowy
    59-101
    Posty
    419

    Domyślnie

    YKY do altanki? wesoło

  7. #7

    Domyślnie

    Cytat Napisał Apacer Zobacz post
    YKY do altanki? wesoło
    Czemu?

  8. #8
    WITAJ, czytaj i pytaj... :) Avatar KN Instal
    Zarejestrowany
    Jan 2024
    Skąd
    Porąbka
    Kod pocztowy
    43-353
    Posty
    1

    Domyślnie

    YKY w arocie jest ok,
    Wg. Normy: PN-93/-90401 / PN-HD 603 na napięcie 0,6/1,0 kV mogą być przewody o symbolach: YKY oraz YAKY

  9. #9

    Domyślnie

    Nie musi być w arocie.
    Zresztą, ja wyznaję zasadę, że kabel ziemny powinien być układany bezpośrednio w ziemi.
    NIE dla średniowiecznych systemów grzewczych (czyt. wungiel/drewno)

  10. #10

    Domyślnie

    Nie rozdzielni, tylko rozdzielnicy.
    Nie jest wymagane w arocie, ale za 30 lat będziesz chciał coś ułożyć w ziemi to arot trochę ochroni przed przecięciem szpadlem taki kabel (foliu po 30 latach już nie będzie).

  11. #11
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.320
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał qwerty1986 Zobacz post
    Nie rozdzielni, tylko rozdzielnicy.
    Nie jest wymagane w arocie, ale za 30 lat będziesz chciał coś ułożyć w ziemi to arot trochę ochroni przed przecięciem szpadlem taki kabel (foliu po 30 latach już nie będzie).
    Za to arot utrudni chłodzenie gruntem. Przed przecięciem szpadlem to chroni taśma o ponad sztych wyżej.

Tagi dla tego tematu