    Domyślnie Kolejnosc kladzenia przylaczy

    Witam , wyjdzie u mnie tak , ze kanaliza ze studzienki do domu napewno bedzie kolidowac z pradem i woda . Co ma byc wyzej , a co nizej , i na jakich glebokosciach . Idac dalej wzdluz domu mozna by poprowadzic wode i prad moze obok siebie w rowie , ale ze wzgledu na waska dzialke lepiej by mi bylo wlozyc do jednego wykopu . Jest to dopuszczalne ?

  2. #2
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar Mareks77
    Zarejestrowany
    Jun 2011
    Skąd
    Zielona Góra
    Kod pocztowy
    65-001
    Posty
    6.326

    Domyślnie

    To wszystko może iść nawet w kolizji ze sobą ale na różnych głębokościach.
    Najniżej idą woda i kanalizacja i to są głębokości od 1,5m, natomiast przy kanalizacji są to głębokości do nawet 2m.
    Potem jest instalacja gazowa na głębokości 0,8 - 1m, a następnie najpłycej jest prąd 60 - 70 cm.
    Oprócz WLZ prądu, wszystkie rzędne głębokości posadowienia będą uwzględnione w projektach.
    Kolizja czyli krzyżowanie gazu z prądem jest dopuszczalne a w miejscu kolizji przewód należy prowadzić w rurze osłonowej.
    10 - 15cm powyzej przewodu gazu i prądu na ich trasie umieszczamy taśmę foliową odpowiednio żółtą lub niebieską.
    Ostatnio edytowane przez Mareks77 ; 02-11-2023 o 08:11
    Dom Opałek 1G z poddaszem użytkowym. 145m2 powierzchni użytkowej. Podłogówka 90m2, reszta to 9 grzejników.
    Piec Vaillant 206/5-5 + Moduł mieszacza VR61/4 + Regulator CM470/4 + VIH R120 + Grupa pompowa z siłownikiem do ogrzewania podłogowego Thermix MEIBES.

    Jeśli pomogłem kliknij......to nic nie kosztuje.

  3. #3

    Domyślnie

    Wpinałem się nie tak dawno do starszych swoich przyłączy. Wodociągi wymagały do wody około 170 cm i mniej więcej tak była prowadzona główna nitka, do której się wpinaliśmy.
    Do kanalizacji, która na części przebiegu idzie w tym samym wykopie, nad wodą, nie musiało być aż tak głęboko. Ważne na jakiej wysokości masz wpięcie do studzienki i żeby zachować odpowiedni spadek. Wyszło mi około 1m głębokości.
    Do prądu wymagali wykop na 80 cm, ale nie wiem czy coś może iść w tej samej linii.

    A tak w ogóle, to nie wymagają uzgodnień w ZUD?
    Z8 z pracowni Z500. Mieszkamy od października 2014. Ściany: Ytong+20cm TO 032. Podłoga: 15cm TO grafit. Strop: 17-33cm regranulatu styropianu + 20cm wełny. 100% podłogówka. Kocioł: Immergass Victrix 24kW dwufunkcyjny z wbudowanym zasobnikiem 45l. Wentylacja: PE na skrzynkach + Luna.
    Dziennik budowy: www.budowa-domu.info

  4. #4

    Domyślnie

    Dzieki za odpowiedzi .