    Udało mi się w końcu podłączyć Grafanę do bazy danych InfluxDB i mogę na wykresach obserwować niektóre dane pracy kotła Vitodens 200 B2HF.
    Zauważyłem, że codziennie ok. 22:00 rośnie temperatura zasilania podłogówki, a potem gwałtownie spada ok. 2:00.
    Czy ktoś ma pomysł, czym to może być spowodowane?

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	Na kotle 3.jpg
Wyświetleń:	21
Rozmiar:	61,8 KB
ID:	467859

  2. #2
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.320
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Kiedy grzejesz CWU?
    Jakie w tym czasie masz przepływy na podłogówce?

  3. #3

    Domyślnie

    CWU grzeję w takich przedziałach:
    6:10-7:40
    19:30-21:30
    Istnieje duże prawdopodobieństwo, że przepływy na podłogówce są zamknięte w godzinach wieczornych.

  4. #4

    Domyślnie

    OK, naprowadziłeś mnie na ślad.
    O 22:00 termostaty w pomieszczeniach zmieniają ustawioną temperaturę o 1-2 stopnie. Oznacza to, że siłowniki zamykają się.