    Domyślnie Woda z bojlera ucieka przez zbiornik wyrównawyczy

    Witam. Dzis rano zastała mnie nieciekawe sytuacja, po zejsciu do piwnicy zastałam ją zalaną, ciagle leciała woda od zbiornika wyrównawczego, tak jakby ktos wlaczyl kran. Zawsze mialem tym miejscu podlozone wiadro i co okolo 2tyg sie zapelnialo (stara instalacja) Moj bojler ma juz swoje lata. Do bojlera jest podpięta bierząca woda, która uzupełnia bojler na bierząco ale dzis ta woda która zawsze napełniałą bojler do porządanego poziomu, po osiągnieciu tego poziomu nadal sie napelnia i wylatuje wlasnie od zbiornika wyrównawczego.

    bojler emaliowany dwuplaszczowy 140l firmy taurus

    Pod bojlerem nie ma zadnych sladów by coś się ulewało.

    W czym moze być probłem? Bojler do wymiany? czy moze byc problem w czyms innym.

    Prosze o wyrozumiałosc, nie znam się

  2. #2
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    gondoljerzy

    Zarejestrowany
    May 2012
    Skąd
    wioska pod Łomżą
    Posty
    730

    Domyślnie

    Najbardziej prawdopodobne, że powstało niewielkie przejście wewnątrz bojlera, pomiędzy obiegiem CO a wodą użytkową CWU. Wyższe ciśnienie jest w CWU, więc przecieka ci do obiegu CO i nadmiar masz w piwnicy.
    Róbmy swoje!

    Dom - był gierkowski klocek, jest wiejska chatka. Wykończeniówka na finiszu.
    PV 4,92kWp, Pompa ciepła Gree Versati III 10kW.

  3. #3
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.320
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał sotevsx Zobacz post
    leciała woda od zbiornika wyrównawczego
    Zbiornik wyrównawczy obiegu wody kotłowej, jak rozumiem? Jak to znaczne ilości wody, to gdzieś rozszczelnił się płaszcz najprawdopodobniej. Ale sprawdź najpierw, czy nie przepuszcza zwór do napełniania tego obiegu.

    Cytat Napisał sotevsx Zobacz post
    Do bojlera jest podpięta bierząca woda, która uzupełnia bojler na bierząco ale dzis ta woda która zawsze napełniałą bojler do porządanego poziomu,
    Zaraz, jak to do poziomu? To nie jest typowy bojler, zawsze pełny i pod ciśnieniem wody? Jest napełniany jak, nie przymierzając, spłuczka w WC?

    Cytat Napisał sotevsx Zobacz post
    po osiągnieciu tego poziomu nadal sie napelnia i wylatuje wlasnie od zbiornika wyrównawczego.
    To która woda się wylewa? Pitna czy kotłowa? Masz do wody pitnej otwarte naczynie wyrównawcze?

    BTW. Wiesz, że bieżąca wywodzi się od biegać?