dostępne w wersji mobilnej muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+
Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2

Temat: Vitodens 100-W B1HF-19 - problem z temperaturą na zasilaniu obiegów.

  1. #1

    Domyślnie Vitodens 100-W B1HF-19 - problem z temperaturą na zasilaniu obiegów

    Dzień dobry,
    zacznę od opisu domu oraz instalacji.

    Dom (pół bliźniaka od dewelopera) - 4 kondygnacje, po podłogach ~205m2 (piwnica: 60, parter 55, piętro 60, poddasze 30), wszędzie podłogówka.
    Vitodens 100-W B1HF-19 + Vitocell 100-W CUGB 120L, sprzęgło Viessmann + zespół grup pompowych Viessmann z 2 mieszaczami i 2 pompami Vilo, moduł rozszerzenie EM z czujnikiem temperatury na zasilaniu pierwszego obiegu, sterowanie pogodowe krzywą grzewczą z temperaturą docelową 22’C.
    Instalacja podzielona jest na 2 obiegi: piwnica + parter (6 + 6 pętli) oraz piętro + poddasze (7 + 4 pętle), przepływy na rotametrach wszędzie ustawione na 1.5.
    Oba obiegi są (teoretycznie) ustawione jako 1 (na kotle widoczny jest tylko jeden), mieszacze na pompach otwierają/ustawiają się tak samo – ale temperatura zasilania obu obiegów jest praktycznie zawsze różna.

    Zaczęło się od problemów z niedogrzewaniem piętra i poddasza (drugi obieg) – temperatura na zasilaniu tego obiegu była niższa o 4-8’C względem pierwszego obiegu. Poniesienie (temperatury / krzywej) by dostosować temperaturę na górze powodowało przegrzewanie dołu.
    2 tygodnie temu został przełożony termometr z rury zasilania obiegu 1 na 2 – dzięki temu na górze temperatura jest teraz taka jak powinna – odpowiada ustawieniu na kotle. Natomiast pojawił się problem z niedogrzewaniem dołu / obiegu 1. Aktualnie różnica temperatur na zasilaniu sięga 8-10’C, praktycznie cały czas oscyluje w okolicach 20’C (niezależnie co wynika z krzywej grzewczej i co jest na zasilaniu obiegu 2). Oba mieszacze ustawiają się w takich samych pozycjach. Podbicie ustawienia temperatury o 3-4’C podnosi zasilanie tego obiegu ale wtedy robi się wszędzie za gorąco.
    Próbowałem otworzyć ręcznie mieszacz na 100% na obiegu 1 – udało się wyrównać temperatury zasileniach, ale przełączanie go z powrotem do modułu dość szybko powoduje spadek temperatury tego obiegu.

    Pytanie co może być powodem powyższych problemów? Jak to naprawić?

    Druga kwestia – nie wiem czy powiązana z powyższym – ale piec przez większość czasu (chyba) za bardzo taktuje: ma 2-3 okresy po kilka godzin ciągłej pracy a reszta to średnio 10-12 startów na godzinę (1-2 minuty pracy + 3-6 przerwy) – czy jest to akceptowalne?
    Ostatnio edytowane przez pzpl ; 14-02-2024 o 19:43

  2. #2
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Konsultant Viessmann
    Zarejestrowany
    Nov 2015
    Skąd
    Wrocław
    Kod pocztowy
    53-015
    Posty
    4.030
    Kompletna oferta systemów grzewczych i chłodniczych Twój dostawca systemów grzewczych dla wszystkich obszarów zastosowań: Pompy ciepła | Kotły kondensacyjne | Systemy solarne | Fotowoltaika | Kogeneracja | Rekuperacja | Technika chłodnicza www.viessmann.pl

    Domyślnie

    Układ nie może i nie bedzie pracował poprawnie. Oba obiegi mają zuepłnie ine warunki hydrauliczne przez co łaczenie mieszaczey pod jedno sterowanie nie ma szans na poprawną pracę.
    Aby uratować sytucję możliwości są 2:
    1. wymienic kocioł na Vitodens 200- W i dołożyć kolejny moduł EM-M1(MX) czyli wysterować całkowicie niezależnie 2 obiegi z podmieszaniem
    2. zlikwidować jeden mieszacz i wykonać cała instalcję jako jeden obieg (będzie wymagało odpowiedniej regulacji hydrauliczej układu.

    taktowanie jest dopuszczalne (nie uszkodzi kotła) i może wynikać z błędnego wykonania instalacji
    Twój dostawca systemów grzewczych dla wszystkich obszarów zastosowań:
    Pompy ciepła | Kotły kondensacyjne | Systemy solarne | Fotowoltaika | Kogeneracja | Rekuperacja | Technika chłodnicza