dostępne w wersji mobilnej muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+
Pokaż wyniki od 1 do 14 z 14
  1. #1

    Domyślnie Czy potrzebna folia?

    Przeglądając strony www dotyczące izolacji poddasza użytkowego troszkę się pogubiłem. Czy w mojej konstukcji dachu: dachówka-papa-deskowanie, izolacja powinna sie składać z warstw:
    1. szczelina pod deskowaniem
    2. folia paroprzepuszczalna
    3. wełna mineralna
    4. folia paroizolacyjna.
    Czy tak jest ok ??
    Czy folia paroprzepuszczalna jest zbędna?
    Jeszcze pytanie dotyczące grubości wełny.
    Ponieważ krokwie mają 15cm grubości to wełna powinna mieć 12 cm aby była szczelina? Na ścisk będzie źle? Planuje oczywiście dwie warstwy wełny 12+5 lub 12+10 cm.

  2. #2
    WITAJ, tu znajdziesz opowiedzi na swoje pytania
    fefer

    Zarejestrowany
    Jul 2005
    Posty
    7

    Domyślnie

    folia paro przepuszczalna napewno nie zaszkodzi jeżeli chodzi o grubość ocieplenia to lepiej dać 12cm bo jeżeli dasz na styk to zawilgocisz wełne i ocieplenie nie będzie spełniać swojej roli po ułożeniu rusztu pod panele lub gipsy daj w zależności od grubości rusztu dla zlikwidowania mostków termicznych dopiero na sam koniec daj folie paro izolacyjną

  3. #3

    Domyślnie Re: Czy potrzebna folia?

    Jeżeli pełne deskowanie dachu i izolacja z papy są wykonane bez zarzutów, to folia paroprzepuszczalna jest w tym układzie zbędnym wydatkiem. Czyli wszystkie pozostałe warstwy są ok prócz tej z nr2.

  4. #4
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    invx

    Zarejestrowany
    Mar 2004
    Posty
    3.066

    Domyślnie

    jezeli masz na dachy wykonane pelne deskowanie, a na nim papa, folia paroprzepuszczalna jest zbedna. Folie ta stosuje sie jesli, jest ryzykow ze pod pokrycie moze wniknac woda, ktora doprowadzi do zamoknicia welny, i utraty jej wlasciwosci izolacyjnych. W Twoim przypadku taka ochrone pelni wlasnie papa na deskowaniu. Warstwy wiec powinny wtgladac tak:
    1. szczelina pod deskowaniem
    2. wełna mineralna
    3. folia paroizolacyjna.
    4. plyty GK czy inne wykonczenie

  5. #5
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar oli_oli
    Zarejestrowany
    Jul 2005
    Posty
    504
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    1

    Domyślnie

    Ja tak mam jak pisze INVX i mysle ze jest GIT.
    Wszytstko jest względne.
    gg 4593726

  6. #6

    Domyślnie

    Folia paroprzepuszczalna pod deskowaniem może pomóc w zachowaniu szczeliny 2-3cm między wełną a deskowaniem.Czasami wełna rozszerzając się może miejscowo zapchać szczelinę.

  7. #7

    Domyślnie

    Cytat Napisał marcelin
    Folia paroprzepuszczalna pod deskowaniem może pomóc w zachowaniu szczeliny 2-3cm między wełną a deskowaniem.Czasami wełna rozszerzając się może miejscowo zapchać szczelinę.
    W jaki sposób folia pomoże w pozostawieniu szczeliny? Jeśli chcesz pozostawić szczelinę o odpowiedniej szerokości to polecam żyłką (lub drut wiązałkowy) między krokwie, mocowaną na gwoździki lub za pomocą "takkera".

  8. #8
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar oli_oli
    Zarejestrowany
    Jul 2005
    Posty
    504
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    1

    Domyślnie

    Sznurek wchodzi w wełne i nie bardzo to działa. Polecam zrobienie pasków ze styropianu.
    Wszytstko jest względne.
    gg 4593726

  9. #9

    Domyślnie

    Cytat Napisał oli_oli
    Sznurek wchodzi w wełne i nie bardzo to działa. Polecam zrobienie pasków ze styropianu.
    Nic nie bedzie wchodzić wełnę jeśli będzie odpowiednio wykonany przeplot z żyłki. Poza tym wełna na skosach będzie miała tendencję do przylegania do poszycia wewnętrznego. Chodzi tylko o zdystansowanie wełny od deskowania. Paski styropianu? Tak, skutecznie zapobiegną wentylacji wełny.

  10. #10
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar oli_oli
    Zarejestrowany
    Jul 2005
    Posty
    504
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    1

    Domyślnie

    Paski styropianu? Tak, skutecznie zapobiegną wentylacji wełny.

    Własnie te paski tworzą szczeline wentylacyjną.
    Wszytstko jest względne.
    gg 4593726

  11. #11

    Domyślnie

    To wjaki sposób wykonać dystans aby pozostały szczeliny??
    Prawdę mówiąc to myślałem o nabiciu listew na deskowanie.

  12. #12

    Domyślnie

    "Paski styropianu? Tak, skutecznie zapobiegną wentylacji wełny. "
    happyluke - myslę, że nie zrozumiałeś intencji oli-oli.Paski styropianu lub listewki przymocowuje się równolegle do krokwi a nie prostopadle do nich wtedy nie zatykają szczeliny wentylacyjnej.
    Ja jednak pozostawałbym za folią paroprzepuszczalną bo z reguły ocieplenie sięga tylko od murłaty do jętek.Koszt foli nie powinien być specjalnie wysoki,a chyba najskuteczniej zapobiegnie zapchaniu szczeliny wentylacyjnej.Oczywiście może też być rozpięta żyłka lub sznurek ale to w moim odczuciu mniej pewne bo wełna przy sprzedazy jest mocno sprasowana i po rozpakowaniu znacznie się rozszerza.Może miejscowo zatkać szczelinę.

  13. #13
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar oli_oli
    Zarejestrowany
    Jul 2005
    Posty
    504
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    1

    Domyślnie

    Własnie o to mi chodziło.
    Wszytstko jest względne.
    gg 4593726

  14. #14

    Domyślnie Re: Czy potrzebna folia?

    Cytat Napisał happyluke
    ...to folia paroprzepuszczalna jest w tym układzie zbędnym wydatkiem...
    Napewno bedzie wentylowana szczelina ktora beda wywiewane pylki z welny.
    Wiele osob nie zwraca uwagi na problem niekontrolowanego wywiewania b. szkodliwego pylu z welny izolacyjnej. Szkoda ze nie ma przepisow w tej sprawie,