    Domyślnie Zasobnik CWU + czujnik temperatury = problem

    Witam. Zakupiłem i mam już podłączony kocioł gazowy SD Themaclassic oraz zasobnik Galmet. Jak widać na załączonych fotkach grzaniem CWU steruje termostat z kapilarą umieszczony z boku zasobnika, a kapilarę ma wprowadzoną w rurkę do tego przeznaczoną. Problem polega na tym, że gdy ustawiam termostat na 45 stopni, to w zasobniku jest woda o temp około 60. Tak pokazuje zresztą termometr umieszczony w przedniej, górnej części zasobnika. Myślałem, że termostat jest walnięty, więc dla sprawdzenia podłączyłem drugi termometr w razem z termostatem i rzeczywiście funkcjonuje dobrze. Teraz mam termostat ustawiony na 35 stopni i w zasobniku mam około 45 stopni, ale nie satysfakcjonuje mnie taie rozwiązanie. Czy sposób zamontowania i sterowania grzaniem CWU jest prawidłowy, czy został popełniony jakiś błąd ?




  2. #2

    Domyślnie

    Im wyżej tym cieplej.

  3. #3
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar rafslusarczyk
    Zarejestrowany
    Sep 2003
    Skąd
    Krzeszowice Olkusz
    Kod pocztowy
    32-065
    Posty
    823
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    2

    Domyślnie

    wszystko masz w porządku

    na danej wysokości gdzie jest termostat jest 35C a termometr masz około 20-25 cm wyżej a więc rozwarstwienie ciepłej wody i tam jest np. 40-45C
    Niezgodna z regulaminem - usunięto

  4. #4

    Domyślnie

    no ja rozumiem, że im wyżej tym cieplej. Ale jak w takim razie sterować ciepłą wodą ? Przełożyć kapilarę od termostatu w miejsce termometru ?

  5. #5
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Mały
    Zarejestrowany
    May 2003
    Skąd
    Gościcino
    Posty
    7.643

    Domyślnie

    Myśle że najlepiej byłoby zdjąć górną "czaokę " zasobnika i wcisnąć go pod izolację. Zdaje sie że jest tam wełna mineralna a nie pełen odlew pianki. Gorąca woda jest z reguły pobierana z góry zasobnika .
    Więc ci dziekuję losie choćby tylko za to,
    że nie musiałem się urodzić pod wulkanem.
    Że średni u nas klimat i przeciętne lato,
    ale dzieciaki są przeważnie roześmiane...

  6. #6
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    inwestor

    Zarejestrowany
    Nov 2002
    Posty
    4.521

    Domyślnie

    Niestety bez pompy cyrkulacyjnej zawsze będą kłopoty. W zasobniku bez mieszania występują bardzo duże różnice temperatur. Pompa cyrkulacyjna zmniejsza te różnice co dodakowo wywołuje jeszcze efekt jakby "zwiększenia" pojemności zasobnika. Tak naprawdę zasobnik jest lepiej wykorzystany. Jeszcze jedna sprawa może słabo się przyglądam ale jakoś nie widzę zaworu bezpieczeństwa przy twoim zasobniku
    Pozdrawiam

  7. #7

    Domyślnie

    tak właśnie sądziłem, że cyrkulacja będzie rozwiązaniem. Co do zaworu bezpieczeństwa, to jest na pewno.

  8. #8

    Domyślnie

    wpadł mi jeszcze do głowy pomysł zastosowania zaworu termostatycznego na wyjściu wody z zasobnika. Czy ktoś podpowie mi czy to pomoże, w jaki sposób działa i ile może kosztować ?

  9. #9
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar rafslusarczyk
    Zarejestrowany
    Sep 2003
    Skąd
    Krzeszowice Olkusz
    Kod pocztowy
    32-065
    Posty
    823
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    2

    Domyślnie

    Cytat Napisał bergerac
    wpadł mi jeszcze do głowy pomysł zastosowania zaworu termostatycznego na wyjściu wody z zasobnika. Czy ktoś podpowie mi czy to pomoże, w jaki sposób działa i ile może kosztować ?
    TZM- termostatyczny zawór mieszający
    zastosowanie takiego zaworu jest jak najbardziej wskazane szczegolnie gdy są zainstalowanie solary -stosując ten zawor mamy stałą tem na wyjściu z zasobnika



    cena takiegop cuda to około 200zł jednym z najlepszych są ESBE - AFRISO
    Niezgodna z regulaminem - usunięto

  10. #10

    Domyślnie

    czyli w co lepiej zainwestować ??? w cyrkulację czy TZM ?

  11. #11
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar rafslusarczyk
    Zarejestrowany
    Sep 2003
    Skąd
    Krzeszowice Olkusz
    Kod pocztowy
    32-065
    Posty
    823
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    2

    Domyślnie

    jedno i dugie

    cyrkulacja podstawa
    TZM zawsze można dołożyć
    Niezgodna z regulaminem - usunięto

  12. #12
    ELITA FORUM (min. 1000) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar VPS
    Zarejestrowany
    Dec 2002
    Kod pocztowy
    44-100
    Posty
    1.093

    Domyślnie

    Cytat Napisał bergerac
    tak właśnie sądziłem, że cyrkulacja będzie rozwiązaniem. Co do zaworu bezpieczeństwa, to jest na pewno.
    nie widzę zaworu zwrotnego. Czy jest ? Powinien być.

  13. #13

    Domyślnie

    zawór zwrotny jest, ale nie podłączony, bo nie ma cyrkulacji.
    tak w ogóle to dokładam zdjęcie podłączenia, żeby można było zobaczyć czy wszystko jest ok.

  14. #14
    ELITA FORUM (min. 1000) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar VPS
    Zarejestrowany
    Dec 2002
    Kod pocztowy
    44-100
    Posty
    1.093

    Domyślnie

    Zawór zwrotny na wejściu zimnej wody do zasobnika.
    Taka powinna być kolejność - zawór odcinający, zawór zwrotny, zawór bezpieczeństwa, naczynie przeponowe do cwu.

  15. #15

    Domyślnie

    czyli mam dobrze czy źle ???

  16. #16
    ELITA FORUM (min. 1000) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar VPS
    Zarejestrowany
    Dec 2002
    Kod pocztowy
    44-100
    Posty
    1.093

    Domyślnie

    A taką masz kolejność ?
    Domyślam sie że nie masz zaworu zwtotnego na dojściu zimnej wody do zasobnika. Musi być.