niestety nie wszystko uda sie ustawic "na stale" i choc jeden zawor (na powrocie albo zasilaniu czyli mieszajacy albo rozdzielajacy) powinien byc sterowany. Temperatura z czujnika podlogowego nie powinna przekraczac 28..30C. Czy to ogrzewanie podlogowe jest jedynym na ktore pracuje kociol? Jesli tak i instalacja jest poprawnie (przede wszystkim srednice) wykonana to zawory dlawiace duzo latwiej ustawic. Zamyka sie (podobnie jak w kazdym innym ukladzie) wszystkie zawor oprocz ostatniego, sprawdza sie przeplyw, otwiera sie kolejny zawor nastawia przeplyw, wraca do ostatniego zrobic ew korekte, sprawdz sie przeplyw na drugim + ew. korekta itd. Przeplywy nalezy policzyc i jesli zrobiles istalacje z dobra ksiazka to takie informacje powinny tam byc.
Tak ustawiona hydraulicznie istalacja umozliwia dynamiczne=skuteczne jej sterowanie. Jesli chcesz miec sterowanie on/off (+-3C) wystarczy termostat, jesli precyzyjne, o mniejszych wahaniach temperatury (+-1C) polecam sterowanie ciagle.
Kociol niewiele ma do gadania jesli pracuje autonomicznie, ze swoim sterownikiem - bedzie pracowal wtedy na zadany parametr czyli najczesciej na temperature powrotu.
Jesli jego sterownik posiada mozliwosc sterowania podlogowka i tam chcesz sie podlaczyc to musisz tez podlaczyc czujnik temperatury z podlogowki i ew. termostat z pomieszczenia.