  1. #1

    Domyślnie Kocioł kond. + kominek z płaszczem - czy to ma sens ??

    Być może po raz kolejny poruszam ten temat - poirytowanych przepraszam . Sprawa jest nagląca i wymagająca podjęcia niestety bardzo szybko decyzji . Mamy domek ok. 140m2, instalacja grzewcza gotowa, ok. 60 % podłogówka, zamierzamy kupić kondensata i zastanawiamy się nad podłączeniem do układu kominka z płaszczem wodnym wpiętego w system grzewczy.
    I tu prosiłbym o wasze zdanie w temacie czy zakup w takiej sytuacji kominka w znaczący sposób zmniejszy rachunki? Czy nakład na kominek w ogóle się zwróci?? Czy kondensat może współpracować z kominkiem z płaszczem wodnym ???
    Dodam że zastanawiam się nad wspomnianym kominkiem ze względów:
    - dodatkowe koszty instalacji które wg. mnie mogą się nie zwrócić
    - raczej nie będę miał kiedy palić w kominku jedynie raz dziennie po 18 i w weekendy
    - nie specjalnie mam miejsce na dołożenie komina a z tego co wiem mały nie jest bo ok 300x300
    Pomóżcie proszę, piszcie wszystkie wasze doświadczenia
    Będę wdzięczny za każdą wypowiedź bo sprawa poważna
    Pozdrawiam

  2. #2

  3. #3
    Guest

    Domyślnie

    Też kiedyś o tym myślałem, ale z braku kasy się na to nie zdecydowałem. I dobrze sie stało, bo teraz wiem, iz nie warto tego robić.
    Kocioł kondensacyjny bardzo dobrze sobie poradzi z podłogówką i kaloryferami. Kominek raczej potraktuj jako ozdobę. Ja teraz grzeję 2 godziny rano i trzy popołudniu i w domu jest czasami za ciepło. Wszystko jednak zależy w jakiej technologii masz wykonany dom. Kiedyś wynajmowałem dom podszyty wiatrem i tam paliłem przez całą dobę aby było ciepło.
    Nie wiem co powiedzą fani kominków, ale mnie irytowało ciągłe dokładanie paliwa stałego i wyrzucanie popiołu. Po dojściu do wprawy i tak zajmowało mi to godzine dziennie.
    Teraz przy gazie zupełnie o tym zapominam. Mam tak jak dawniej w bloku. Tyle tylko że koszty zakupu dobrego pieca kondensayjnego sa duże.

  4. #4

    Domyślnie

    Ja po to kupiłem kondensata żeby nie oszczędzać gazu przez ogrzewanie kominkiem - kominak uzywam tylko w celach rozrywkowych ew. awaryjnie (jakby nie było prądu/gazu).
    Tobie SławkuD polecam zbliżone podejście. Ewentualnie jak masz czas żeby palić w kominku - to zrób ogrzewanie grzejnikami na prąd (gdy ci się nie będzie chciało palić )

    pozdr - Krzysiek

  5. #5

    Domyślnie

    Podobnie jak poprzednicy odradzałbym: dużo komplikacji (= kosztów) przy umiarkowanych oszczędnościach. Kominek wtedy pozwoli oszczędzać kiedy się w nim będzie palić a jak zauważyłeś Ty będziesz to robić przez ułamek "czasu grzewczego". Koszty inwestycyjne (kominek + automatyka) są niemałe.
    W każdym razie ja zrezygnowałem w grzewczej funkcji kominka w podobnym układzie (140m2/kondensat/podłogówka+grzejniki) i myślę, że oszczędziłem kupę kasy. Oczywiście w kominku palę, bo ładnie i ciepło wokół niego...

  6. #6
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Mały
    Zarejestrowany
    May 2003
    Skąd
    Gościcino
    Posty
    7.643

    Domyślnie

    Cytat Napisał KrzysiekMarusza
    Ja po to kupiłem kondensata żeby nie oszczędzać gazu przez ogrzewanie kominkiem - kominak uzywam tylko w celach rozrywkowych ew. awaryjnie (jakby nie było prądu/gazu).
    Tobie SławkuD polecam zbliżone podejście. Ewentualnie jak masz czas żeby palić w kominku - to zrób ogrzewanie grzejnikami na prąd (gdy ci się nie będzie chciało palić )

    pozdr - Krzysiek
    W pełni Ciebie popieram. Tym bardziej, że do kominka inaczej dobiera sie grzejniki(mniejsze) niż do kondensata. Nie mówiąc o zamniejszeniu obiegu wody po zamknięciu się podłogówki - co może spowodować gotowanie się wody w układzie.
    Więc ci dziekuję losie choćby tylko za to,
    że nie musiałem się urodzić pod wulkanem.
    Że średni u nas klimat i przeciętne lato,
    ale dzieciaki są przeważnie roześmiane...

  7. #7
    1950
    Guest
    1950

    Domyślnie

    W pełni Ciebie popieram. Tym bardziej, że do kominka inaczej dobiera sie grzejniki(mniejsze) niż do kondensata. Nie mówiąc o zamniejszeniu obiegu wody po zamknięciu się podłogówki - co może spowodować gotowanie się wody w układzie
    nie do końca rozumiem
    zrobiłem conajmniej 10 takich instalacji i jeszcze się nie spotkałem z tego typu stwierdzeniem
    inwestorzy wszędzie są zadowoleni

  8. #8
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Mały
    Zarejestrowany
    May 2003
    Skąd
    Gościcino
    Posty
    7.643

    Domyślnie

    Cytat Napisał 1950
    W pełni Ciebie popieram. Tym bardziej, że do kominka inaczej dobiera sie grzejniki(mniejsze) niż do kondensata. Nie mówiąc o zamniejszeniu obiegu wody po zamknięciu się podłogówki - co może spowodować gotowanie się wody w układzie
    nie do końca rozumiem
    zrobiłem conajmniej 10 takich instalacji i jeszcze się nie spotkałem z tego typu stwierdzeniem
    inwestorzy wszędzie są zadowoleni
    A co z temperatura pracy kondensata(ok.50st) i kominka(nawet do 100)?
    Więc ci dziekuję losie choćby tylko za to,
    że nie musiałem się urodzić pod wulkanem.
    Że średni u nas klimat i przeciętne lato,
    ale dzieciaki są przeważnie roześmiane...

  9. #9
    1950
    Guest
    1950

    Domyślnie

    Mały a od czego jest automatyka?
    jak nastawię temperaturę wody w kominku 50C to je mam,
    plus, minus 1C

  10. #10
    1950
    Guest
    1950

    Domyślnie

    żeby była pełna jasność,
    piszę o Makrotermie

  11. #11

    Domyślnie

    nie wszystkich na takie kominki stac

  12. #12
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Mały
    Zarejestrowany
    May 2003
    Skąd
    Gościcino
    Posty
    7.643

    Domyślnie

    Cytat Napisał 1950
    Mały a od czego jest automatyka?
    jak nastawię temperaturę wody w kominku 50C to je mam,
    plus, minus 1C
    A widzisz i jest ok...pytanie tylko co z punktem rosy i ile taki kominek wytrzyma skoro nawet niekondensacyjny kocioł gazowy powinien pracować w temp powrotu ponad 56 stC.
    A wielcy producenci kotłów na paliwa stałe zalecają temperaturę powrotu powyżej 60 st C.
    Swoją droga nie raz musiałem dosłownie wypalac kocioł "zamulany" na niskiej temperaturze(45-50 stC).
    Więc ci dziekuję losie choćby tylko za to,
    że nie musiałem się urodzić pod wulkanem.
    Że średni u nas klimat i przeciętne lato,
    ale dzieciaki są przeważnie roześmiane...

  13. #13
    1950
    Guest
    1950

    Domyślnie

    automatyka Makroterma nie dopuszcza do włączenia pompy poniżej 48C
    widocznie uważają że ta temperatura już nie szkodzi,
    ponadto kominek pracuje na paliwie, które nie ma z założenia w sobie siarki
    co do temperatury wody w podłogówce, to masz podmieszanie

  14. #14
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Mały
    Zarejestrowany
    May 2003
    Skąd
    Gościcino
    Posty
    7.643

    Domyślnie

    Cytat Napisał 1950
    automatyka Makroterma nie dopuszcza do włączenia pompy poniżej 48C
    widocznie uważają że ta temperatura już nie szkodzi,
    ponadto kominek pracuje na paliwie, które nie ma z założenia w sobie siarki
    co do temperatury wody w podłogówce, to masz podmieszanie
    Zgadza się ale jeśli podmieszanie(rtl,esbe czy inne zawór) zamknie podłogówkę bo ustawisz np na 30 st to zmniejsza się obieg który trzeba grzać nie?
    Co do "uważania" makrotermu niezbyt to dobrze o nich świadczy...kocioł pracujący na niskich parametrach ,zwłaszcza na drewnie może ulec przedwczesnemu uszkodzeniu (atmos wymienił korpus po 10 m-cach pracy kotła w niskich parametrach ,dlatego też wymuszają zestaw akumulatorów ciepła pod rygorem utraty 3 letniej gwarancji - jak zresztą i inni producenci podobnych kociołków ,a także zaleca pracę w temperaturach 80-90 st) .
    Oczywiście nie neguję Twoich instalacji ,ale w/g mnie mogą one się "gryźć".
    Więc ci dziekuję losie choćby tylko za to,
    że nie musiałem się urodzić pod wulkanem.
    Że średni u nas klimat i przeciętne lato,
    ale dzieciaki są przeważnie roześmiane...