    Domyślnie KTO MA WENTYLACJĘ MECHANICZNĄ Z REKUPERATOREM?

    Czy ktoś z Was ma wentylację mechaniczną z rekuperatorem? czy jesteście
    zadowoleni. Jaką firmę polecacie? Myślę intensywnie o zainstalowaniu takiej w
    moim przyszłym domu, póbowałem zrobić rozeznanie na rynku i powiem, że trudno
    się zorientować; każdy ma jakąś inną technologię - już pomijając nawet sam
    rekuperator - jedni uważają, że wwiew i wywiew powinny być w jednym
    pomieszczeniu, inni, że w różnych - jedni mówią, że koniecznie przewody
    aluminiowe inni, że tylko plastikowe. Mozna zwariować. Jak się czyta artykuły w gazetach, ma się wrażenie, że mamy do czynienie z profesjionalnym zorganizowanym rynkiem, Chyba jest na odwrót, poszczególne firmy, albo wysmiewaja rozwiązania konkurencji, albo co gorsza w ogóle ich nie znają. Byłbym bardzo
    wdzięczny za Wasze komentarze i wymianę doświadczeń.

  2. #2

    Domyślnie

    ja tez jestem tym zainteresowany - bardzo chciałbym miec taka instalacje
    Michał z Łodzi

  3. #3

    Domyślnie

    Cytat Napisał johny27
    ja tez jestem tym zainteresowany - bardzo chciałbym miec taka instalacje
    I ja!
    Pozdrawiam, Ada

  4. #4

    Domyślnie

    Cytat Napisał johny27
    ja tez jestem tym zainteresowany - bardzo chciałbym miec taka instalacje
    I ja!
    Pozdrawiam, Ada

  5. #5
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... PREZESUM RECORDUM Avatar Whisper
    Zarejestrowany
    Dec 2003
    Posty
    7.604
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    253

    Domyślnie

    U mnie jest instalacja reku i dodatkowo rozprowadzenie powietrza z kominka - w tej samej instalacji. Wloty w pomieszczeniach mieszkalnych, wyciągi z pomieszczeń "zapachowych" - łazienki, kuchnia, pralnia, garderoba. Rury aluminiowe, anemostaty na końcach. Działa bezszelestnie - słychać tylko rekuperator w pomieszczeniu gospodarczym, przy anemostatach cisza. Zacytuję ze swojego dziennika:
    W ciągu dnia zainteresowałem się tym, jak właściwie działa mi ta cała wentylacja z rekuperatorem. Zmierzyłem temperaturki i wyszło, że temperatura na dworze wynosiła 9,7C, na anemostacie wdmuchującym do pokoju 16,3C, na anemostacie wyciągającym z łazienki 19,4C, a do garażu (tam wylatuje zużyte powietrze) wylatywało 12C. Czyli faktycznie działa. Wot, tiechnika...
    Nie grzałem wtedy w kominku.
    Pozdrawiam, Whisper

    Bo im nie wystarczy patrzeć na ręce - im te ręce trzeba obcinać...
    Dziennik Whisperów
    Komentarze

  6. #6

    Domyślnie

    Whisper, a jakiej firmy masz rekuperator? Ja szukam właśnie cichego i niezawodnego.
    Pozdrawiam, Ada

  7. #7
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) KSIĄŻNICZKA FORUM:-) Avatar Maluszek
    Zarejestrowany
    Jul 2002
    Posty
    12.329

    Domyślnie

    Ja mam tak samo jak Whisper ale to on ode mnie odpatrzył całą instalację. I potwierdzam to co napisał Whisper - cała instalacja jest bardzo cichutka, słychać ją tylko w pomieszczeniu gospodarczym tam gdzie wisi reku. U mnie cały ten system działa już od prawie 2 lat i jestem z niego bardzo zadowolona. Reku mam (tak jak i Whisper ) kanadyjskiej firmy Venmar.

  8. #8

    Domyślnie

    Witam
    Ja sobie zainstalowałem takie ustrojstwo. Pracuje od roku i chyba nieźle. Nie robiłem żadnych pomiarów ale co mnie uderza to to, że okien nie trzeba otwierać wcale. Nawet latem!
    Zamontowany mam rekuperator firmy z Opola.Nie słychać jak pracuje bo jest daleko za grubą ścianą. Najpierw napiszę co mam i jak zrobione:
    1.Rekuperator symbol 650 (nazwy nie pamiętam)
    2. GWC gruntowy wemiennik ciepła
    3.Rozprowadzenie ciepła z kominka (nie wypowiadam się bo nie mam jeszcze kominka)
    4. Rury wszystkie gietkie izolowane
    5.Anemostaty plastikowe
    6.2 czerpnie powietrza.
    7.Nawiewy i wywiewy zamontowane są na mój rozum logicznie. Tzn świeże powietrze tłoczone jest do pokoi a wyciągane jest z łazienek, kuchni ,garderoby. Nie ma przy tym efektu przeciągu.

    Wszystko zaprojektowane przez fachowca ale oczywiście nie ustrzegł się błędów. Z jednej łazienki(bez okna) bardzo słabo odparowuje wilgoć i zapachy.
    Poza tym z moich spostrzeżeń wynika ,że jeżeli centrala chodzi na biegu 1 to jest za mało a jak na 2 to trochę za dużo. (Są 3 biegi).
    Adam


  9. #9

    Domyślnie

    A jaki jest koszt instalacji rekuperatora (wiem ze zalezy to od powierzchni domu)?

  10. #10
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) KSIĄŻNICZKA FORUM:-) Avatar Maluszek
    Zarejestrowany
    Jul 2002
    Posty
    12.329

    Domyślnie

    Mnie wszystko czyli reku, wentylator od DGP (bo reku mam podłączone z kominkiem), GWC i inne materiały (rury aluminiowe ocieplane i anemostaty) + robocizna kosztowało ok. 15 tys. zł ( to było 2 lata temu)

  11. #11
    WITAJ, tu znajdziesz opowiedzi na swoje pytania
    Brick

    Zarejestrowany
    Nov 2005
    Posty
    9

    Domyślnie

    Czy orientujecie się, które rury są lepsze, plastikowe, czy aluminiowe?
    Czy drzwi pokojowe rzeczywiście muszą być conajmniej 1,5 cm krótsze, żeby powietrze swobodnie przepływało? Nie przeszkadza Wam to?
    Macie jakieś namiery na firmę w Warszawie?

  12. #12
    WITAJ, tu znajdziesz opowiedzi na swoje pytania
    Brick

    Zarejestrowany
    Nov 2005
    Posty
    9

    Domyślnie

    Jeszcze jedno pytanie: czy zostawiliście sobie w rezerwie przewody do wentylacji tradycyjnej grawitacyjnej, czy w ogóle z tego zrezygnowaliście?

  13. #13
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) KSIĄŻNICZKA FORUM:-) Avatar Maluszek
    Zarejestrowany
    Jul 2002
    Posty
    12.329

    Domyślnie

    Jak już wcześniej napisałam mam rury aluminiowe (takie harmonjki) ocieplone - takie założył nam wykonawca.

    Drzwi u nas rzeczywiście mają szparę i jakoś to wcale nie przeszkadza.

    Jak chcesz namiary na mojego i Whisperowego wykonawcę to mogę dać na priva.

  14. #14
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar wbrat
    Zarejestrowany
    May 2004
    Posty
    1.608
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    88

    Domyślnie

    Ja bardzo poproszę o namiary (rozumiem, ze warszawa).

    I pytanie: jak macie rozwiązaną kwestię grawitacyjnej wentylacji w pomieszczeniu z kominkiem i piecem gazowym? Podobno jest wymagana nawet jak ma się mechaniczną? Nie zakłóca ona pracy reku?

  15. #15
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) KSIĄŻNICZKA FORUM:-) Avatar Maluszek
    Zarejestrowany
    Jul 2002
    Posty
    12.329

    Domyślnie

    wbrat - namiary podałam na priva.

    W salonie nie mam wentylacji grawitacyjnej bo mój kominek czerpie powietrze z zewnątrz. A w pomieszczeniu gosp. jest zetka ale to raczej ze względów bezpieczeństwa w razie wycieku gazu. W niczym ta zetka nie przeszkadza (przeważnie jest zatkana) a i jeszcze w pomieszczeniu gospodarczym mam czujkę gazu.

  16. #16
    WITAJ, tu znajdziesz opowiedzi na swoje pytania
    Brick

    Zarejestrowany
    Nov 2005
    Posty
    9

    Domyślnie

    też poproszę o namiary,

    jeżeli chodzi o wentylację grawitacyjną, tu akurat fachowcy - moi rozmówcy są zgodni, że jest ona w ogóle nie potrzebna. Większość ludzi podobno sobie ją jednak zostawia, ale same przewody, kratki zamurowują, tak na wszelki wypadek, gdyby wentylacja mech, zawiodła, im się znudziła etc.
    Co myslicie, warto zostawiać tą grawitacyjną?

  17. #17

    Domyślnie

    Ja rezygnuję. ok. 7000 zł w kieszeni za brak kominów.
    A jak się reku rozleci?
    a) Co najmniej jedno okno w pomieszczeniu będzie miało mikrowentylację aby się nie podusić.
    b) wymienię reku na nowy....
    Wojtek z Poznania
    GG: 4449

  18. #18
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) KSIĄŻNICZKA FORUM:-) Avatar Maluszek
    Zarejestrowany
    Jul 2002
    Posty
    12.329

    Domyślnie

    My w ogóle zrezygnowaliśmy z wentylacji grawitacyjnej i kominiarz, który dobierał nam dom do niczego się nie przyczepił ale on był raczej z tych co wiedzieli co to reku, DGP itd.

  19. #19
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... PREZESUM RECORDUM Avatar Whisper
    Zarejestrowany
    Dec 2003
    Posty
    7.604
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    253

    Domyślnie

    Maluszek już wam wszystko opowiedziała

    Kominów nie mam. Tylko ten od kominka, kominek ma własne doprowadzenie powietrza. Część okien u mnie to fixy (czyli w ogóle się nie otwierają). A część się otwiera - żeby można było wywietrzyć jakby mi prądu zabrakło, albo jakbym chciał kogoś przez okno zawołać...
    Pozdrawiam, Whisper

    Bo im nie wystarczy patrzeć na ręce - im te ręce trzeba obcinać...
    Dziennik Whisperów
    Komentarze

  20. #20
    gregmena
    Guest
    gregmena

    Domyślnie

    podajcie na pric namiar na wykonawce

Strona 1 z 3

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony