SYMPATYK FORUM (min. 10)
warstwa ocieplenia po rolety
Dobry wieczór. Mam dylemat czy starczy 6cm styroduru pod kasete od rolety w systemie integra czy tez dolozyc pol centymetra jakiegos kosmicznego wynalazka np aerogel czy aluterm? mam ewentualnie tylko pol cm do dyspozycji. Prosze oewentualne namiary i opinie na ten temat
-
-
SYMPATYK FORUM (min. 10)
-
-
SYMPATYK FORUM (min. 10)
-
SOLVENT
Hurtownia wentylacyjna. OZC, świadectwa i char. energetyczne. Projekty instalacji sanitarnych. Montaż instalacji wentylacji mechanicznej/rekuperacji, klimatyzacji i pomp ciepła
www.solvent.sklep.pl
cała polska
Napisał
robercik1974
Czy ktoś się odezwie?
Pół centymetra?, daj sobie spokój i z styrodurem i tym pól centymetra. Zastosuj 6,5 cm płyty PIR z lambdą 0,022 (wersja ekonomiczna), lub ewentualnie 5,5 cm PIR i 1 cm aerozel (wersja ekstra).
-
REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!)
ja poproszę placebo.. o ile areogel działa.. o tyle alu coś tam.. jest czystym zabiegiem księgowym..
Płyta pir owszem .. ale i tak trzeba by cały detal wyrysować .. policzyć MES'em jak rozkładają się temperatury w tym rejonie..
może się okazać, że zmiana położenia jakiegoś detalu .. może wiele zmienić w całym układzie .. tego inaczej jak komputerem.. lub
później kamerą termowizyjną nie sprawdzi.. lepiej kompem za symulować przepływ ciepła... jak się chce mieć dobre zrobione.
-
SYMPATYK FORUM (min. 10)
Czy ten PIR jest sprawdzony czy to tylko następna mrzonka?
-
REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!)
Nie .. PIR nie jest mrzonką... mistrzem jest oczywiście areogel..
ta folia .. "działa" ale w dziale księgowości.. zawyżyli cenę jakieś blisko 20 razy.. i to jest ten problem..i nie działa aż tak super .. raptem jest to co PIR .. lub ciut gorzej.
-
SYMPATYK FORUM (min. 10)
jaki jest opor cieplny PIR a jaki styrodur . Nie chodzi o współczynnik przenikalnosci tylko opor cieplny 6 cm styroduru a 6 cm PIR
-
REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!)
PIR.. mając 0,022 W/mK .. lambdę, #0,06m grubość daje R= 0,06m/0,022W/mK=2,72 m2K/W.
XPS mając 0,032 W/mK .. lambdę , #0,06m grubość daje R=0,06m/0,032W/mK =1,875 m2K/W
i odpowiednio U.. 1/2,72m2K/W=0,36 W/m2K..
i 1/1,875=0,53 W/m2K..
-
SYMPATYK FORUM (min. 10)
a gdzie kupic plyty 60 mm pir bez osnowy aluminiowej?
Tagi dla tego tematu
Uprawnienia
- Nie możesz zakładać nowych tematów
- Nie możesz pisać wiadomości
- Nie możesz dodawać załączników
- Nie możesz edytować swoich postów
-
- BB Code jest aktywny(e)
- Emotikony są aktywny(e)
- [IMG] kod jest aktywny(e)
- [VIDEO] code is aktywny(e)
- HTML kod jest wyłączony
Zasady na forum