    witam wszystkich.noszę się z zakupem pieca na eko groszek i zainteresowałem się piecem zElektrometu.Niestety piec ten jest w sprzedaży dopiero pierwszy sezon i nie znam nikogo ktoby się z nim zetknął bliżej.Dlatego prosiłbym o pomoc-może ktoś ma ten piecyk i posiada juz pierwsze doświadczenia związane z jego użytkowaniem.Ze względu na to co mówił mi sprzedawca jest to niezły konkurent dla np.HEFa .Nawet troche tańszy proszę o pomoc.

  2. #2

    Domyślnie Re: Piec na eko groszek ELEKTROMET 25kw

    Cytat Napisał Makaramata
    witam wszystkich.noszę się z zakupem pieca na eko groszek i zainteresowałem się piecem zElektrometu.Niestety piec ten jest w sprzedaży dopiero pierwszy sezon i nie znam nikogo ktoby się z nim zetknął bliżej.Dlatego prosiłbym o pomoc-może ktoś ma ten piecyk i posiada juz pierwsze doświadczenia związane z jego użytkowaniem.Ze względu na to co mówił mi sprzedawca jest to niezły konkurent dla np.HEFa .Nawet troche tańszy proszę o pomoc.
    Taaak kiedyś w salonie Daewoo też mówili, że to niezły konkurent dla Mercedesa, tylko trochę tańszy.... No bo co ma powiedzieć taki sprzedawca, żeby komuś wcisnąć towar. A czy dobry - tego może nawet on sam nie wie

  3. #3
    WITAJ, czytaj i pytaj... :)
    bat_-87

    Zarejestrowany
    Jan 2012
    Skąd
    warszawa
    Kod pocztowy
    01-485
    Posty
    8

    Domyślnie

    Witam Wszystkich ''Ustawiaczy Pieca''

    Po przeczytaniu większości wypowiedzi z tego postu nie znalazłem (przeoczyłem) odpowiedz na moje pytanie:
    Sterownik R501
    mianowicie rozpatrujemy sytuacje z regulatorem pokojowym :
    regulator rozwiera styk kontrolka gaśnie
    po pewnym czasie wszystkie kontrolki(urządzenia- podaj ,went) się wyłączają i kontrolka pompy CO gaśnie
    miga tylko kontrolka pracy .


    Wg instrukcji pompa powinna stać jeśli temp jest niższa niż 85st C.
    Wg instrukcji nowszej "pompa może zostać wyłączona jeśli temperatura spadnie poniżej sumy parametru E i n z kreską na górze"

    moje nastawy to
    E1
    b 250
    o 60
    L 2
    u --
    J 60
    F 30
    P29

    E2

    E 35
    h 90
    r 20
    4 60
    n z kreską na górze 40

    nastawa na piecu 52 stC

    Rozumuje tak: 35st C + 40 st C =75 st C
    czyli gdy styk regulatora się rozwiera, pompa po jakimś czasie (wybieg + coś tam) powinna się wyłączyć jeśli temperatura jest mniejsza niż 75st C
    pompa CO chodzi nadal. W domu miałem 22 zmniejszyłem na 19 i po 2 gdz sprawdzałem co jakiś czas ona ciągle chodzi. wychładza piec do 35st C i on przechodzi do pracy.

    pompa CO nie wyłącza się.
    w czym tkwi problem?

  4. #4
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar czp01
    Zarejestrowany
    Nov 2009
    Skąd
    Rybnik - Kamień
    Posty
    2.540

    Domyślnie

    Może ustaw po prostu pracę pompy jako cykliczna a nie stałą

  5. #5
    WITAJ, czytaj i pytaj... :)
    bat_-87

    Zarejestrowany
    Jan 2012
    Skąd
    warszawa
    Kod pocztowy
    01-485
    Posty
    8

    Domyślnie

    Cytat Napisał czp01 Zobacz post
    Może ustaw po prostu pracę pompy jako cykliczna a nie stałą
    czy mógł byś mi powiedzieć gdzie można ustawić (jaki parametr zmienić ) ?bo w instrukcji nic takiego niema?
    zaznaczam, że mam sterownik R-501 (mała skrzynka koło podajnika- sterownik i panel na górze kotła )

  6. #6
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar czp01
    Zarejestrowany
    Nov 2009
    Skąd
    Rybnik - Kamień
    Posty
    2.540

    Domyślnie

    Cytat Napisał bat_-87 Zobacz post
    czy mógł byś mi powiedzieć gdzie można ustawić (jaki parametr zmienić ) ?bo w instrukcji nic takiego niema?
    zaznaczam, że mam sterownik R-501 (mała skrzynka koło podajnika- sterownik i panel na górze kotła )
    Niestety nie znam Twojego sterownika ale przejrzyj opcje użytkownika i ustawienia serwisowe to taka opcja powinna się znaleźć - ewentualnie przedzwoń do serwisu sterownika i dopytaj

    W moim poprzednim sterowniku ST37 opcja ta nazywała się " stała pompa CO" i można ja było nastawić jako włączona lub wyłączona. W brulim opcja ta nazywa się pracą cykliczną pompy CO.

  7. #7
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    pietruch78

    Zarejestrowany
    Nov 2010
    Skąd
    krakow
    Kod pocztowy
    30-422
    Posty
    212

    Domyślnie

    Witam.
    Ja to mam zrobione tak ze z portow do sterownika pokojowego wyprowadzilem dwa kable ok 6cm grobszej srednicy niz ten od sterownika (chodzi o opornosc) . nastepnie do nich podlaczylem przycisk wyl/zal (taki od lampki nocnej) . i teraz jak chce zeby pracowal z termostatem to daje na zal .
    Ustawienia E i n mam takie same i u mnie to dziala (juz drugi sezon)
    W tamtym sezonie na tym forum dokladnie to opisalem
    Bez tego przycisku mialem taka sama sytuacje jak ty.

  8. #8

    Domyślnie

    Cytat Napisał bat_-87 Zobacz post
    Witam Wszystkich ''Ustawiaczy Pieca''


    ........
    pompa CO nie wyłącza się.
    w czym tkwi problem?
    Witam,
    problem tkwi w ustawieniach E2. Też miałem problem z pracą z termostatem.Niestety nie pamiętam którego(bodajże n z kreską), ale serwis Elektrometu mi pomógł. Pisałem o tym na stronie 88.
    Pozdrawiam

  9. #9
    WITAJ, tu znajdziesz opowiedzi na swoje pytania
    neo-no1

    Zarejestrowany
    Jan 2012
    Skąd
    Lewin Brzeski
    Kod pocztowy
    49-340
    Posty
    5

    Domyślnie

    Cytat Napisał bat_-87 Zobacz post
    Witam Wszystkich ''Ustawiaczy Pieca''

    Po przeczytaniu większości wypowiedzi z tego postu nie znalazłem (przeoczyłem) odpowiedz na moje pytanie:
    Sterownik R501
    mianowicie rozpatrujemy sytuacje z regulatorem pokojowym :
    regulator rozwiera styk kontrolka gaśnie
    po pewnym czasie wszystkie kontrolki(urządzenia- podaj ,went) się wyłączają i kontrolka pompy CO gaśnie
    miga tylko kontrolka pracy .


    Wg instrukcji pompa powinna stać jeśli temp jest niższa niż 85st C.
    Wg instrukcji nowszej "pompa może zostać wyłączona jeśli temperatura spadnie poniżej sumy parametru E i n z kreską na górze"

    moje nastawy to
    E1
    b 250
    o 60
    L 2
    u --
    J 60
    F 30
    P29

    E2

    E 35
    h 90
    r 20
    4 60
    n z kreską na górze 40

    nastawa na piecu 52 stC

    Rozumuje tak: 35st C + 40 st C =75 st C
    czyli gdy styk regulatora się rozwiera, pompa po jakimś czasie (wybieg + coś tam) powinna się wyłączyć jeśli temperatura jest mniejsza niż 75st C
    pompa CO chodzi nadal. W domu miałem 22 zmniejszyłem na 19 i po 2 gdz sprawdzałem co jakiś czas ona ciągle chodzi. wychładza piec do 35st C i on przechodzi do pracy.

    pompa CO nie wyłącza się.
    w czym tkwi problem?
    przepraszam, ale co oznaczają te skróty nastaw, bo nie znalazłem ich w instrukcji?

  10. #10
    WITAJ, czytaj i pytaj... :)
    bat_-87

    Zarejestrowany
    Jan 2012
    Skąd
    warszawa
    Kod pocztowy
    01-485
    Posty
    8

    Domyślnie

    Cytat Napisał neo-no1 Zobacz post
    przepraszam, ale co oznaczają te skróty nastaw, bo nie znalazłem ich w instrukcji?
    http://www.ekoenergia.eu/files/Instr...R501%20u6x.pdf


    już wiem co z moim sterownikiem po treściwym kontakcie z serwisem a także producentem sterownika -(compit) okazało się ze na 99 % są sklejone styki przekaźnika odpowiadające za załaczanie pompy. (po wyłaczeniu zasilania i wypięciu kabli od pompy co jest przejście między pinem 8 i 10 )
    Niestety chcą żeby sterownik im wysłać i naprawa 5 dni nie mogę sobie na taką przerwę pozwolić wiec z naprawą poczekam do lata a narazie obmyśliłem inny plan :
    pompę podłącze do regulatora pokojowego i to on będzie nią sterował a piec będzie sobie chodził z parametrem n
    Ostatnio edytowane przez bat_-87 ; 11-01-2012 o 14:47

  11. #11
    WITAJ, tu znajdziesz opowiedzi na swoje pytania
    neo-no1

    Zarejestrowany
    Jan 2012
    Skąd
    Lewin Brzeski
    Kod pocztowy
    49-340
    Posty
    5

    Domyślnie

    widzę że Panowie macie inne sterowniki do Elektrometów. Ja mam Elektromet SOLEI EKO-KWP 20 ze sterownikiem REG-05, dodatkowo solary Hewalex i zbiornik na wodę 300litrów. Mam dom 120m2 użytkowej, 180m2 po podłodze, ogrzewanie podłogowe na dole 80m2+ łazienka na górze 10m2, w pokojach na górze grzejniki Purmo+ głowice Danfos otwarte na 4, dom z porotermu 24+ 15cm styropianu. W domu mam temp. 22 stopnie. Jeszcze nie mam mrozu, a piec pali mi 33kg groszka JARET PLUS na dobę, wydaje mi się że to bardzo dużo. A oto moje ustawienia:

    -temp. CO- 55
    -wartość obniżenia temp 1 - 0
    -wartość obniżenia temp 2 - 0
    -obroty wentylatora- 25%
    -temp zbiornika CWU- 55
    -ilość podawanego węgla-20%
    -czas cyklu pracy -180s
    -czas cyklu podtrzymania -20m
    -czas wybiegu wentylatora-30s
    -czas przedmuchu wentylatora-30s
    -temp. załączenia pompy CO-30
    -temp. wygaszenia kotła-wył.
    -czas pracy pompy cyrkulacyjnej-0m
    -czas postoju pompy cyrkulacyjnej-20m
    -nadwyżka temp. CWU-1
    -priorytet CWU-tak
    -praca kotła-zima,
    czopuch przymknięty o 1/3
    wentylator otwarty na 2cm.
    Panowie, napiszcie jak go ustawić, bo tona co miesiąc, to chyba dużo, choć mój ojciec twierdzi że pierwszy rok musi się więcej palić, żeby nagrzać mury. Pozdrawiam

  12. #12
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    kosik71

    Zarejestrowany
    Dec 2010
    Skąd
    Wroclaw
    Kod pocztowy
    50-550
    Posty
    52

    Domyślnie

    Cytat Napisał neo-no1 Zobacz post
    przepraszam, ale co oznaczają te skróty nastaw, bo nie znalazłem ich w instrukcji?
    ściąga dla nowych sterowników :
    Kocioł - nastawy

    n = TEMPERATURA WODY (Kotła)
    U= OBROTY WENTYLATORA
    c = TEMPERATURA ZBIORNIKA CWU
    d = ILOŚĆ PODAWANEGO WĘGLA
    b= CZAS CYKLU PRACY
    o= CZAS CYKLU PODTRZYMANIA
    F= CZAS WYBIEGU WENTYLATORA
    J= CZAS PRZEDMUCHU WENTYLATORA
    u= NADWYŻKA TEMPERATURY CWU

  13. #13

    Domyślnie

    A ja nadal czekam na kogos,kto podzieli sie ze mną swoimi uwagami odnośnie tego pieca i jego walorów użytkowych,a także prawidłowych ustawień sterownika itp.z góry dzięki

  14. #14

    Domyślnie

    Sprawdź wagę tego pieca. Jeżeli dla 25kW waga oscyluje w granicach 450-500kg to jest OK (czyt. wykonawca nie oszczędzał na materiałach). Ja mam Viadrusa, natomiast po zakupie dowiedziałam się że rzut beretem ode mnie jest lokalny producent piecy na eko-groszek. Gdymym to wcześniej wiedziała to pewnie wybrałabym tego producenta - ze wzlędu na bliskość serwisu . Tak na marginesie, dziś HEF to tylko składak (np.: Paleniska i śruby do jego piecy robi mój sasiad ).

  15. #15
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Mały
    Zarejestrowany
    May 2003
    Skąd
    Gościcino
    Posty
    7.643

    Domyślnie

    Cytat Napisał Makaramata
    A ja nadal czekam na kogos,kto podzieli sie ze mną swoimi uwagami odnośnie tego pieca i jego walorów użytkowych,a także prawidłowych ustawień sterownika itp.z góry dzięki
    A tak szczerze - powiedz jakie doœwiadczenie ma Elektromet (producent bojlerów i podgrzewaczy) w produkcji kotłów?
    Kupujšc samochód własnie wchodzšcy na rynek osobiœcie poczekałbym min 1 rok.Po co? Żeby fabryka pousuwała błędy których się nigdy nie uniknie (popatrz jakie sš "modyfikacje" w œwieżutkich autach po ok. roku eksploatacji).
    To samo z kotłami - nowy model, full wypas itp. A po roku "osz k...a to się p..., tamto wysiada" i trzeba poprawiać.
    Więc ci dziekuję losie choćby tylko za to,
    że nie musiałem się urodzić pod wulkanem.
    Że średni u nas klimat i przeciętne lato,
    ale dzieciaki są przeważnie roześmiane...

  16. #16

    Domyślnie

    Co do wagi to ma 410 kg(np Zębiec 31wiem jeszcze tyle że odkąd tylko przyszły do pobliskiego sklepu,to sprzedano ich12 szt,a Hef-a 1 szt.Więc w sumie moje informacje o nim sa żadne,ale są ludzie (sądząc po niektórych postach)którzy go używaja i liczyłem na to że może któraś z nich się odezwie i coś mi opowie.pozdrawiam
    lubie ludzi

  17. #17

    Domyślnie

    Więc my dokonaliśmy zakupu tego pieca i użytkujemy go od 15 stycznia 2006. Zamontowaliśmy go w najgorszym chyba okresie, bo za moment były największe mrozy i niekończąca się zima. Właściwie to piec pracuje cały czas bez zastrzeżeń. Poprzez zbiornik z duzą pokrywą łatwo się groszek ładuje, również jest łatwy dostęp do wybierania popiołu i czyszczenia, chociaż my wyjęliśmy z niego ten zbornik na popiół, bo mamy za mało miejsca w kotłowni, a jest dość długi.
    Mieliśmy jedną awarię kiedy piec stanął. Przyczyną był spory tłuczeń w węglu, który zaklinował się w ślimaku. Musieliśmy wybrać węgiel ze zbiornika, wypchnąć tłuczeń i rozpalic piec. Z podobnego powodu (gwóźdź czy drut) u mojego wujka piec (Hef) też sie zatrzymywał (zrywały sie kliny), ale on musiał wzywać serwis, żeby to naprawić, potem jak się dokładnie przyjrzał jak oni to robią, to sam naprawił, ale mówił, ze sporo przy tym dłubania.
    Przez pierwsze dni czy tygodnie rozpracowywaliśmy nastawienia, bo martwiło nas duże zuzycie węgla, ale dowiedzielismy sie że tak na początku jest gdy dom jest wychłodzony, poza tym jakośc wegla jest różna i inne czynniki wpływaja na temperaturę wewnatrz i na pracę pieca.

  18. #18

    Domyślnie

    Od dwóch dni jestem posiadaczem tego pieca(czy szczęśliwym-sie okaże),kupiłem go jeszcze po starej cenie.Dziś pytałem w sklepie i cena już jest o 1300zł wyższa.Będzie to mój pierwszy piec, więc wszystko dla mnie jest nowe obczytałem się w instrukcji ale nie ma tam nic o pracy pompy-podłącza się ją i już.W sklepie dowiedziałem się tylko,że jeśli się podepnie termostat pokojowy,to on po obniżeniu temp.w domu załączy pompę.No dobra a jak nie ma pokojówki to kiedy ona wchodzi...razem a wentylatorem??? jaki zawór mieszający powinienem kupić trój czy czerodrożny oraz gdzie lepiej zamontować pompę przed nim czy za(w mojej okolicy jest pełno doradców)Dodam tylko że kocioł chcę zamontować dopiero za miesiąc lub dwa i do tego czasu chciałym trochę się dowiedzieć o problemie aby żaden z fachowców nie zrobil mnie w "bambuko",a sporo tu jak widzę ludzi którzy znają się na tym.Pozdrawiam wszystkich i proszę o pomoc.
    lubie ludzi

  19. #19

    Domyślnie

    My zlecilismy podłączenie pieca hudraulikowi, co nam robił instalacje i również podłącza piece, sam tez ma na ekogroszek. Nie sądzę , że monter takiego pieca, czyli ktoś kto sie zna i montował podobne urządzenia może zrobić cie w bambuko.
    Wydaje mi sie,ze mamy zawor trojdrozny. Nie mamy jeszcze termostatu pokojowego, ale to nie jest konieczne do podłączenia. Pompa załacza sie chyba przy 37-45C. Instrukcja jest napisana dość niezrozumiale ale po kilku czytaniach i zabawie z nastawieniami będziesz wiedzieć co jaki parametr oznacza i jak to sie ma do pracy kotła.

  20. #20
    WITAJ, tu znajdziesz opowiedzi na swoje pytania
    rafikus

    Zarejestrowany
    Apr 2006
    Posty
    3

    Domyślnie

    Witam ...też stałem się właścicielem kotła elektromet 25 kw...nasza rzesza stale rośnie ...stałem się właścicielem ale jeszczenie przywiozłem kotła do domu...jeżeli możecie ( właściciele) to napiszcie coś o nastawach tego kotła...i czy macie podłączony regulator pokojowy...i jak ze stałopalnością w tych kotłach...no i ilę wam palą ...pozdrawiam iobiecuję że jak uruchomię swój to napewno podzielę się wrażeniami....

Strona 1 z 147

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony