  1. #1901

    Domyślnie

    u mnie jutro trzeba będzie zasypać. to będzie 15 dni na pełnym podajniku czyli około 11,5kg/dobę. Zobaczymy co będzie jak się ochłodzi.
    elektromet keller 25

  2. #1902

    Domyślnie

    ile zuzyliscie gorszku w swoich elektrometach?

    mój 15kW na CO i CWU zużył w poprzednim sezonie, 7 mcy, ekogr za 1920zł, czyli 2,9 tony.

    grzeję 270m2.

    Nie wiem czy to duzo czy mało, pierwszy sezon, dlatego na ten kupiłem tez 3 tony, powinno starczyć.

  3. #1903

    Domyślnie

    witam,
    wypróbowałem d16, b300,o75, spalanie podobne jak przy d24; b110; o55, różnica taka, że piec dochodzi max do 65st.(mam n57)

    pompa cw pracuje cały czas ( nie wliczając przypadków grzania CWU i spadku temp. na piecu poniżej ustawionych 55st)
    pozdrawiam

  4. #1904

    Domyślnie

    Cytat Napisał egosc Zobacz post
    witam,
    wypróbowałem d16, b300,o75, spalanie podobne jak przy d24; b110; o55, różnica taka, że piec dochodzi max do 65st.(mam n57)

    pompa cw pracuje cały czas ( nie wliczając przypadków grzania CWU i spadku temp. na piecu poniżej ustawionych 55st)
    pozdrawiam
    Witam! `egość napisz przy tych ustawieniach jakie wyszło ci spalanie dobowe
    Jaką masz moc kotła 15kw czy 26kw

  5. #1905

    Domyślnie

    spalanie mniej niż pól worka (25kilowego) na dobę,
    w moim zasobniku mieści się 120kg , dzisiaj rano zaczęła się 11doba od załadowania do pełna, myślę , że jutro rano będzie pusto.
    mam 15 kW,

    pozdrawiam

  6. #1906

    Domyślnie

    Cytat Napisał egosc Zobacz post
    spalanie mniej niż pól worka (25kilowego) na dobę,
    w moim zasobniku mieści się 120kg , dzisiaj rano zaczęła się 11doba od załadowania do pełna, myślę , że jutro rano będzie pusto.
    mam 15 kW,

    pozdrawiam
    do `egosc` dziekuję za wyczerpującą odpowiedż
    pozdrawiam

  7. #1907

    Domyślnie

    Cytat Napisał jorg1975 Zobacz post
    Witam,

    ano z własnego doświadczenia jak również innych forumowiczów (polecam wcześniejsze strony) koło 40-45 stopni. Dlaczego? przede wszystkim z oszczędności, można grzać i na 65 stopni, ale ani się w takiej wodzie nie wykąpiesz, ani chyba garnków nie umyjesz, a węgla więcej pójdzie. A po drugie z wygody, odkręcasz ciepła wodę i masz ją bez dopuszczania zimnej w sam raz...

    Pozdrawiam
    taa tyle że jeśli ustawiamy poniżej 55 to istnieje prawdopodobieństwo że hodujemy sobie w zbiorniku legionelle
    legionella ginie w temperaturze 55 stopni
    przy okazji jeśli na piecu ustawimy mniej niż 55 stopni to przenosimy punkt rosy do wymiennika i tym samym narażamy się na szybszą korozję pieca
    Przepraszam za bledy ale dysleksia nie wybiera

  8. #1908
    WITAJ, tu znajdziesz opowiedzi na swoje pytania
    rradek

    Zarejestrowany
    Nov 2010
    Posty
    8

    Domyślnie

    Witam
    Jestem "szczęśliwym posiadaczem pieca Elektromet 25kw" od tego roku
    Oto moje ustawienia
    Użytkownika dla REG 05
    1 Temp.CO 60 C
    2 - 5 C
    3 - 5 C
    4 - obroty wentylatora 20%
    5 - CWU 27 C
    6- ilość węgla - 25%
    7 - (pomiar ok 27 C)
    serwisowe
    1 czas cyklu pracy - 300 s
    2 podtrzymania - 20 m
    3 czas wybiegu went. 15 s
    4 czas postoju - 15 s
    5 temp. załączenia pompy CO 50 C
    6 temp. wygaszenia kotła 20 C
    7 czas pompy cyrkul. 0 m
    8 czas postoju pompy cyrkul. 0 m
    9 nadwyżka temp. CWU 5 C
    10 priorytet CWU Nie
    11 Praca kotła ZIMA
    12 ochrona kotła 80 C
    13 maks. temp. podajnika 90 C

    Zawór trójdrożny na powrocie 5
    czopuch 13 jak patrzę od przodu pieca
    pompa cyrkulacyjna zamknięta wajchą (jak używałem to piec nie osiągał temp. zadanej)
    przesłona wentylatora na 2 kreski od góry (około 1 cm)
    Dom 125 m powierzchni użytkowej , nie ocieplony, okna plastiki, ściany dość grube pustak + cegła na sztorc.
    Bojler 150 l. (spirala)
    Instalacja wodno - grzewcza nowa
    Temp. wody na rurze na wyjściu ok 5 m od pieca 38 C
    Podklejony palnik

    Jestem nowy więc proszę o wyrozumiałość

    Bardzo ciężko jest mi uzyskać na tym piecu wysoką temp.

    Na tych ustawieniach piec w podtrzymaniu pracuje ok. 11 m i 10 w trybie praca, zużycie 24 godz. 30-35 kg opału
    jak się wyłączy to podajnik podaje potem 2 razy poda i podtrzymanie
    pompa CWU na 3 biegu (40)
    pompa CO na 2 biegu (60)

    Jak czytam, że można zużywać połowę tego co ja to mnie "zazdrość zżera"
    Może jakieś propozycje ustawienia dla mnie (2/5 domu na minimalnych ustawieniach grzejniki 1/5 na średnich ostatnie 2/5 na full)
    temperatura tam gdzie jest min. to 18 C tam gdzie max. 23-24 C



    Co może być przyczyną że nie chce być w podtrzymaniu 20 minut ?
    Lub jakieś nowe ustawienia poproszę ?

    Kilka z tej strony sprawdzałem z małym d i dużym i z różnym cyklem podawania i nic się nie sprawdziło.

    Niskie obroty U dlatego bo mam dobry cug.

    Pozdrawiam wszystkich serdecznie (mój pierwszy post może trochę przydługi)

  9. #1909
    WITAJ, tu znajdziesz opowiedzi na swoje pytania
    rradek

    Zarejestrowany
    Nov 2010
    Posty
    8

    Domyślnie

    zmniejszyłem U z 20 na 15 podtrzymanie z 11 min wzrosło na 15 reszta bez zmian

  10. #1910

    Domyślnie

    przymknij trochę zawór 3d żeby więcej ciepłej wody wracło do pieca. - tylko z kręceniem ostroznie i powoli.
    woda na CO będzie trochę chłodniejsza ale nadal grzeje. proponuję również zmnijeszyć temp. w pomiszczeniach do 20,5-21st.
    jak masz nowy dom i wygrzewasz to też niestety zużycie jest większe.
    inaczej niestety będzię żarł.

    pzdr
    Ostatnio edytowane przez gslaw ; 11-11-2010 o 22:33

  11. #1911

    Domyślnie

    -spróbuj zmniejszyć bieg pompy na 1 .
    -daj priorytet cwu
    -czas pompy cyrkul 2min
    -czas postoju pomy cyrkul 20min
    -może obroty wentylatora 30%
    - temp załączania pompy cwu może 55st
    ja tak mam ustawione,

    do tego d24; b110; o55,

    pozdrawiam

  12. #1912
    WITAJ, tu znajdziesz opowiedzi na swoje pytania
    rradek

    Zarejestrowany
    Nov 2010
    Posty
    8

    Domyślnie

    Dziękuje za podpowiedzi
    Zawór 3d sprawdzałem wcześniej , jak go zmniejszam temp. na piecu się podnosi ale temp. na grzejnikach spada (chociaż powoli) , przy 3 mam prawie zimne kaloryfery jak podnoszę zawór 3D to cały czas jest tryb praca, u mnie działa pomiędzy 4,5 do 5
    2/5 domu musi być u mnie w temp. 23 C tak sobie "życzy" rodzinka 20 C to za mało (zmarzluchy).
    Sprawdzam piec w trybie 24 godz. (teraz jak pisałem obniżyłem wentylator na 15 % z 20) zobaczę ile spalę i jaka będzie temperatura.
    Dodam jeszcze , że robią mi się spieki.
    Cyrkulacji nie ustawiam bo wajchę za bojlerem na rurze mam na OFF i jest zamknięta.
    Myślę, że mój problem to za duża moc pieca do powierzchni grzewczej 125 m .
    Jutro spróbuję ustawić 3D na 4,5 i pompę CO na I bieg i poczekam 24 h.
    Wcześniej miałem ustawienia, które też w miarę u mnie sprawdzały np
    CO 56 U 50 d 25 CWU 32 b60 - duża ilość spalanego węgla , dobra temperatura na kaloryferach, spieki
    i
    CO 55 U 10 d 8 CWU 31 b 500 - brak spieków, słaba temperatura na grzejnikach około 20 C w pokoju mała ilość spalonego węgla
    były też inne ustawienia ale mniej udane.
    Czy brak otynkowania komina może mieć wpływ na temperaturę pieca ? Około 2,5 metra poza dachem (mam kotłownię obok domu komin około 5,5 m fi 180 rura ceramiczna ocieplona wełną do samej góry i pustak bez otynkowania) Temperatura w kotłowni około 20 C.

  13. #1913

    Domyślnie

    komin nie ma nic do rzeczy, najważniejesze jest zapotrzebowanie budynku na energ. cieplną.
    Może zastanów sie nad termostatem pokojowym.
    w zasadzie ja teraz testuje pracę pieca bez termostatu pokjowego.
    na zaworze 4d skręciłem tak, że temp. na CO idzie około 43st. temp. w pomiszczeniach regulauję na głowicach termostatycznych na kaloryferach - fakt są ledwo ciepłe albo w zasadzie zimne, ale ogólnie w domu jest ciepło. Podłogówka ma na powrocie około 28st, wlew 31-32st. Pompa od podłogówki sterowana jest przez multi 1111 - po osiagnięciu na poworcie 30st wyłącza się i czeka aż temp. spadnie do 26st.
    Temp. w domu jest stabilna (const.21,2st) - brak wahań temp. związanych z zastosowaniem termostatu pok.

    Piec w większości czasu przebywa w podtrzymaniu. jeżeli wchodzi już w pracę to temp. na kotle nie spada poniżej 52st przy n56.
    Spieków jest dużo mniej ale jednak są.
    Spieki:
    Im więcej trybu praca i dmuchawy, czyli im większe temperatury w piecu, tym więcej spieków.

    pozdrawiam
    Ostatnio edytowane przez gslaw ; 11-11-2010 o 22:34

  14. #1914

    Domyślnie

    rradek

    na moje oko za długi cykl pracy-300, zmniejsz chociaz o połowę na jakieś 150.
    U-22
    D-18 do 25 moze byc ,zalezy ile tego ciepła potrzeba
    Ostatnio edytowane przez zibius ; 12-11-2010 o 11:05
    elektromet keller 25

  15. #1915

    Domyślnie

    Gslaw czy przy pracy bez termostatu pompki nie chodzą więcej czasu. Wahania temperatury mniejsze ale rachunek za prąd większy.

  16. #1916

    Domyślnie

    niestety pompki chodzą, cały czas.... zużycie węgla też większe, ale za to komfort jest lepszy.
    zobaczymy jak przyjdzie rach za prąd, od kwietnia mam już normalna taryfę - sam nie wiem dlaczego przez 1 1/2 roku nie chciało mi się zabrać za odbiór domu...elektrownia mnie trochę kosztowała....

  17. #1917

    Domyślnie

    Gdy nie mieszkałem i pompki chodziły 24h/d za rachunek zapłaciłem 250 zł za 2 m-ce.

  18. #1918
    WITAJ, tu znajdziesz opowiedzi na swoje pytania
    rradek

    Zarejestrowany
    Nov 2010
    Posty
    8

    Domyślnie

    dzięki za podpowiedzi
    Wg mnie największy wpływ na temp. w domu ma zawór 3d lub 4d
    ustawiłem sobie 3d na nr 4 a miałem :
    b300 co 65 C cwu 27 C (i tak poleci do 35) d 15 czopuch na 13 wentylator na około 1,5 do 2 cm
    temp. na wyjściu z pieca i po połączeniu się z wodą która nie wróciła do pieca to 42 C
    kaloryfery otwarte na max. są ciepłe ale nie gorące natomiast ustawienia
    3d na nr 7
    b300 co 55C cwu 27 C d 15 i reszta to samo co wyżej
    temp. na rurze 34 C natomiast kaloryfery bardzo gorące ?

    Sprawdziłem sobie zużycie energii el na daną chwilę i tak :
    przy ustawieniach powyższych i d 15% wychodzi :
    sama pompa CO - 61 w
    pompa CO + wentylator - 75 w
    pompa CO + wentylator + pompa cwu - 111 w
    pompa CO + wentylator + pompa CWU + podajnik - 260 w
    wzrost o 5 % parametru d to około wzrost 5 w
    Największe zużycie jak widać jest z chwilą załączenia się i pracy podajnika

  19. #1919
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    irekras

    Zarejestrowany
    Nov 2010
    Skąd
    piotrków tryb
    Kod pocztowy
    97-300
    Posty
    19

    Domyślnie

    Jeśli chcemy mieć dokładnie zmierzony pobór prądu przez piec i pompy zasilane z tego pieca proponuje zakupić licznik zużycia prądu .Dostępny na allegro . Wygląda w ten sposób że do gniazdka zasilającego piec wkładamy licznik a do licznika wtyczkę od pieca i na wyświetlaczu mamy pokazane zużycie prądu
    Ostatnio edytowane przez irekras ; 16-11-2010 o 11:54

  20. #1920
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    irekras

    Zarejestrowany
    Nov 2010
    Skąd
    piotrków tryb
    Kod pocztowy
    97-300
    Posty
    19

Strona 96 z 164

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony