    Mojej żonie "ciągnie po nogach" jak jest poniżej 22st. C, przy 20 st. C by się chyba wyprowadziła.
    Wyskaluj termometry - potrafią zawyżać.

  2. #25282
    ELITA FORUM (min. 1000)
    rwojtek

    Zarejestrowany
    Jan 2013
    Skąd
    Białystok
    Kod pocztowy
    15-509
    Posty
    1.403

    Domyślnie

    Tak się zastanawiam, czy jak podeschnie posadzka (wykonana na początku lipca!), z której w ciągu półtora tygodnia wyciągnąłem ok. 20L wody rekuperatorem, to będzie lepiej?
    Czy może ma to coś wspólnego z moim rekuperatorem: chodzi cały czas na minimum nawiew 20%, wywiew 25% a odczuwam, że powietrze cały czas "chodzi" po domu.
    Może jak przejdę z C11 na G12W i zacznę grzać docelowo na 22C a nie na 19C to i posadzka będzie lepiej się nagrzewała i powietrze nawiewane po odzysku ciepła będzie cieplejsze więc będzie lepsze odczucie.
    Jak myślicie?
    "D172 Zbigniew z garażem" ciut powiększony, 147m2 grzanych podłóg. OZC by ASolt - 4,7kW +1kW cwu. Podłogi 2x10cm eps100-0.038, ściany Lewkowo LPW-25 + 20cm grafit-0,031. Na stropie 40cm eps80-0,038. WM - Nikol 320. Całość podłogówka + dwie drabinki, PPC C9 + 2x100m odwierty. Okna Amberline trzy szyby Ug=0,5.

  3. #25283
    STAŁY BYWALEC (min. 300)
    zbiq

    Zarejestrowany
    Dec 2010
    Skąd
    Białystok
    Posty
    383

    Domyślnie

    Witam, prosze o pomoc w sprawie cwu grzanej PC. PC z zasobnikiem 200l, na piecu ustawiona temp cwu 38 stopni. Podczas brana porannego prysznica po pewnej chwili woda jest zbyt zimna. Po podkręceniu do 44 stopni na piecu woda jest na początku gorąca po czym po uplywe około 4-5 min ochładza się. Podczas nalewania wody temperatura cwu na PC spada bardzo szybko od zadanej 44 stopni. Pytanie czy taka sytuacja jest normalna? Czy nie PC NIE POWINNA URUCHOMIĆ SIĘ w momencie spadku temp. cwu?

  4. #25284
    Arturo72
    Guest
    Arturo72

    Domyślnie

    Cytat Napisał zbiq Zobacz post
    Witam, prosze o pomoc w sprawie cwu grzanej PC. PC z zasobnikiem 200l, na piecu ustawiona temp cwu 38 stopni. Podczas brana porannego prysznica po pewnej chwili woda jest zbyt zimna. Po podkręceniu do 44 stopni na piecu woda jest na początku gorąca po czym po uplywe około 4-5 min ochładza się. Podczas nalewania wody temperatura cwu na PC spada bardzo szybko od zadanej 44 stopni. Pytanie czy taka sytuacja jest normalna? Czy nie PC NIE POWINNA URUCHOMIĆ SIĘ w momencie spadku temp. cwu?
    Oczywiście,że taka sytuacja nie jest normalna.
    Czy przyczyną tak szybkiego pozbycia się cieplej wody nie jest czasami czujnik temperatury z pompy wpięty w górę zasobnika ? Bo to na to mi wyglada,że pompa grzeję tylko górę zasobnika a nie od dołu.
    Czujnik temperatury z pompy powinien znajdować się na dole zasobnika.

  5. #25285
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar zieli
    Zarejestrowany
    May 2008
    Skąd
    Nowe Dąbie
    Kod pocztowy
    89-210
    Posty
    946

    Domyślnie

    zbig
    Nie musisz w kazdym watku o Pci powtarzac swojego pytania!
    A to czy pompa powinna sie załaczyc zalezy od Twoich ustawien tzn. od jakiej temp dogrzewa
    Dom parterowy , całość podłogówka 145 m2(obecnie grzane 115 m2)+ jedna drabinka, ściany BK+20cm styro grafitowego 031, posadzki i strop 15cm styro 038 , okna 3szyby V90+ , kominek "ala" koza, wentylacja mechaniczna Brookvent air cycle 1.2
    Ogrzewanie Pompa Ciepła 7 kW made by Wihajster Dz odwierty 4x50m

  6. #25286
    STAŁY BYWALEC (min. 300)
    zbiq

    Zarejestrowany
    Dec 2010
    Skąd
    Białystok
    Posty
    383

    Domyślnie

    Cytat Napisał Arturo72 Zobacz post
    Oczywiście,że taka sytuacja nie jest normalna.
    Czy przyczyną tak szybkiego pozbycia się cieplej wody nie jest czasami czujnik temperatury z pompy wpięty w górę zasobnika ? Bo to na to mi wyglada,że pompa grzeję tylko górę zasobnika a nie od dołu.
    Czujnik temperatury z pompy powinien znajdować się na dole zasobnika.
    podobno czujnik jest w połowie zasobnika, taka inf. uzyskałem od instalatora.

  7. #25287
    STAŁY BYWALEC (min. 300)
    zbiq

    Zarejestrowany
    Dec 2010
    Skąd
    Białystok
    Posty
    383

    Domyślnie

    Cytat Napisał zieli Zobacz post
    zbig
    Nie musisz w kazdym watku o Pci powtarzac swojego pytania!
    A to czy pompa powinna sie załaczyc zalezy od Twoich ustawien tzn. od jakiej temp dogrzewa
    PC Alpha innotec - nie znalazłem ustawień które pozwalają zmianę temperatury przez Ciebie wspomnianej, Może są to ustawienia fabryczne ?
    Instalator twierdzi, twierdził bo w tej chwili chyba sam nie jest pewien , że jest to około 2 stopni od zadanej na PC, czyli jak spadnie z 44 na 42 to PC powinna zacząć podgrzewać cwu. ?

  8. #25288
    STAŁY BYWALEC (min. 300)
    mardor1971

    Zarejestrowany
    Mar 2011
    Skąd
    nowa sól
    Kod pocztowy
    67-100
    Posty
    389

    Domyślnie

    U mnie woda w cwu ustawiona jest na 40 st i wystarcza dla czterech osób pod prysznicem. Więc w twojej pc coś jest nie tak. Jeśli tak od początku to może jakaś ukryta wada
    projekt Tymek 135 użytkowych. ściany 24 keramzyt plus 20 styro, sufit 25-30 wełny, na podłodze 23 cm styro ogrzewanie całośc podłogówka 160 m kw 5,5 cm Agila Sols pompa ciepła Dimplex HPK9TEW, odwiert 2*100 m, okna MS 3 szybowe z roletami zewn,2 dorosłych 2 dzieci. Fotowoltaika 8,8 solaredge, produkcja 2020 9,86 mwh

  9. #25289
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Tomaszs131
    Zarejestrowany
    Oct 2012
    Skąd
    lubelskie
    Posty
    5.458
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    85

    Domyślnie

    Panowie moze polecicie jakiejs dobrej marki cieplomierz? Czy ktos ostatnio kupowal cos takiego?
    Pow. grzanych podłóg 278m2 w tym piwnica 63m2 OZC 30kwh/m2/rok, 5.9 KW, n50=0,66. Pci GW 10KW on/off, DZ 2×100m, 100% OP, ciepłomierz, reku, OC, GGWC. Kominek bez rozprowadzenia. Chybiony zakup. Zużycie prądu na rzecz CO, CWU i chłodzenie:
    2017r. - 3265 kwh,2018r.-2898 kwh, 2019-2745kwh, 2020r-2540 kwh.Temp. w domu 230​C.
    Piwnicy nie ogrzewam.

  10. #25290
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Pyxis
    Zarejestrowany
    Mar 2011
    Skąd
    Strzegom
    Kod pocztowy
    58-150
    Posty
    14.349

    Domyślnie

    Cytat Napisał Arturo72 Zobacz post
    Czujnik temperatury z pompy powinien znajdować się na dole zasobnika.
    Mam czujnik CWU w gornym gniezdzie i jakos na jej brak nie narzekam.
    Grzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
    CO za sezon przy temp. w domu 22*C
    2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
    2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
    2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
    2015/16 - 576 zł (3313 kWh) - promocja Duon
    2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
    2017/18 - 874 zł (3727 kWh)

  11. #25291
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar mirek118
    Zarejestrowany
    May 2013
    Skąd
    Praszka
    Kod pocztowy
    46-320
    Posty
    758

    Domyślnie

    Wczoraj chciałem zmniejszyć obroty obiegowki poddasza, próbując wyrównać temperatury na parterze i poddaszu. Zawsze na poddaszu miałem ok. 2 stopni więcej, więc wydumalem, że stłumię przepływ obiegowki. Pomyliły mi sie pompki i przykrecilem parter. Na przykreconych obrotach pompa usiłowała osiągnąć zadane 15,5 stopnia bazując na czujniku temp., który jest na dole w salonie. W tym czasie poddasze szło pełną parą i wieczorem jak tylko wszedłem do góry poczulem się jakbym wszedł do piekarni buchnęło na mnie jak z pieca. Autentycznie się wystraszylem że się coś pali po chwili się połapałem o co chodzi. Termometr który wisi cały czas na poddaszu wskazywał 26,5 stopnia a jastrych był wręcz gorący. Okna na noc uchylilem żeby płytkarz rano zawału nie dostał

  12. #25292
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Tomaszs131
    Zarejestrowany
    Oct 2012
    Skąd
    lubelskie
    Posty
    5.458
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    85

    Domyślnie

    mirek118 czy masz zalozony cieplomierz w kotlowni?
    Pow. grzanych podłóg 278m2 w tym piwnica 63m2 OZC 30kwh/m2/rok, 5.9 KW, n50=0,66. Pci GW 10KW on/off, DZ 2×100m, 100% OP, ciepłomierz, reku, OC, GGWC. Kominek bez rozprowadzenia. Chybiony zakup. Zużycie prądu na rzecz CO, CWU i chłodzenie:
    2017r. - 3265 kwh,2018r.-2898 kwh, 2019-2745kwh, 2020r-2540 kwh.Temp. w domu 230​C.
    Piwnicy nie ogrzewam.

  13. #25293
    ELITA FORUM (min. 1000)
    Pratchawiec

    Zarejestrowany
    Feb 2013
    Skąd
    Opole
    Kod pocztowy
    45-037
    Posty
    1.058

    Domyślnie

    Mam Danfoss Sonometr 1100, ultradźwiękowy, nominalny przepływ 2,5m3, niewielkie opory, ale... troche kosztuje.

    Pozdrawiam

    Pratchawiec

  14. #25294
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar mirek118
    Zarejestrowany
    May 2013
    Skąd
    Praszka
    Kod pocztowy
    46-320
    Posty
    758

    Domyślnie

    Cytat Napisał Tomaszs131 Zobacz post
    mirek118 czy masz zalozony cieplomierz w kotlowni?
    Nie mam cieplomierza i nawet nie planowalem . Na razie nawet podlicznika nie mam - będzie za 2 tyg.

  15. #25295
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar tomekwa
    Zarejestrowany
    Sep 2012
    Posty
    1.067
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    1

    Domyślnie

    Mam takie pytanko. Docelowo temperaturą w pomieszczeniach będą sterowały termostaty pokojowe ale na czas prac wykończeniowych chcę je ustawić tak aby były cały czas otwarte a sterowanie pozostawić pogodówce z PC. Temperatura zadana w drogiej - 17 st., temperatura zadana w taniej 20 st. Czy wg Was jest to rozwiązanie dobre, czy przymknąć temperaturę na termostatach np. do.20 st?
    Dziennik | Komentarze
    Indywidualny projekt, silka + 20 cm 031, pod podłogą 20 cm. EPS100 038.
    Do grzania: ok. 250 m2 podłogówki i ~750 m3.
    WM: Onyx 550 classic. PC: Vitocal 300-G, DZ 4x90m (studnia i rotametry+ ok.60 m dobiegu).
    Kominki w salonie i łazience - dla klimatu.

  16. #25296
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar lazior
    Zarejestrowany
    Aug 2012
    Skąd
    okolice Krakowa
    Kod pocztowy
    23-741
    Posty
    46

    Domyślnie

    Witam wszystkich!
    Mam pytanie czy ktoś wie czy w pompie veissmann Vitocal 242 G w zbiorniku CWU jest anoda?
    Czy ktoś wymieniał już anodę w innych pompach ciepła z zasobnikiem na CWU.

  17. #25297
    STAŁY BYWALEC (min. 300)
    mardor1971

    Zarejestrowany
    Mar 2011
    Skąd
    nowa sól
    Kod pocztowy
    67-100
    Posty
    389

    Domyślnie

    Czy to normalne że przy grzaniu cwu mam dużo wyższe ciśnienia niż przy co??? Przy pierwsym ciśnienia są tak wysokie że blokują pc. Ciekawostka dzisiaj pc nie grzała mi pół dnia, alarm wskazywał na zbyt duże obciążenie sieci. Może ktoś mi to wytłumaczy.
    projekt Tymek 135 użytkowych. ściany 24 keramzyt plus 20 styro, sufit 25-30 wełny, na podłodze 23 cm styro ogrzewanie całośc podłogówka 160 m kw 5,5 cm Agila Sols pompa ciepła Dimplex HPK9TEW, odwiert 2*100 m, okna MS 3 szybowe z roletami zewn,2 dorosłych 2 dzieci. Fotowoltaika 8,8 solaredge, produkcja 2020 9,86 mwh

  18. #25298
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Pyxis
    Zarejestrowany
    Mar 2011
    Skąd
    Strzegom
    Kod pocztowy
    58-150
    Posty
    14.349

    Domyślnie

    CWU grzejesz znacznie wyzej niz podlogowke. Moze za wysoko? Na ile masz ustawiona temperature i w ktorym miejscu zasobnika czujnik?
    Grzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
    CO za sezon przy temp. w domu 22*C
    2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
    2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
    2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
    2015/16 - 576 zł (3313 kWh) - promocja Duon
    2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
    2017/18 - 874 zł (3727 kWh)

  19. #25299
    STAŁY BYWALEC (min. 300)
    mardor1971

    Zarejestrowany
    Mar 2011
    Skąd
    nowa sól
    Kod pocztowy
    67-100
    Posty
    389

    Domyślnie

    gdzie czujnik to nie wiem. temp wody to 45 *C, właśnie zmniejszyłem do 40. Ale problem w tym, że te ustawienia mam od roku i nic takiego do tej pory się nie działo.
    projekt Tymek 135 użytkowych. ściany 24 keramzyt plus 20 styro, sufit 25-30 wełny, na podłodze 23 cm styro ogrzewanie całośc podłogówka 160 m kw 5,5 cm Agila Sols pompa ciepła Dimplex HPK9TEW, odwiert 2*100 m, okna MS 3 szybowe z roletami zewn,2 dorosłych 2 dzieci. Fotowoltaika 8,8 solaredge, produkcja 2020 9,86 mwh

  20. #25300
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Pyxis
    Zarejestrowany
    Mar 2011
    Skąd
    Strzegom
    Kod pocztowy
    58-150
    Posty
    14.349

    Domyślnie

    Moze sie jakies termometry w pompie "rozjechaly"?
    Grzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
    CO za sezon przy temp. w domu 22*C
    2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
    2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
    2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
    2015/16 - 576 zł (3313 kWh) - promocja Duon
    2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
    2017/18 - 874 zł (3727 kWh)