dostępne w wersji mobilnej muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+
Strona 419 z 436
Pokaż wyniki od 8.361 do 8.380 z 8713
  1. #8361
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!)
    jasiek71

    Zarejestrowany
    May 2011
    Kod pocztowy
    23-407
    Posty
    12.461

    Domyślnie

    Cytat Napisał miloszenko Zobacz post
    Ja nie mam GWC, mam akurat klimę. Ale moc grzewcza i chłodnicza znam wg doboru parametrów pracy chłodnicy z Juwentu.
    Widzisz...masz klimatyzację...
    Puść ją tak aby chodziła non stop z mocą chłodniczą ok 1,3-1,5 kW czyli tyle co wyśmiewany GWC...
    Po dobie czy dwóch jakie będą spostrzeżenia...? ( O tygodniu z takim ustawieniem nawet nie wspomnę...)
    Oczywiście w lecie a nie teraz...
    Macie klimatyzację to raczej wiecie jak się zachowuje w określonych sytuacjach...
    Ostatnio edytowane przez jasiek71 ; 03-11-2017 o 15:40
    Chałupa 154m2 z klocków styropianowych U-0,28, podłoga 15cm, dach ok 30cm wełny, bez izolacji fundamentów, okna zwykłe dwu szybowe, ogrzewanie kable Elektra 10,6kw, GWC rurowe,reku, fotowoltaika w ciągłej rozbudowie obecnie ok 5kWp off gird , magazyn li-ion 23kWh...

  2. #8362

    Domyślnie

    Cytat Napisał jasiek71 Zobacz post
    Widzisz...masz klimatyzację...
    Puść ją tak aby chodziła non stop z mocą chłodniczą ok 1,3-1,5 kW czyli tyle co wyśmiewany GWC...
    Po dobie czy dwóch jakie będą spostrzeżenia...? ( O tygodniu z takim ustawieniem nawet nie wspomnę...)
    Oczywiście w lecie a nie teraz...
    Macie klimatyzację to raczej wiecie jak się zachowuje w określonych sytuacjach...
    Jej cena to cena GWC. Oba rozwiązania mają swoje zalety. Minus tej klimy to brak zasięgu na cały dom, tylko parter ogarnia, grzeje i chłodzi. Mogę ustawić temperaturę i obroty wentylatora. Dam na minimum i w praktyce mam pracę ciągła bo temperatura nie zostanie przez długi czas osiągnięta. Moja klima daje 5 kW chłodu lub nieco ponad 4 kW ciepła. W okresach przejściowych to jedyny uruchamiany system grzewczy. Grzejąc bierze 500-700Wz chłodząc 300-400W.

  3. #8363

    Domyślnie

    Cytat Napisał romano78 Zobacz post
    U mnie na szronienie i zamarzanie znalazłem lepszy i tańszy sposób odlaczylem o rozdzielacza podlogowki pętle która grzalka malutką garderobę i wpialem się alupexem i pociagnalem go na strych do rury czerpnej a do otwierania przeplywu sluzy zwykla głowica grzejnikowa ktora się otwiera w okolicy 0 i jest ona w środku w rurze od paru dni bo poprzednią zimę była na zewnatrz rury przytulona i owinieta wełną teraz to dopiero dziala jak nalezy zadnych sterownikow termostatow napedza to tylko jedna pompka w piecu gazowym.

    Nie boisz się, że w czasie większych mrozów nie rozsadzi Ci tego pexa?
    Pompka w kotle gazowym nie pracuje non stop.
    CO:Kocioł elektryczny 6kW + tania PC PW 8kW
    PV 9kWp na gruncie na starych zasadach.
    Ściany: protherma z perlitem+silikat drążony 24cm + 20cm eps 033 Piwnica bloczki betonowe+styrodur 10cm pod ziemią i 10cm eps 033 nad. Podłoga parter: 20cm eps 035+anhydrytowe wylewki parter z poddaszem 125m2.
    Poddasze skosy 35cm 037, jętki 15cm 039.

  4. #8364

    Domyślnie

    Cytat Napisał miloszenko Zobacz post
    Zysk z GWC jest oczywisty. Wentylator bierze 50 W a energii leci 2000 W.
    Chyba masz problem z liczeniem?
    Jakie 2000W?

    Załóżmy że średnia temperatura w okresie grzewczym to 3 stopnie (tyle jest u mnie).
    Z GWC wchodzi powietrze +10.
    Oszczędności:
    - kilkadziesiąt kWh rocznie na pracę grzałki przed wymiennikiem,
    - zysk z temperatury powietrza wchodzącego +10-+3= 7 stopni. Podzielony przez 10 dzięki temu że sprawność rekuperatora to 90% daje nam realnie 0,7 stopnia temperatury.

    Straty: kilkaset kWh na pracę dodatkowego wentylatora GWC lub zwiększone zużycie wentylatora nawiewu rekuperatora.

    Ludzie zapominają o tym że wymienniki o wysokiej sprawności niwelują 90% zysku z różnicy temperatur na wyjściu GWC. To co zaoszczędzą na pracy grzałek przed wymiennikiem, to zapłacą w energii dla wentylatorów.

    Ja zrezygnowałem z GWC. To jest bez sensu w dzisiejszej technologii płynnego sterowania grzałkami.
    Bliźniak z lat '70. 100m2 uż. Biały 5/grafit 15/piwnica 15cm EPS, dach żużel. Okna 2 lub 3 szyb.
    Parter ogrzewany od 2009 klima inwerter split Fujitsu ASYA12LGC, łazienka podłoga kable, nieużywane dyn. akumulacyjne, CWU z PV lub II taryfa. WM. Koszt roczny energii el. wg ostatniej faktury za 2017 - 650 zł.
    Piętro CO i CWU na gaz. WG.
    PV 10kW CIGS, SMA 2000HF i SB3300 +LK +Webbox +Wattrouter.
    WG i WM Thesslagreen AirPack Home 400h +expansion +CF +AirMobile.

  5. #8365

    Domyślnie

    Cytat Napisał jasiek71 Zobacz post
    Ale jest oczywiste że do GWC podpinasz najtańszą centralę wentylacyjną i masz sprawność całości na poziomie tej z górnej półki a w dodatku nie istnieje problem jakiegoś szronienia czy zamarzania....
    Tylko że najtańsza sensowna centrala rekuperacyjna to 4000. Dokładamy do tego koszt 5000 za GWC i mamy najdroższa centralę AirPack. Zrujnowany ogród gratis.
    Latem to sobie mogę klimę włączyć. Gdyby mi było gorąco, ale ostatnie lato było tak słabe że ani razu jej nie użyłem.
    Bliźniak z lat '70. 100m2 uż. Biały 5/grafit 15/piwnica 15cm EPS, dach żużel. Okna 2 lub 3 szyb.
    Parter ogrzewany od 2009 klima inwerter split Fujitsu ASYA12LGC, łazienka podłoga kable, nieużywane dyn. akumulacyjne, CWU z PV lub II taryfa. WM. Koszt roczny energii el. wg ostatniej faktury za 2017 - 650 zł.
    Piętro CO i CWU na gaz. WG.
    PV 10kW CIGS, SMA 2000HF i SB3300 +LK +Webbox +Wattrouter.
    WG i WM Thesslagreen AirPack Home 400h +expansion +CF +AirMobile.

  6. #8366

    Domyślnie

    Cytat Napisał jasiek71 Zobacz post
    Mi pasuje to co mam i mi się sprawdza...
    Typowy błąd konfirmacji.
    Bliźniak z lat '70. 100m2 uż. Biały 5/grafit 15/piwnica 15cm EPS, dach żużel. Okna 2 lub 3 szyb.
    Parter ogrzewany od 2009 klima inwerter split Fujitsu ASYA12LGC, łazienka podłoga kable, nieużywane dyn. akumulacyjne, CWU z PV lub II taryfa. WM. Koszt roczny energii el. wg ostatniej faktury za 2017 - 650 zł.
    Piętro CO i CWU na gaz. WG.
    PV 10kW CIGS, SMA 2000HF i SB3300 +LK +Webbox +Wattrouter.
    WG i WM Thesslagreen AirPack Home 400h +expansion +CF +AirMobile.

  7. #8367

    Domyślnie

    Cytat Napisał mic81 Zobacz post
    Bawią mnie wypowiedzi, że coś nie będzie działać (chłodzenie przez GWC) jak co lato tego doświadczam Teoretycy kontra praktycy jpr.. Ale co tam przecież bez atestów i gwarancji nie może hulać
    Pokaż wskazania podlicznika za poszczególne miesiące.
    Bliźniak z lat '70. 100m2 uż. Biały 5/grafit 15/piwnica 15cm EPS, dach żużel. Okna 2 lub 3 szyb.
    Parter ogrzewany od 2009 klima inwerter split Fujitsu ASYA12LGC, łazienka podłoga kable, nieużywane dyn. akumulacyjne, CWU z PV lub II taryfa. WM. Koszt roczny energii el. wg ostatniej faktury za 2017 - 650 zł.
    Piętro CO i CWU na gaz. WG.
    PV 10kW CIGS, SMA 2000HF i SB3300 +LK +Webbox +Wattrouter.
    WG i WM Thesslagreen AirPack Home 400h +expansion +CF +AirMobile.

  8. #8368

    Domyślnie

    Cytat Napisał jasiek71 Zobacz post
    Widzisz...masz klimatyzację...
    Puść ją tak aby chodziła non stop z mocą chłodniczą ok 1,3-1,5 kW czyli tyle co wyśmiewany GWC...
    Po dobie czy dwóch jakie będą spostrzeżenia...? ( O tygodniu z takim ustawienie
    Latem bym zamarzł z taką mocą. Nie da się wytrzymać dłużej niż kilka godzin. To udowadnia że GWC nawet bez rekuperatora nie ma takiej zdolności odbierania ciepła.
    Bliźniak z lat '70. 100m2 uż. Biały 5/grafit 15/piwnica 15cm EPS, dach żużel. Okna 2 lub 3 szyb.
    Parter ogrzewany od 2009 klima inwerter split Fujitsu ASYA12LGC, łazienka podłoga kable, nieużywane dyn. akumulacyjne, CWU z PV lub II taryfa. WM. Koszt roczny energii el. wg ostatniej faktury za 2017 - 650 zł.
    Piętro CO i CWU na gaz. WG.
    PV 10kW CIGS, SMA 2000HF i SB3300 +LK +Webbox +Wattrouter.
    WG i WM Thesslagreen AirPack Home 400h +expansion +CF +AirMobile.

  9. #8369
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu...
    kulibob

    Zarejestrowany
    May 2015
    Skąd
    ble ble ble
    Posty
    6.357

    Domyślnie

    Cytat Napisał JanWerbinski Zobacz post
    Tylko że najtańsza sensowna centrala rekuperacyjna to 4000. Dokładamy do tego koszt 5000 za GWC i mamy najdroższa centralę AirPack. Zrujnowany ogród gratis.
    Latem to sobie mogę klimę włączyć. Gdyby mi było gorąco, ale ostatnie lato było tak słabe że ani razu jej nie użyłem.
    Sensowny rekuperator to przy odrobinie szczęścia na alegro można zrobić za 1500zł a GWC 5000 bez jaj
    Ok 150m2 ogrzewanej powierzchni(116 użytkowej ogrzewanej)+ nieogrzewany garaż45m2 + stryszek
    Temperatura 22,5-24*C
    U skosy i strop=0.14;U stryszek skosy =0,26 ściany=0.17; podłoga=0.23.
    CO Podłogówka 3KW DIY + 2x PC PP kaisai 2,6/2,9kW
    CWU 300l+ 2x1,5kW + Kolektor słoneczny 7,8m2 absorbera+wymiennik basenowy.
    1,88kWp + Solar Boster 3000 do CWU i CO
    4,55kWp qcells G8 + Fronius 3.7kW
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC

    4,3kW 29 W/m2 wg ciepłowłaściwie.pl

  10. #8370
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    matkor

    Zarejestrowany
    Feb 2012
    Skąd
    Zabrze
    Kod pocztowy
    41-800
    Posty
    171

    Domyślnie

    Cytat Napisał JanWerbinski Zobacz post
    Straty: kilkaset kWh na pracę dodatkowego wentylatora GWC lub zwiększone zużycie wentylatora nawiewu rekuperatora.
    Żwirowy GWC o przekroju złoża 6m²+ kilka m rury fi 200 ma pomijalnie mały opór. W sprzyjających warunkach (zima, szpary w oknach + wentylacja strychu) potrafił sam kręcić wentylatorem na wyjściu z GWC.
    Setki kWh i zużycia wentylatorów reku między bajki można włożyć.
    Pomiędzy te same,że żwirowiec ma 50Pa oporu przy normalnym użytkowaniu.
    Ostatnio edytowane przez matkor ; 08-11-2017 o 12:03 Powód: literówka

  11. #8371
    ELITA FORUM (min. 1000)
    rwojtek

    Zarejestrowany
    Jan 2013
    Skąd
    Białystok
    Kod pocztowy
    15-509
    Posty
    1.403

    Domyślnie

    Mam GWC rurowy 4 nitki fi160 (L=12m, między rurami 2m)w układzie Tiechelmana połączone rurami fi 200 z obu stron i do tego doprowadzenie z obu stron po około 1m na stronę + 2m w górę.. Całość 1,2m pod chudziakiem domu.
    Jak przełączam reku na gwc jeszcze nigdy nie zuważyłem, aby mój reku brał więcej prądu. Więc nie mówcie, że potrzebny jest jakiś dodatkowy wentylator.
    "D172 Zbigniew z garażem" ciut powiększony, 147m2 grzanych podłóg. OZC by ASolt - 4,7kW +1kW cwu. Podłogi 2x10cm eps100-0.038, ściany Lewkowo LPW-25 + 20cm grafit-0,031. Na stropie 40cm eps80-0,038. WM - Nikol 320. Całość podłogówka + dwie drabinki, PPC C9 + 2x100m odwierty. Okna Amberline trzy szyby Ug=0,5.

  12. #8372

    Domyślnie

    Cytat Napisał rwojtek Zobacz post
    Mam GWC rurowy 4 nitki fi160 (L=12m, między rurami 2m)w układzie Tiechelmana połączone rurami fi 200 z obu stron i do tego doprowadzenie z obu stron po około 1m na stronę + 2m w górę.. Całość 1,2m pod chudziakiem domu.
    Jak przełączam reku na gwc jeszcze nigdy nie zuważyłem, aby mój reku brał więcej prądu. Więc nie mówcie, że potrzebny jest jakiś dodatkowy wentylator.
    A masz jak sprawdzić czy spręż pozostaje bez zmian? Skąd wiadomo, że nie ducha słabiej?

  13. #8373

    Domyślnie

    Cytat Napisał matkor Zobacz post
    Żwirowy GWC o przekroju złoża 6m²+ kilka m rury fi 200 ma pomijalnie mały opór. W sprzyjających warunkach (zima, szpary w oknach + wentylacja strychu) potrafił sam kręcić wentylatorem na wyjściu z GWC.
    Setki kWh i zużycia wentylatorów reku między bajki można włożyć.
    Pomiędzy te same,że żwirowiec ma 50Pa oporu przy normalnym użytkowaniu.
    Potwierdzam wszystko co napisałeś.

    Cytat Napisał JanWerbinski Zobacz post
    ....Zrujnowany ogród gratis.....
    Przy żwirowym GWC to nie "...ogród..." tylko kilkanaście m2 - przy zachowaniu humusu to pomijalny koszt nasion trawy.

  14. #8374
    ELITA FORUM (min. 1000)
    rwojtek

    Zarejestrowany
    Jan 2013
    Skąd
    Białystok
    Kod pocztowy
    15-509
    Posty
    1.403

    Domyślnie

    Cytat Napisał miloszenko Zobacz post
    A masz jak sprawdzić czy spręż pozostaje bez zmian? Skąd wiadomo, że nie ducha słabiej?
    Nie mam jak sprawdzić, ale np. latem momentalnie odczuwa się spadek wilgotności w domu i wychłodzenie, przynajmniej w odczuciu.
    Mój gwc z rur fi160 i fi200 to tak jakby jakieś 16m gwc fi320 więc opory raczej pomijalne.
    "D172 Zbigniew z garażem" ciut powiększony, 147m2 grzanych podłóg. OZC by ASolt - 4,7kW +1kW cwu. Podłogi 2x10cm eps100-0.038, ściany Lewkowo LPW-25 + 20cm grafit-0,031. Na stropie 40cm eps80-0,038. WM - Nikol 320. Całość podłogówka + dwie drabinki, PPC C9 + 2x100m odwierty. Okna Amberline trzy szyby Ug=0,5.

  15. #8375

    Domyślnie

    Cytat Napisał kulibob Zobacz post
    Sensowny rekuperator to przy odrobinie szczęścia na alegro można zrobić za 1500zł a GWC 5000 bez jaj
    Nie widzę sensu w kupowaniu rekuperatora z gównianymi wentylatorami i przepłacanie potem 1000 rocznie za energię elektryczną.
    1500 to kosztują dwa EBM Papst jeśli Ci się uda je kupić w dobrej cenie. A gdzie wymiennik, automatyka, grzałka?
    Bliźniak z lat '70. 100m2 uż. Biały 5/grafit 15/piwnica 15cm EPS, dach żużel. Okna 2 lub 3 szyb.
    Parter ogrzewany od 2009 klima inwerter split Fujitsu ASYA12LGC, łazienka podłoga kable, nieużywane dyn. akumulacyjne, CWU z PV lub II taryfa. WM. Koszt roczny energii el. wg ostatniej faktury za 2017 - 650 zł.
    Piętro CO i CWU na gaz. WG.
    PV 10kW CIGS, SMA 2000HF i SB3300 +LK +Webbox +Wattrouter.
    WG i WM Thesslagreen AirPack Home 400h +expansion +CF +AirMobile.

  16. #8376

    Domyślnie

    Cytat Napisał matkor Zobacz post
    Żwirowy GWC o przekroju złoża 6m²+ kilka m rury fi 200 ma pomijalnie mały opór. W sprzyjających warunkach (zima, szpary w oknach + wentylacja strychu) potrafił sam kręcić wentylatorem na wyjściu z GWC.
    Setki kWh i zużycia wentylatorów reku między bajki można włożyć.
    Pomiędzy te same,że żwirowiec ma 50Pa oporu przy normalnym użytkowaniu.
    Kilka metrów odpowiedniej do zakopania, antybakteryjnej rury fi 200 to 2300 zł jak ostatnio sprawdzałem. Krótszej niż 25m się nie opłaca kupić. Zwykłe kanalizacyjne PCV to zostawiam miłośnikom kanalizacji i grzybków.
    Kręcenie wentylatorem nie świadczy absolutnie o niczym... Chociaż nie. Świadczy o niezrozumieniu podstaw fizyki.
    W dalszym ciągu nie wiem gdzie tu oszczędność. Jak wyceniłeś zniszczenie ogrodu i prace ziemne? Kupując rekuperator z dobrą automatyką płacę i od razu mam. GWC to załatwianie i grzebanina.
    Bliźniak z lat '70. 100m2 uż. Biały 5/grafit 15/piwnica 15cm EPS, dach żużel. Okna 2 lub 3 szyb.
    Parter ogrzewany od 2009 klima inwerter split Fujitsu ASYA12LGC, łazienka podłoga kable, nieużywane dyn. akumulacyjne, CWU z PV lub II taryfa. WM. Koszt roczny energii el. wg ostatniej faktury za 2017 - 650 zł.
    Piętro CO i CWU na gaz. WG.
    PV 10kW CIGS, SMA 2000HF i SB3300 +LK +Webbox +Wattrouter.
    WG i WM Thesslagreen AirPack Home 400h +expansion +CF +AirMobile.

  17. #8377

    Domyślnie

    Cytat Napisał rwojtek Zobacz post
    Mam GWC rurowy 4 nitki fi160 (L=12m, między rurami 2m)w układzie Tiechelmana połączone rurami fi 200 z obu stron i do tego doprowadzenie z obu stron po około 1m na stronę + 2m w górę.. Całość 1,2m pod chudziakiem domu.
    Jak przełączam reku na gwc jeszcze nigdy nie zuważyłem, aby mój reku brał więcej prądu. Więc nie mówcie, że potrzebny jest jakiś dodatkowy wentylator.
    Oczywiście że przełączając się na GWC nie zauważysz różnicy w poborze energii. Dlatego że patrzysz na pobór energii a nie na spadek przepływu powietrza w kanałach w wyniku zwiększonego oporu. Gdybyś zadbał o utrzymanie stałego przepływu, to musisz zwiększyć obroty wentylatorów...

    Nie wiem jak mógłbym wykonać taki GWC pod chudziakiem domu stojącego od kilkudziesięciu lat? Bez sensu.
    Bliźniak z lat '70. 100m2 uż. Biały 5/grafit 15/piwnica 15cm EPS, dach żużel. Okna 2 lub 3 szyb.
    Parter ogrzewany od 2009 klima inwerter split Fujitsu ASYA12LGC, łazienka podłoga kable, nieużywane dyn. akumulacyjne, CWU z PV lub II taryfa. WM. Koszt roczny energii el. wg ostatniej faktury za 2017 - 650 zł.
    Piętro CO i CWU na gaz. WG.
    PV 10kW CIGS, SMA 2000HF i SB3300 +LK +Webbox +Wattrouter.
    WG i WM Thesslagreen AirPack Home 400h +expansion +CF +AirMobile.

  18. #8378

    Domyślnie

    Cytat Napisał witek_myslowice Zobacz post
    Potwierdzam wszystko co napisałeś.


    Przy żwirowym GWC to nie "...ogród..." tylko kilkanaście m2 - przy zachowaniu humusu to pomijalny koszt nasion trawy.
    Tak, a kopareczka to będzie sobie latać i manewrować w powietrzu. Ziemię przechowa się w workach. No jasne. Pokaż fotki jak to wygląda. Nie widziałem jeszcze prac ziemnych bez totalnej demolki.
    Bliźniak z lat '70. 100m2 uż. Biały 5/grafit 15/piwnica 15cm EPS, dach żużel. Okna 2 lub 3 szyb.
    Parter ogrzewany od 2009 klima inwerter split Fujitsu ASYA12LGC, łazienka podłoga kable, nieużywane dyn. akumulacyjne, CWU z PV lub II taryfa. WM. Koszt roczny energii el. wg ostatniej faktury za 2017 - 650 zł.
    Piętro CO i CWU na gaz. WG.
    PV 10kW CIGS, SMA 2000HF i SB3300 +LK +Webbox +Wattrouter.
    WG i WM Thesslagreen AirPack Home 400h +expansion +CF +AirMobile.

  19. #8379

    Domyślnie

    Cytat Napisał rwojtek Zobacz post
    Nie mam jak sprawdzić, ale np. latem momentalnie odczuwa się spadek wilgotności w domu i wychłodzenie, przynajmniej w odczuciu.
    Mój gwc z rur fi160 i fi200 to tak jakby jakieś 16m gwc fi320 więc opory raczej pomijalne.
    Czyli opowieści dziwnej treści. Mamy mierzalną wielość, ale niby nie masz jej jak zmierzysz i opowiadasz o swoich odczuciach. Zupełnie jak szurnięci audiofile opowiadający o wypukłości brzmień kabli głośnikowych. Też żaden miernik nie potwierdza ich odczuć.
    Pisz konkretnie. Tyle a tyle wskazał podlicznik rekuperatora. Zmierzony nawiew, prędkości przepływu. Obroty lub napięcia sterujące wentylatorów.
    Bez tego to zwykły błąd konfirmacji. Każdy chwali to co ma. Bo jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma.
    Bliźniak z lat '70. 100m2 uż. Biały 5/grafit 15/piwnica 15cm EPS, dach żużel. Okna 2 lub 3 szyb.
    Parter ogrzewany od 2009 klima inwerter split Fujitsu ASYA12LGC, łazienka podłoga kable, nieużywane dyn. akumulacyjne, CWU z PV lub II taryfa. WM. Koszt roczny energii el. wg ostatniej faktury za 2017 - 650 zł.
    Piętro CO i CWU na gaz. WG.
    PV 10kW CIGS, SMA 2000HF i SB3300 +LK +Webbox +Wattrouter.
    WG i WM Thesslagreen AirPack Home 400h +expansion +CF +AirMobile.

  20. #8380
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZE Avatar adam_mk
    Zarejestrowany
    Jan 2005
    Skąd
    pustynia
    Kod pocztowy
    32-310
    Posty
    22.202

    Domyślnie

    Gdzie znalazłeś rury ANTYBAKTERYJNE ?
    KTO wymyślił taki cud?
    "Czyli opowieści dziwnej treści."
    No... Dziwne treści podajesz...

    Adam M.
    jak jestem potrzebny to: [email protected]

Strona 419 z 436

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony