A, czy grubisc wylewki ma zwiazek z dlugoscia i sposobem jej wygrzewania?
W piwnicy ma jej 8 cm, na parterze i poddaszu od 10-12cm.
Pozdrawiam.
A, czy grubisc wylewki ma zwiazek z dlugoscia i sposobem jej wygrzewania?
W piwnicy ma jej 8 cm, na parterze i poddaszu od 10-12cm.
Pozdrawiam.
Pow. grzanych podłóg 278m2 w tym piwnica 63m2 OZC 30kwh/m2/rok, 5.9 KW, n50=0,66. Pci GW 10KW on/off, DZ 2×100m, 100% OP, ciepłomierz, reku, OC, GGWC. Kominek bez rozprowadzenia. Chybiony zakup. Zużycie prądu na rzecz CO, CWU i chłodzenie:
2017r. - 3265 kwh,2018r.-2898 kwh, 2019-2745kwh, 2020r-2540 kwh.Temp. w domu 230C.
Piwnicy nie ogrzewam.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak grubość ma znaczenie, ale nie tylko.
Czas wygrzewania i wynikające z tego osuszanie zależy bardziej od odległości między rurkami grzewczymi, od temperatury wody w rurkach w trakcie wygrzewania i gęstości, zwartości betonu.
Często trzeba stosować dwu czy trzy lub czteroetapowy sposób wygrzewania.
Pozdrawiam.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA czy pora roku też ma znaczenie dla wygrzewania i zużycia gazu?
Z tego co rozumiem to przy wygrzewaniu podawana jest stała temp. na wejściu przez określony czas a potem zwiększana i na koniec zmniejszana (co 5 stopni itd). Więc ani czujka zewnętrzna ani temp. wewnętrzna w domu nie ma znaczenia. Czy dobrze to rozumiem?
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZ wygrzewaniem - wysuszeniem wylewki latem jest bardzo duży problem, praktycznie bez serwisanta się nie obejdzie.
Temat zbyt szczegółowy, by o tym na forum.
Ostatnio miałem kilkanaście budynków które były po wygrzaniu wylewki wg programu i bez programu - ręcznie, bez żadnych pozytywnych efektów w zakresie osuszenia.
Pozdrawiam.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWilgotnosc sprawdze przed ukladaniem kafli i paneli. Jesli bedzie za wysoka to powtorze wygrzewanie.
W programie jest tylko "wygrzewanie jastrychu".
W sumie trwac bedzie 18 dni. Zaczelo od 20 stopni i co dwa dni zwieksza sie o 5 stopni. Max bylo 40 stopni i tylko jeden dzien, a potem w odwrotnej kolejnosci na dol.
W tym programie nie wszystko mozna bylo zmienic, np temp. poczatkowej dlatego zaczelo od tego pulapu mimo ze we wszystkich poradnikach internetowych pisano o temp. poczatkowej 25 stopni.
Moglem ustawic mocniejsze wygrzewanie ale wole powtorzyc niz potem patrzec na popekane wylewki. Nigdy tego nie robilem i nie mam doswiadczenia wiec lepiej nie szarzowac.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzed chwilą natknąłem się na pewien ciekawy zapis w dokumentacji Purmo odnośnie wygrzewania przy podłogówce:
- przez pierwsze 3 dni należy utrzymywać temperaturę zasilania 25°C
- przez kolejne 5 dni należy utrzymywać maksymalną temperaturę zasilania
- po łącznie 8 dniach wygrzewania należy ochłodzić go do temperatury pokojowej i sprawdzić wilgotność
Czy to nie jest zbyt "optymistyczny" program wygrzewania ? Nie powiem - bardzo byłby mi na rękę, ale jednak mam wątpliwości. Podłogówka ułożona z rurek PEXPENTA właśnie produkcji Purmo.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPow. grzanych podłóg 278m2 w tym piwnica 63m2 OZC 30kwh/m2/rok, 5.9 KW, n50=0,66. Pci GW 10KW on/off, DZ 2×100m, 100% OP, ciepłomierz, reku, OC, GGWC. Kominek bez rozprowadzenia. Chybiony zakup. Zużycie prądu na rzecz CO, CWU i chłodzenie:
2017r. - 3265 kwh,2018r.-2898 kwh, 2019-2745kwh, 2020r-2540 kwh.Temp. w domu 230C.
Piwnicy nie ogrzewam.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychParkiet moglbys mi podpowiedziec jak sprawdzic wilgotnosc jastruchu i jaka wilgotnosc podloza musi byc uzyskana by zaprzestac jej wygrzewania?
Z gory dziekuje za odpowiedz.
Ostatnio edytowane przez Tomaszs131 ; 15-01-2015 o 18:42
Pow. grzanych podłóg 278m2 w tym piwnica 63m2 OZC 30kwh/m2/rok, 5.9 KW, n50=0,66. Pci GW 10KW on/off, DZ 2×100m, 100% OP, ciepłomierz, reku, OC, GGWC. Kominek bez rozprowadzenia. Chybiony zakup. Zużycie prądu na rzecz CO, CWU i chłodzenie:
2017r. - 3265 kwh,2018r.-2898 kwh, 2019-2745kwh, 2020r-2540 kwh.Temp. w domu 230C.
Piwnicy nie ogrzewam.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWilgotność mierzymy przyrządami, które posiadają fachowcy z branży podłogowej.
Są to wagosuszarka, przyrząd karbidowy CM, przyrządy elektryczne oraz termohigrometry lub termohigrografy.
Wartości dopuszczalne to <2% wagowo, <1,5 CM i < 50% stałej emisji wilgoci podczas grzania wylewki.
Niezwykle przydatna jest kamera termowizyjna obrazująca rozkład temperatur w jastrychu grzewczym. Pozdrawiam.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDziekuje Ci bardzo za odpowiedz. Ja niestety dysponuje higrometrem powietrza, staram sie wilgotnosc powietrza utrzymywac na poziomie 60%.
Co do termowizji to w Lutym bede mial okazje przeprowadzic owe badanie u siebie na budowie. A mozesz jeszcze wspomniec jaki powinien byc wlasciwy rozklad temeratur na posadzce?
Pow. grzanych podłóg 278m2 w tym piwnica 63m2 OZC 30kwh/m2/rok, 5.9 KW, n50=0,66. Pci GW 10KW on/off, DZ 2×100m, 100% OP, ciepłomierz, reku, OC, GGWC. Kominek bez rozprowadzenia. Chybiony zakup. Zużycie prądu na rzecz CO, CWU i chłodzenie:
2017r. - 3265 kwh,2018r.-2898 kwh, 2019-2745kwh, 2020r-2540 kwh.Temp. w domu 230C.
Piwnicy nie ogrzewam.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPow. grzanych podłóg 278m2 w tym piwnica 63m2 OZC 30kwh/m2/rok, 5.9 KW, n50=0,66. Pci GW 10KW on/off, DZ 2×100m, 100% OP, ciepłomierz, reku, OC, GGWC. Kominek bez rozprowadzenia. Chybiony zakup. Zużycie prądu na rzecz CO, CWU i chłodzenie:
2017r. - 3265 kwh,2018r.-2898 kwh, 2019-2745kwh, 2020r-2540 kwh.Temp. w domu 230C.
Piwnicy nie ogrzewam.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPow. grzanych podłóg 278m2 w tym piwnica 63m2 OZC 30kwh/m2/rok, 5.9 KW, n50=0,66. Pci GW 10KW on/off, DZ 2×100m, 100% OP, ciepłomierz, reku, OC, GGWC. Kominek bez rozprowadzenia. Chybiony zakup. Zużycie prądu na rzecz CO, CWU i chłodzenie:
2017r. - 3265 kwh,2018r.-2898 kwh, 2019-2745kwh, 2020r-2540 kwh.Temp. w domu 230C.
Piwnicy nie ogrzewam.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRozkład temperatur powinien być jednorodny.
Zdarzają się pętle zapowietrzone, bywają miejsca, gdzie rurki nierównomiernie rozłożono, bywają czujki zablokowane i szereg innych rzeczy, które pomimo działania ogrzewania, w niektórych miejscach ograniczają wygrzewanie wylewki.
Kamera termowizyjna pozwoli to wychwycić. Pozdrawiam.