Nie proponuje montowania na odpływ tylko na dopływie.
A wiec po kolei
wodociąg, zawór, wodomierz, zawór przed boilerem, zawór bezpieczeństwa. boiler, kran.
Mamy zawór bezpieczeństwa np 6bar, w wodociągu jest 4. Boiler sie grzeje ciśnienie w nim rośnie, gdy bedzie ok 5 bar otwiera sie zaworek zwrotny w zaworze bezpieczeństwa i nadmiar wody jest wypchniety do wodociągów chyba że przed boilerem jest zamkniety zawór kulowy lub jakiś "specjalista" założył zawór zwrotny. Wtedy przy ponad 6 barach otworzy sie zawór bezpieczeństwa i nadmiar wody wyrzuci na zewnątrz.
U mnie nigdy nie kapneła nawet kropelka
Zawór bezpieczeństwa jest przepływowy a wiec jest wejście zimnej wody, wyjcie zimnej wody i wylot wody na zewnątrz (nigdzie nie podłączony - naiwyżej do butelki - a nie do wodociągu!!)
Reduktor ciśnienia nic przy boilerze nie da - ciśnienie bedzie rosło jak rosło po zatym jest drogi - lepiej go wywal