    Dlaczego w czasie wiatru nie mogę palić w kominku, bo cofa dym do pokoju, pomimo zamontowania "strażaka" na kominie ? (bez strażaka też cofało!!).
    Komin fi 200, wysoki (parter + poddasze), jak nie ma wiatru to wszystko gra, ale przy wietrze to chce nas udusić.
    Może ktoś dobrze orientuje się w temacie ?

  2. #2

    Domyślnie

    A sprawdzałes czy strazak wtej chwili sie obraca bo moze sadza spowodowala ze juz nie spłenia swojej roli. Strazak powinien byc zastosowany na komin wentylacyjny na dymowy sie nie nadaje.

  3. #3
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar rusek007
    Zarejestrowany
    Sep 2006
    Skąd
    5 000 kroków od Olsztyna
    Posty
    1.285

    Domyślnie

    A masz zrobione bezpośrednie doprowadzenie powietrza z zewnątrz?
    To co nas nie zabije, to nas wzmocni.
    Budowa też!?

  4. #4
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar Bard13
    Zarejestrowany
    Sep 2003
    Posty
    1.609
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    44

    Domyślnie

    Cytat Napisał bladyy78
    Strazak powinien byc zastosowany na komin wentylacyjny na dymowy sie nie nadaje.
    Pierwsze słyszę.
    Jest na to jakiś papier?

  5. #5
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) BARD FORUM Avatar andre59
    Zarejestrowany
    Sep 2005
    Posty
    13.902
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    14

    Domyślnie Re: Kominek dymi

    Cytat Napisał Bodzio 2003
    Dlaczego w czasie wiatru nie mogę palić w kominku, bo cofa dym do pokoju, pomimo zamontowania "strażaka" na kominie ? (bez strażaka też cofało!!).
    Komin fi 200, wysoki (parter + poddasze), jak nie ma wiatru to wszystko gra, ale przy wietrze to chce nas udusić.
    Może ktoś dobrze orientuje się w temacie ?
    Jak daleko komin jest od kalenicy i czy wystaje ponad nią?
    Jak Andre, Zosia-samosia, dom budował.
    Komentarze.
    punkt widzenia zależy od kąta patrzenia

  6. #6

    Domyślnie

    Ja tez o tym nie wiedzialem i kupilem strazaka naszczescie nie zdazylem go zamontowac bo kominiaz powiedzial ze na kanale dymowym strazak nie spelni swojej roli i po jakims czasie sadza go zablokuje.

  7. #7

    Domyślnie

    Cytat Napisał bladyy78
    Ja tez o tym nie wiedzialem i kupilem strazaka naszczescie nie zdazylem go zamontowac bo kominiaz powiedzial ze na kanale dymowym strazak nie spelni swojej roli i po jakims czasie sadza go zablokuje.
    Rola strażaka polega na zwiększaniu ciągu w kominie. Czyli nadaje się on tylko na "kanał dymowy" jak ładnie nazywasz stalową rurę ze spalinami od kominka.

  8. #8

    Domyślnie

    Cytat Napisał admiro
    Cytat Napisał bladyy78
    Ja tez o tym nie wiedzialem i kupilem strazaka naszczescie nie zdazylem go zamontowac bo kominiaz powiedzial ze na kanale dymowym strazak nie spelni swojej roli i po jakims czasie sadza go zablokuje.
    Rola strażaka polega na zwiększaniu ciągu w kominie. Czyli nadaje się on tylko na "kanał dymowy" jak ładnie nazywasz stalową rurę ze spalinami od kominka.
    Proponuje przejsc sie do pierwszego lepszego sklepu w którym sprzedaja strazaki to sie przekonasz na jaki komin on sie nadaje nie bede sie z toba w tym momencie sprzeczal bo widze ze masz lepsze informacje!!! Sa tez strazaki które montuje sie na gazowe przewody dymowe.

  9. #9

    Domyślnie

    strazak nie zwieksza ciągu w kominie, tylko go stabilizuje,montuje sie go na przewodach dymowych choc zmniejsza troche ciąg i z czasem rzeczywiscie może sie zablokowac na swej osi obrotu

  10. #10

    Domyślnie Re: Kominek dymi

    Cytat Napisał Bodzio 2003
    Dlaczego w czasie wiatru nie mogę palić w kominku, bo cofa dym do pokoju, pomimo zamontowania "strażaka" na kominie ? (bez strażaka też cofało!!).
    Komin fi 200, wysoki (parter + poddasze), jak nie ma wiatru to wszystko gra, ale przy wietrze to chce nas udusić.
    Może ktoś dobrze orientuje się w temacie ?
    Temat rzeka zrób zdjęcie komina to postaram się pomóc. Czy kominek ma dopływ powietrza z zewnątrz? Czy masz nawiewniki w pokoju z kominkiem?Jaka jest wysokość komina? Czy masz wentylację grawitacyjną w tym pokoju? Może jak będe miał te informacje to Ci odpowiem.
    Teraz budując zacznę od dymu z komina

  11. #11

    Domyślnie

    z tego co napisales to wnioskuje ze nawet jak nie ma wiatru to cug w kominie jest slaby przy rozmiarach fi200 to powinno wyrywac ogien z kominka.jest pare mozliwosci dlaczego tak sie dzieje ,komin jest nizszy od szczytu dachu ,a poddasze nie ocieplone i w pomieszczeniu gdzie jest kominek masz nowe okna ,przy takim ustawienu za komin sluzy poddasze ,mozna to sprawdzic .nie rozpalajac w kominku otwozyc doplyw powietrza do kominka i palac zapalke zobaczysz w ktura strone jest cug aby to zlikfidowac najlepiej podniesc komin i klopoty znikna

  12. #12

    Domyślnie

    Jak nie ma wiatru, to pali się znakomicie. Dom ( i komin) jest nowy, dopływ powietrza z zewnątrz jest, ale komin jest poniżej kalenicy. Odległość komina od dachu w poziomie jest ok. 2 m, więc nie jest mała. Komin systemowy (Schiedel) - pustak, rura ceramiczna i ocieplenie. więc nie ma wpływu ocieplenie strychu (lub jego brak).
    Po otwarciu drzwiczek kominka zauważyłem, że wiatr wieje z komina do pokoju.W trakcie palenia nagły podmuch wiatru potrafi zgasić płomień i wcisnąć do pokoju sporą dawkę dymu. Dlatego założyłem osłonę komina (tego strażaka), aby zabezpieczał przed "wtłaczaniem " wiatru do komina. Efektu nie było.

  13. #13

    Domyślnie

    jesli palisz teraz w kominku to otwurz okno w pokoju przy kominku a napewno cug bedzie prawidlowy

  14. #14
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    Janussz

    Zarejestrowany
    Nov 2003
    Posty
    3.769

    Domyślnie

    Są to typowe objawy pracy komina kończącego się poniżej kalenicy dachu. Tutaj należałoby wziąć architekta w obroty. To On najprawdopodobniej spaskudził robotę, no bo mu komin taki, a nie inny pasował do bryły budynku.
    Na imię mam Janusz
    [email protected]

  15. #15
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Forest-Natura
    Zarejestrowany
    Jan 2003
    Skąd
    Śląsk
    Posty
    5.277

    Domyślnie

    Witam.
    Zgadzam się z Janusszem. Dodatkowo może mieć tu wpływ ukształtowanie terenu. "Miałem" jeden kominek w domu znajdującym się jakieś 50 m poniżej szczytu stoku. Gdy wiał nawet niewielki wiatr, opadał wzdłuż stoku i zarazem na dom tak gwałtownie że dosłownie wciskał dym z powrotem do kominka, Pomogło zamontowanie "strażaka".
    I a'propos "strażaków" - są modele przeznaczone do kominów na paliwa stałe, które wszelkie łożyskowania mają tak zamknięte że nic się w nich nie paskudzi, brudzi i zapycha od sadzy. Tyle że ich cena jest większa.
    Pozdrawiam.

  16. #16
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    Graczyk

    Zarejestrowany
    Apr 2006
    Posty
    941
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    78

    Domyślnie

    Cytat Napisał Janussz
    Są to typowe objawy pracy komina kończącego się poniżej kalenicy dachu. Tutaj należałoby wziąć architekta w obroty. To On najprawdopodobniej spaskudził robotę, no bo mu komin taki, a nie inny pasował do bryły budynku.
    Architekt to jeden odpowiedzialny a drugi to doradca z Schiedla że nie zwrócił uwagi na komin poniżej kalenicy. Może i sam włąsciciel jest winny bo kupił z oszczędności krótszy komin. A może to tylko wiatr.

  17. #17

    Domyślnie

    Komin ma wysokość zgodnie z projektem, ale faktycznie jest poniżej kalenicy. Czy można (i jak) go przedłużyć i czy przy silnym wietrze to pomoże?

  18. #18

    Domyślnie

    Cytat Napisał Bodzio 2003
    Komin ma wysokość zgodnie z projektem, ale faktycznie jest poniżej kalenicy. Czy można (i jak) go przedłużyć i czy przy silnym wietrze to pomoże?
    Nie pomoże.
    Teraz budując zacznę od dymu z komina

  19. #19

    Domyślnie

    Witam
    Rozwiązałeś swój problem ...????
    U mnie też przy lekkim wietrze mam dym w pokoju
    Komin Schidla fi200, zaopatrzenie kominka w powietrze z zewnątrz fi200
    Założyłem strażaka na komin i bez żadnych zmian dalej śmierdzi przy wietrznej pogodzie .
    Wiem ze są jakies regulatory ciągu w kominie , moze takie cos założyć ??
    gg 1010642

  20. #20
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar iso2
    Zarejestrowany
    Mar 2016
    Skąd
    Kraków
    Kod pocztowy
    31-234
    Posty
    126

    Domyślnie

    Kilka miesięcy temu jeden z kominiarzy opowiedział mi o takim cudeńku:
    http://www.polmar.net.pl/
    Jest to regulator ciągu.
    Sam nie znam tego urządzenia ale na chłopski rozum (działanie praw fizyki) wydaje się być ok.
    Przed zainstalowaniem takiego regulatora przedłużyłbym jeszcze komin wkładem kwasoodpornym.
    Jestem byłym pracownikiem firmy Jawar. Wszystkie moje dotychczasowe wpisy były reklamą firmy Jawar.

Strona 1 z 2

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony