  1. #7061
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    cruz

    Zarejestrowany
    Jun 2011
    Skąd
    Piekary Śl.
    Kod pocztowy
    41-948
    Posty
    567

    Domyślnie

    Cytat Napisał Teves Zobacz post
    Dla podłogówki dT jest 5C a dla kaloryferów dT jest 15C.
    Dla każdej podłogówki i dla każdych kaloryferów?

  2. #7062
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    sebanseban

    Zarejestrowany
    Jun 2010
    Skąd
    Tenczynek
    Kod pocztowy
    32-067
    Posty
    48

    Domyślnie

    Hmm...robienie kolejnej osobnej wezownicy dla podłogówki (niezależnej od "kaloryferowej") całkowicie mi sie nie uśmiecha i chyba się nie opłaca.
    Czy takie coś jak na poniższym rysunku ma szanse efektywnie działać?
    Założenia: głównie gazówka,(Auraton A na parterze steruje piecem i podłogówką, Auraton B na piętrze włącza tylko piec)
    Jak przyciśnie mróz/bieda/ochota do działania/chęć zaimponowania gościom - palimy w kominku i wtedy:
    Jak na buforze conajmniej 60 stopni przy deklu górnym, stop gazówka. Jeśli parter chce cieplej (Auraton A = ON) włącza sie pompa od wężownicy, i grzeje grzejniki, jeśli piętro chce cieplej (Auraton B) włącza się pompa od wężownicy i podłogówki.
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	Seban CO CWU.jpg
Wyświetleń:	98
Rozmiar:	19,7 KB
ID:	122308
    duzy tu:


    Uwagi mile widziane.
    Ostatnio edytowane przez sebanseban ; 25-06-2012 o 21:41

  3. #7063
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    Teves

    Zarejestrowany
    Feb 2008
    Posty
    555
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    1

    Domyślnie

    Cytat Napisał cruz Zobacz post
    Dla każdej podłogówki i dla każdych kaloryferów?
    Nie dla każdej, możesz zaprojektować zupełnie odwrotnie i pewnie też będzie grzało.

  4. #7064
    STAŁY BYWALEC (min. 300) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Qter
    Zarejestrowany
    Mar 2010
    Skąd
    mazowsze
    Posty
    396

    Domyślnie

    Cytat Napisał sebanseban Zobacz post
    Hmm...robienie kolejnej osobnej wezownicy dla podłogówki (niezależnej od "kaloryferowej") całkowicie mi sie nie uśmiecha i chyba się nie opłaca.
    Czy takie coś jak na poniższym rysunku ma szanse efektywnie działać?
    Założenia: głównie gazówka,(Auraton A na parterze steruje piecem i podłogówką, Auraton B na piętrze włącza tylko piec)
    Jak przyciśnie mróz/bieda/ochota do działania/chęć zaimponowania gościom - palimy w kominku i wtedy:
    Jak na buforze conajmniej 60 stopni przy deklu górnym, stop gazówka. Jeśli parter chce cieplej (Auraton A = ON) włącza sie pompa od wężownicy, i grzeje grzejniki, jeśli piętro chce cieplej (Auraton B) włącza się pompa od wężownicy i podłogówki.
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	Seban CO CWU.jpg
Wyświetleń:	98
Rozmiar:	19,7 KB
ID:	122308

    Uwagi mile widziane.
    strasznie rozrośnięty ten układ - tak jak w tym dowcipie:

    - widzisz las?
    - nie, drzewa mi zasłaniają

    Napisz co chcesz uzyskać a forum doradzi...

    W tym układzie na gazowcu nie widze sensu bufora za bardzo...

    np. ile m2, osób, łazienek, m2 do ogrzania podłogówką, dlaczego kaloryfery, czy masz juz gaz itp...

    PZDR

    Qter

  5. #7065
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    sebanseban

    Zarejestrowany
    Jun 2010
    Skąd
    Tenczynek
    Kod pocztowy
    32-067
    Posty
    48

    Domyślnie

    Ok:

    140 mkw plus garaz 35mkw
    4 osoby

    Stan deweloperski:
    Piec DieDietrich MCR24 II
    garaz : grzejnik
    parter : podłogówka ok. 65mkw +jeden pokój grzejnikowo plus w łazience drabinka
    piętro 70 m grzejnikowo, łazienka podłogówka na RTLu plus drabinka

    Na ten moment wszystko gazówką (na rysunku bez bufora). Kominek z płaszczem do otwartego kupiony i czeka na zainstalowanie.

    Dla rozjaśnienia sytuacji wklejam tylko część CO na której głównie mi zależy:
    Ostatnio edytowane przez sebanseban ; 25-06-2012 o 21:53

  6. #7066
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    robdk

    Zarejestrowany
    Oct 2008
    Skąd
    Końskie
    Kod pocztowy
    26-200
    Posty
    680

    Domyślnie

    Do czego ci tutaj bufor potrzebny? Za dużo kasy masz?

    Solar podepnij do zbiornika CWU, Kominek powietrzny dla klimatu i jaki prosty układ...

    Co do podłogówki na RTL-u to nawet się nie wypowiem....

    I nadal nie wiem czemu ciągle jest pęd, że grzejniki w domu muszą być, a one wręcz całość psują

  7. #7067
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    sebanseban

    Zarejestrowany
    Jun 2010
    Skąd
    Tenczynek
    Kod pocztowy
    32-067
    Posty
    48

    Domyślnie

    robdk, może niezbyt dobitnie to wyraziłem:
    grzejniki już są i działają....w zimie
    RTL już jest...i różnie z nim bywa - bedzie ciężko to przerobić, chyba że ktoś ma pomysł
    kominek z płaszczem już jest...nie działa bo nie jest podłaczony
    bufor chcę miec dla spokoju duszy zeby sobie palić do woli bez nerwów, że znów wygotowałem wodę w wyrównawczym...
    solar chce przy okazji mieć w opcji choć to (o ile w ogóle) śpiew przyszłości
    Moje zagadnienie bardziej dotyczy : Jak to spiąć, niż jak to zrobić od początku.
    NO CHYBA ŻE SIĘ NIE DA!

  8. #7068
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar efka3
    Zarejestrowany
    Apr 2010
    Skąd
    Lublin
    Posty
    108
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    77

    Domyślnie

    Grzałki w buforze

    mam pytanie odnoście sposobu umieszczenia grzałek w buforze. Zanim zapytałam chciałam sama poszukać odpowiedzi, ale się nie udało. Jak powinno być to zrobione bo u nas jest tak



    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	DSC01025.JPG
Wyświetleń:	277
Rozmiar:	59,4 KB
ID:	122774

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	DSC01028.JPG
Wyświetleń:	248
Rozmiar:	47,2 KB
ID:	122776

    Teść spawacz stwierdził, że nie wspawa ich bezpośrednio w ściankę bufora, bo istnieje ryzyko, że uszkodzi grzałki. Ścianka jest 12 mm... Zakupili więc mufy, niestety ocynkowane i wspawał je w bufor, żeby potem wkręcić grzałki oczywiście z uszczelnieniem pakułą i pastą. Jest spawaczem, więc wiedział, że te ocynkowane mufy kiepsko będą się spawać... ale ponoć czarnej rury o odpowiedniej średnicy i gwincie nie udał się kupić. Wspawał te mufy, wkręcił te grzałki i miało być super, ale niestety po napełnieniu zbiornika wodą, właśnie tam zaczęła sączyć się woda. Teraz szlifierką robi rowki dokoła wejść na grzałki i zalewa spawem rurę ocynkowaną. ma być dobrze. Dzisiaj się okaże. Pozostałe wejścia i wyjścia są mega szczelne.
    Miej ty sobie pałace, ja mój domek ciasny.
    Prawda, nie jest wspaniały, szczupły, ale własny.


    Dziennik budowy

  9. #7069
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    robdk

    Zarejestrowany
    Oct 2008
    Skąd
    Końskie
    Kod pocztowy
    26-200
    Posty
    680

    Domyślnie

    Są mufy czarne spawalne 6/4" właśnie pasujące pod grzałki. Dostępne w każdym hydraulicznym.
    Dodam, że na podstawie własnych doświadczeń grzałki umieszczone w dolnej części zbiornika służące tylko wyłącznie do celów CWU w okresie letnim to nie najlepsze rozwiązanie. A to dlatego, że grzejemy cały zład (pomimo lejka). A to się przenosi na wysokie koszty CWU. Jeśli by to miało być tylko dla CWU lepiej wstawić w 1/3 od góry w ściance bufora oraz mufkę na kapilarę czujnika temperatury do sterowania grzałką.

  10. #7070
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZE Avatar adam_mk
    Zarejestrowany
    Jan 2005
    Skąd
    pustynia
    Kod pocztowy
    32-310
    Posty
    22.202

    Domyślnie

    Kolejny posiadacz wieeeelkiego bufora, któremu bardzo przeszkadza, że jest wieeelki?

    Po co było taki wielki budować?

    Adam M.
    jak jestem potrzebny to: [email protected]

  11. #7071
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar efka3
    Zarejestrowany
    Apr 2010
    Skąd
    Lublin
    Posty
    108
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    77

    Domyślnie

    Dzięki robdk,

    a więc nie chciało im się poszukać.... to teraz się męczą.
    Miej ty sobie pałace, ja mój domek ciasny.
    Prawda, nie jest wspaniały, szczupły, ale własny.


    Dziennik budowy

  12. #7072
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    robdk

    Zarejestrowany
    Oct 2008
    Skąd
    Końskie
    Kod pocztowy
    26-200
    Posty
    680

    Domyślnie

    Nooo, przeszkadza, no w lato przeszkadza bo tylko CWU idzie... za 230 zł miesięcznie a wody normalnie się zużywa, (rodzina 2+1). A że przepływowo się grzeje to i troszkę trzeba zagrzać. Mówię tu o grzaniu tylko i wyłącznie na cele CWU..., a powinienem się zmieścić w 50-80 zł m-c, więc duży teraz przeszkadza

  13. #7073
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZE Avatar adam_mk
    Zarejestrowany
    Jan 2005
    Skąd
    pustynia
    Kod pocztowy
    32-310
    Posty
    22.202

    Domyślnie

    Po co pozwoliłeś, aby ostygł po zimie?
    Nie wiesz JAK to działa?
    Spal czasem jakie remanenty po sprzątaniu ogródka!
    Chyba, że masz totalnie niepraktyczny ekogroszkowiec...

    Adam M.
    jak jestem potrzebny to: [email protected]

  14. #7074

    Domyślnie

    robodk, jakie masz ocieplenie bufora że ci 3/4 ciepła ucieka?

  15. #7075
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    cruz

    Zarejestrowany
    Jun 2011
    Skąd
    Piekary Śl.
    Kod pocztowy
    41-948
    Posty
    567

    Domyślnie

    Cytat Napisał efka3 Zobacz post
    Teść spawacz stwierdził, że nie wspawa ich bezpośrednio w ściankę bufora, bo istnieje ryzyko, że uszkodzi grzałki. Ścianka jest 12 mm... Zakupili więc mufy, niestety ocynkowane i wspawał je w bufor,
    żeliwo _jakoś_ można pospawać do stali
    żeliwo ocynkowane też _jakoś_ można pospawać do stali ( po wyszlifowaniu)

    Ale pytanie po co sobie utrudniać życie. Trzeba przeczytać ten wątek. Trzeba było kupić te mufki do spawania ze stali w sklepie albo na necie.

  16. #7076
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar byry007
    Zarejestrowany
    May 2011
    Skąd
    Kolonia Powiercie
    Kod pocztowy
    62-600
    Posty
    802
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    28
    Sprzedam Bufor ciepła 1000l z CWU i piec stałopalny 30 kw 605139743

  17. #7077
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar efka3
    Zarejestrowany
    Apr 2010
    Skąd
    Lublin
    Posty
    108
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    77

    Domyślnie

    Cruz, wiem (teraz), że można kupić mufki na necie. Wątek... możesz mi nie uwierzyć ale czytałam (od stycznie po kawałku) ale mocowanie grzałek mi umknęło. Wszystkie mufki na wyjścia i wejścia do bufora mamy spawalnicze. Ale o tych do grzałek nie pomyślałam, potrzebne były na już i M wziął grzałkę i udało mu się dokupić tylko te cynkowane stwierdzili, że się da.... chodziło o czas... Stan na dzień dzisiejszy... cieknie już tylko jedna...

    Ale wczoraj zakupiłam takowe - spawalnicze 6/4 " i co? 6/4" mają po zewnątrz i nie pasują.... Tak babie baba sprzedawała więc musiała wyjść z tego jakaś lipa...
    Miej ty sobie pałace, ja mój domek ciasny.
    Prawda, nie jest wspaniały, szczupły, ale własny.


    Dziennik budowy

  18. #7078
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    robdk

    Zarejestrowany
    Oct 2008
    Skąd
    Końskie
    Kod pocztowy
    26-200
    Posty
    680

    Domyślnie

    Cytat Napisał bajcik Zobacz post
    robodk, jakie masz ocieplenie bufora że ci 3/4 ciepła ucieka?
    No na razie to bardzo kiepskie bo tylko 5 cm ściśniętej wełny stretchem...

  19. #7079
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    robdk

    Zarejestrowany
    Oct 2008
    Skąd
    Końskie
    Kod pocztowy
    26-200
    Posty
    680

    Domyślnie

    Cytat Napisał efka3 Zobacz post
    ...

    Ale wczoraj zakupiłam takowe - spawalnicze 6/4 " i co? 6/4" mają po zewnątrz i nie pasują.... Tak babie baba sprzedawała więc musiała wyjść z tego jakaś lipa...
    bo może sprzedała 5/4"
    symbolika oznacza rodzaj średnicy gwintu
    a 5/4 od 6/4 niewiele się różni, szczególnie jak nie ma się obydwu obok siebie

  20. #7080
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar efka3
    Zarejestrowany
    Apr 2010
    Skąd
    Lublin
    Posty
    108
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    77

    Domyślnie

    Sama jestem zła na siebie, że nie pojechałam tam z grzałką cóż człowiek uczy się na błędach, przy następnym buforze pójdzie z górki
    Miej ty sobie pałace, ja mój domek ciasny.
    Prawda, nie jest wspaniały, szczupły, ale własny.


    Dziennik budowy

Strona 354 z 902

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony