Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDuży ten kocioł?
Rurka z kotła do naczynia zależy od jego mocy ale minimum to 1 cal.
Adam M.
jak jestem potrzebny to: [email protected]
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZ tego co pamiętam to według przepisów jest fi 25mm wewnątrz chyba do 25kw ja ostatnio puscilem fi 22miedz myślę ze wystarczy tym bardziej ze do naczynia idzie jeszcze rura wzbiorcza i z tego co obserwuję w mojej okolicy to wszyscy instalatorzy dają tylko zbiorcza do naczynia.
Ostatnio edytowane przez romano78 ; 25-05-2017 o 20:48
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWewnętrzną średnicę rury ( nie może byc mniejsza niż 25 mm ) bezpieczeństwa RB można obliczyć ze wzoru:
d = 8,08 x trzecipierwiastek z Q
gdzie :
Q – moc kotła w [kW]
Adam M.
jak jestem potrzebny to: [email protected]
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWZBIORCZA może być nawet 1/2"
Mówimy o rurze BEZPIECZEŃSTWA,
Adam M.
jak jestem potrzebny to: [email protected]
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTe dwie fi 18 chyba robią za rure bezpieczenstwa na zdjęciu tego nie widać bo otulina skrzynki rozdzielcze jedna nad drugą i piec prawie centralnie pod nimi więc w tym przypadku chyba takie rozwiązanie powinno być ok.instalacjia bez bufora
Chciałem się jeszcze pochwalić ze uruchomilem już swoją instalacjie solarna z 7kolektorami hewalex w systemie drain back i wszystko działa jak należy tylko przydałby się jeszcze jakiś dodatkowy zbiorniczek bo czasem trzeba puścić trochę ciepła przez smieciucha gdy na wyjściu jest już 99 stopni.
Ostatnio edytowane przez romano78 ; 25-05-2017 o 22:10
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZagotuj kocioł to sprawdzisz czy ok.
Bufor nie ma znaczenia.
Z buforem trudniej kocioł zagotować.
Łudzisz się, że "jakoś przejdzie"?
To Twoje jest.
Jak wywali - też Tobie a nie nam.
Są wielokrotnie sprawdzone zasady budowania takich układów.
Wiadomo co, po co, dlaczego...
TY decydujesz co chcesz mieć.
Jako instalator, to ja bym tego tak nie zbudował. Dałbym uczciwą rurę bezpieczeństwa.
Gdyby kogoś poniosło i zagotowałby układ to zrobiłby chmurkę.
Kałużę by się starło i można by się pośmiać.
Tu, jak para nie będzie miała wystarczającego ujścia - coś puści.
Na kałuży wcale nie musi się skończyć...
Adam M.
jak jestem potrzebny to: [email protected]
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZastanawiam się czy taki układ zadziała grawitacyjnie po obu stronach wymiennika plytowego do tej pory wykonałem dwie instalacjie z wymiennikiem zewnętrznym do ładowania buforow solarami gdzie wymienniki są przy dnie buforow i działa świetnie na grawitacji pomiędzy wymiennikiem a buforem ale w przypadku zbiornika poziomego może to słabiej działać a pomiędzy kolektorami a wymiennikiem też może być problem bo ma to być zalane glikolem a glikol jest trochę gestszy chyba spróbuję to tak zrobić ewentualnie wsadzenie pompki lub dwóch nie bedzie problemem kolektory mają być na ścianie pionowo a za tą ścianą jest akurat kotłownia
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU mnie w sklepach hydraulicznych taka złączka nazywa się nasadka miedziana lub mosiężna. Ja osobiście dawałem dwie takie złączki od wewnątrz i zewnątrz a w bufor mialem wspawana mufek stalowa z gwintem wewnętrznym ale patent z rozwiercaniem i przepuszczaniem rurki miedzianej jest pełniejszy bo w razie jakiegoś awarii w przyszłości da się naprawić od zewnątrz.
Ale coś mi tu jednak nie pasuje przecież jak wkręcimy taka zlaczke i będziemy lutowac to wypali uszczelnienie.
Ostatnio edytowane przez romano78 ; 28-05-2017 o 12:43
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychniedawno robilem w buforze z nierdzewki mufy 1" a do nich wkrecilem rozwiercone http://allegro.pl/nypel-conex-22mm-x...732614913.html przez nie wychodziła wezownica 22 a na jej koncu dałem http://allegro.pl/nypel-conex-22-x-3...824662584.html
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMINIMUM fi 25 wewnętrzna.
Ale...
Nie znam konkretów...
Jak kocioł "pancerny" a nie da się inaczej - zostaw 3/4.
Jak się da to wstaw ten 1". ZAWSZE TO BEZPIECZNIEJ...
Pół życia uważałem, ze to tak na wszelki wypadek, bo trudno jest zagotować 2 tony wody w buforze.
Zmieniłem zdanie jak mi pokazali - że się da!
Chmurka była na pół dzielnicy...
Adam M.
jak jestem potrzebny to: [email protected]
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam jestem nowy na forum.
z hydraulika miałem tylko krotki okres do czynienia ale chce sam zrobic instalację w domu.
Kocioł "śmieciuch" 25kw
Bufor firmy Austria Email 2000l bez wezownic
Ładowanie bufora za pomocą Laddomat 21-60 (posiadam wkładkę termostatyczną 72 i 7
Rury do ładowania bufora stalowe 5/4
C.W.U bojler (NARAZIE ) 140l poziomy (kuchnia i łazienka daleko od oktłowni dlatego bojler) pompa wilo 25 1-4
C.W.U na zasadzie różnicy temperatur
C.O pompa Wilo 25 1-4 energooszczedna na kaloryfery 3sztuki Zawór esbe 3d termostatyczny
podłogowka 7 pętli pompa grundfoss energooszczedna 25 1-6 zawór 3d termostatyczny
Dodatkowo kazda pompa sterowana czujnikiem pokojowym
Planuje kazdą pętle podpiąć u góry z boku bufora bo i tak zawor obnizy temp.
Tylko cwu z góry z szczycie bufora bezpośrednio do bojlera aby mieć minimalny priorytet.
zasilenie z bufora chce poprowadzic w dół bufora wewnątrz ocieplenia a nastepnie na zewnątrz... trojniki,,, zawory mieszające i do pomp
moze to zatrzyma wychładzanie bufora gdy ciepło nie jest pobierane.
Pytanie czy coś takiego bedzie działać dobrze????
czy (na zasileniu) za pompami zawory zwrotne ???
jak zrobić naczynie wzbiorcze czy bezpośrednio od kotła czy przez bufor...
ocieplenie bufora ???? bede robił sam ale niewiem czy wełna około 20cm i styropian 20 cm wystarczy????
Co do C.W.U to aktualnie ogrzewane jest z kominka
Zrobiłem rure kominową podwojną w ktorej znajduje się woda.
połączone na grawitacji rurami miedzianymi
czy jezeli zastosuje zawory zwrotne na zasileniu z kominka i z kotła to układ bedzie działał prawidłowo?? czy nic nie wybuchnie???
czy moze lepiej kominek raczej odpiąć.
Dom stary ocieplenie do zrobienia. Aktualnie około 90m^2 ale bedzie rozbudowa do około 180m^2
czy ta moja wizja jest do ogarnięcia????
prace planuje rozpocząć w sierpniu.
Pozdrawiam Grzegorz
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychwitam,
- ja mam pytanie z innej beczki bo mnie nurtuje. Piec 19kw dwa metry od bufora 1200L bufor prawie na tym samym poziomie no może 20 cm wyżej od dolnej podstawy pieca i moje pytanie czy to pójdzie na grawitacji czy nie będzie nabijać bufora do pełna bo palenisko jest odrobinę wyżej od podstawy bufora?
Rury 1''. Jeszcze planuje zawór trójdrożny żeby kocioł ochronić ale to już sam nie wiem.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez jasiek71 ; 08-06-2017 o 13:37
Chałupa 154m2 z klocków styropianowych U-0,28, podłoga 15cm, dach ok 30cm wełny, bez izolacji fundamentów, okna zwykłe dwu szybowe, ogrzewanie kable Elektra 10,6kw, GWC rurowe,reku, fotowoltaika w ciągłej rozbudowie obecnie ok 5kWp off gird , magazyn li-ion 23kWh...