  1. #14561

    Domyślnie

    Cytat Napisał spinkamidi Zobacz post

    Rury plastikowe bufor piec ? W sumie mam je w calym dokmu ? Wh mnie pomysl ok ? Macie jakies zle spostrzerzenia ?
    Jeszcze nie widziałem plastikowych rur pomiedzy kotłem a buforem (przynajmniej przy kotle stałopalnym). Co bedzie jak kocioł się rozbuja - plastiki ładnie popłyną.

    Węzownica karbowa z nierdzewki będzie zarastć kamieniem. Mocowanie jak na zdjęciu.Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	post-10012-0-82614500-1451938720.jpg
Wyświetleń:	168
Rozmiar:	103,2 KB
ID:	389588

  2. #14562

    Domyślnie

    Witam
    a Ja mam pytanie odnośnie podłączenia naczynia wzbiorczego otwartego w instalacji bufor 1500L kocioł 16 pętli ogrzewania ściennego (Pętle 60-70M) więc wody w instalacji sporo. Jakiej średnicy rurkę między kotłem a naczyniem? kocioł z buforem mam spięte 6/4 cala

  3. #14563
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZE Avatar adam_mk
    Zarejestrowany
    Jan 2005
    Skąd
    pustynia
    Kod pocztowy
    32-310
    Posty
    22.200

    Domyślnie

    Duży ten kocioł?
    Rurka z kotła do naczynia zależy od jego mocy ale minimum to 1 cal.

    Adam M.
    jak jestem potrzebny to: [email protected]

  4. #14564
    ELITA FORUM (min. 1000)
    romano78

    Zarejestrowany
    Aug 2009
    Skąd
    Sędziszów młp
    Posty
    2.063

    Domyślnie

    Z tego co pamiętam to według przepisów jest fi 25mm wewnątrz chyba do 25kw ja ostatnio puscilem fi 22miedz myślę ze wystarczy tym bardziej ze do naczynia idzie jeszcze rura wzbiorcza i z tego co obserwuję w mojej okolicy to wszyscy instalatorzy dają tylko zbiorcza do naczynia.
    Ostatnio edytowane przez romano78 ; 25-05-2017 o 20:48

  5. #14565
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZE Avatar adam_mk
    Zarejestrowany
    Jan 2005
    Skąd
    pustynia
    Kod pocztowy
    32-310
    Posty
    22.200

    Domyślnie

    Wewnętrzną średnicę rury ( nie może byc mniejsza niż 25 mm ) bezpieczeństwa RB można obliczyć ze wzoru:

    d = 8,08 x trzecipierwiastek z Q

    gdzie :
    Q – moc kotła w [kW]

    Adam M.
    jak jestem potrzebny to: [email protected]

  6. #14566
    ELITA FORUM (min. 1000)
    romano78

    Zarejestrowany
    Aug 2009
    Skąd
    Sędziszów młp
    Posty
    2.063

    Domyślnie

    Jeden instalator z długoletnim doswiadczeniem robi to w ten sposób ze przy skrzynce na piętrze redukuje z fi 28 na fi 18 i dalej do naczynia taka srednica od belki zasilajacej i powrotnej i jednocześnie mamy odpowietrzenie instalacji i dodatkowo rura wzbiorcza alupex fi 20 na powrocie kotła.

  7. #14567
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZE Avatar adam_mk
    Zarejestrowany
    Jan 2005
    Skąd
    pustynia
    Kod pocztowy
    32-310
    Posty
    22.200

    Domyślnie

    WZBIORCZA może być nawet 1/2"
    Mówimy o rurze BEZPIECZEŃSTWA,

    Adam M.
    jak jestem potrzebny to: [email protected]

  8. #14568
    ELITA FORUM (min. 1000)
    romano78

    Zarejestrowany
    Aug 2009
    Skąd
    Sędziszów młp
    Posty
    2.063

    Domyślnie

    Te dwie fi 18 chyba robią za rure bezpieczenstwa na zdjęciu tego nie widać bo otulina skrzynki rozdzielcze jedna nad drugą i piec prawie centralnie pod nimi więc w tym przypadku chyba takie rozwiązanie powinno być ok.instalacjia bez bufora
    Chciałem się jeszcze pochwalić ze uruchomilem już swoją instalacjie solarna z 7kolektorami hewalex w systemie drain back i wszystko działa jak należy tylko przydałby się jeszcze jakiś dodatkowy zbiorniczek bo czasem trzeba puścić trochę ciepła przez smieciucha gdy na wyjściu jest już 99 stopni.
    Załączone zdjęcia Załączone zdjęcia Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	20170523_164037.jpg
Wyświetleń:	110
Rozmiar:	89,4 KB
ID:	389923   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	1495744963464819959155.jpg
Wyświetleń:	89
Rozmiar:	96,9 KB
ID:	389924  
    Ostatnio edytowane przez romano78 ; 25-05-2017 o 22:10

  9. #14569
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZE Avatar adam_mk
    Zarejestrowany
    Jan 2005
    Skąd
    pustynia
    Kod pocztowy
    32-310
    Posty
    22.200

    Domyślnie

    Zagotuj kocioł to sprawdzisz czy ok.
    Bufor nie ma znaczenia.
    Z buforem trudniej kocioł zagotować.

    Łudzisz się, że "jakoś przejdzie"?
    To Twoje jest.
    Jak wywali - też Tobie a nie nam.

    Są wielokrotnie sprawdzone zasady budowania takich układów.
    Wiadomo co, po co, dlaczego...
    TY decydujesz co chcesz mieć.
    Jako instalator, to ja bym tego tak nie zbudował. Dałbym uczciwą rurę bezpieczeństwa.
    Gdyby kogoś poniosło i zagotowałby układ to zrobiłby chmurkę.
    Kałużę by się starło i można by się pośmiać.
    Tu, jak para nie będzie miała wystarczającego ujścia - coś puści.
    Na kałuży wcale nie musi się skończyć...

    Adam M.
    jak jestem potrzebny to: [email protected]

  10. #14570
    ELITA FORUM (min. 1000)
    romano78

    Zarejestrowany
    Aug 2009
    Skąd
    Sędziszów młp
    Posty
    2.063

    Domyślnie

    Zastanawiam się czy taki układ zadziała grawitacyjnie po obu stronach wymiennika plytowego do tej pory wykonałem dwie instalacjie z wymiennikiem zewnętrznym do ładowania buforow solarami gdzie wymienniki są przy dnie buforow i działa świetnie na grawitacji pomiędzy wymiennikiem a buforem ale w przypadku zbiornika poziomego może to słabiej działać a pomiędzy kolektorami a wymiennikiem też może być problem bo ma to być zalane glikolem a glikol jest trochę gestszy chyba spróbuję to tak zrobić ewentualnie wsadzenie pompki lub dwóch nie bedzie problemem kolektory mają być na ścianie pionowo a za tą ścianą jest akurat kotłownia
    Załączone zdjęcia Załączone zdjęcia Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	20170526_093547.jpg
Wyświetleń:	89
Rozmiar:	83,4 KB
ID:	389927  

  11. #14571
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    neokuba22

    Zarejestrowany
    Mar 2016
    Skąd
    Nowy Sącz
    Posty
    252

    Domyślnie

    zadziała, wymiennik daj jak na rysunku, wyzej kolektorow a nizej zasobnika

  12. #14572

    Domyślnie

    Cytat Napisał maxb Zobacz post
    Po co Ci do bufora twarde luty? W bufor spawasz mufy, do muf wkręcasz złączki mosiężne i przez nie przekładasz rurę miedzianą, którą następnie lutujesz bez problemu z mosiężnymi złączkami. Tylko wcześniej trzeba rozwiercić trochę złączki żeby rurka miedziana przechodziła na wylot.
    maxb, a czy wkleiłbyś konkretnie fotę złączki mosiężnej, którą masz na myśli?

  13. #14573
    ELITA FORUM (min. 1000)
    romano78

    Zarejestrowany
    Aug 2009
    Skąd
    Sędziszów młp
    Posty
    2.063

    Domyślnie

    U mnie w sklepach hydraulicznych taka złączka nazywa się nasadka miedziana lub mosiężna. Ja osobiście dawałem dwie takie złączki od wewnątrz i zewnątrz a w bufor mialem wspawana mufek stalowa z gwintem wewnętrznym ale patent z rozwiercaniem i przepuszczaniem rurki miedzianej jest pełniejszy bo w razie jakiegoś awarii w przyszłości da się naprawić od zewnątrz.
    Ale coś mi tu jednak nie pasuje przecież jak wkręcimy taka zlaczke i będziemy lutowac to wypali uszczelnienie.
    Ostatnio edytowane przez romano78 ; 28-05-2017 o 12:43

  14. #14574
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    neokuba22

    Zarejestrowany
    Mar 2016
    Skąd
    Nowy Sącz
    Posty
    252

    Domyślnie

    niedawno robilem w buforze z nierdzewki mufy 1" a do nich wkrecilem rozwiercone http://allegro.pl/nypel-conex-22mm-x...732614913.html przez nie wychodziła wezownica 22 a na jej koncu dałem http://allegro.pl/nypel-conex-22-x-3...824662584.html

  15. #14575

    Domyślnie

    adam_mk
    Kocioł 25kw czyli z twojego wzoru wychodzi 3/4 cala minimum. Teraz dla spokoju najlepiej cal czy nie ma sensu przewymiarowywać?

  16. #14576
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZE Avatar adam_mk
    Zarejestrowany
    Jan 2005
    Skąd
    pustynia
    Kod pocztowy
    32-310
    Posty
    22.200

    Domyślnie

    MINIMUM fi 25 wewnętrzna.
    Ale...
    Nie znam konkretów...
    Jak kocioł "pancerny" a nie da się inaczej - zostaw 3/4.
    Jak się da to wstaw ten 1". ZAWSZE TO BEZPIECZNIEJ...
    Pół życia uważałem, ze to tak na wszelki wypadek, bo trudno jest zagotować 2 tony wody w buforze.
    Zmieniłem zdanie jak mi pokazali - że się da!
    Chmurka była na pół dzielnicy...


    Adam M.
    jak jestem potrzebny to: [email protected]

  17. #14577

    Domyślnie

    adam_mk
    Kocioł to OGNIWO EKO PLUS 25kW czy pancerny to nie wiem na pewno ciężki. ok wrzucam calówkę. Kotłownia jeszcze w budowie, więc nie jest to problem tylko po prostu większe dziurki będę musiał w stropach porobić.

  18. #14578
    WITAJ, czytaj i pytaj... :)
    gegorzhavel

    Zarejestrowany
    May 2017
    Skąd
    Narol
    Kod pocztowy
    37-610
    Posty
    1

    Domyślnie

    Witam jestem nowy na forum.
    z hydraulika miałem tylko krotki okres do czynienia ale chce sam zrobic instalację w domu.

    Kocioł "śmieciuch" 25kw
    Bufor firmy Austria Email 2000l bez wezownic
    Ładowanie bufora za pomocą Laddomat 21-60 (posiadam wkładkę termostatyczną 72 i 7
    Rury do ładowania bufora stalowe 5/4

    C.W.U bojler (NARAZIE ) 140l poziomy (kuchnia i łazienka daleko od oktłowni dlatego bojler) pompa wilo 25 1-4
    C.W.U na zasadzie różnicy temperatur

    C.O pompa Wilo 25 1-4 energooszczedna na kaloryfery 3sztuki Zawór esbe 3d termostatyczny
    podłogowka 7 pętli pompa grundfoss energooszczedna 25 1-6 zawór 3d termostatyczny
    Dodatkowo kazda pompa sterowana czujnikiem pokojowym


    Planuje kazdą pętle podpiąć u góry z boku bufora bo i tak zawor obnizy temp.
    Tylko cwu z góry z szczycie bufora bezpośrednio do bojlera aby mieć minimalny priorytet.

    zasilenie z bufora chce poprowadzic w dół bufora wewnątrz ocieplenia a nastepnie na zewnątrz... trojniki,,, zawory mieszające i do pomp
    moze to zatrzyma wychładzanie bufora gdy ciepło nie jest pobierane.

    Pytanie czy coś takiego bedzie działać dobrze????
    czy (na zasileniu) za pompami zawory zwrotne ???
    jak zrobić naczynie wzbiorcze czy bezpośrednio od kotła czy przez bufor...

    ocieplenie bufora ???? bede robił sam ale niewiem czy wełna około 20cm i styropian 20 cm wystarczy????


    Co do C.W.U to aktualnie ogrzewane jest z kominka
    Zrobiłem rure kominową podwojną w ktorej znajduje się woda.
    połączone na grawitacji rurami miedzianymi
    czy jezeli zastosuje zawory zwrotne na zasileniu z kominka i z kotła to układ bedzie działał prawidłowo?? czy nic nie wybuchnie???
    czy moze lepiej kominek raczej odpiąć.

    Dom stary ocieplenie do zrobienia. Aktualnie około 90m^2 ale bedzie rozbudowa do około 180m^2

    czy ta moja wizja jest do ogarnięcia????

    prace planuje rozpocząć w sierpniu.

    Pozdrawiam Grzegorz

  19. #14579
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar kolo004
    Zarejestrowany
    Jul 2014
    Skąd
    Bochnia
    Kod pocztowy
    32-700
    Posty
    139
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    1

    Domyślnie

    witam,
    - ja mam pytanie z innej beczki bo mnie nurtuje. Piec 19kw dwa metry od bufora 1200L bufor prawie na tym samym poziomie no może 20 cm wyżej od dolnej podstawy pieca i moje pytanie czy to pójdzie na grawitacji czy nie będzie nabijać bufora do pełna bo palenisko jest odrobinę wyżej od podstawy bufora?
    Rury 1''. Jeszcze planuje zawór trójdrożny żeby kocioł ochronić ale to już sam nie wiem.

  20. #14580
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!)
    jasiek71

    Zarejestrowany
    May 2011
    Kod pocztowy
    23-407
    Posty
    12.461

    Domyślnie

    Dokonałem takiego termostata do bufora...
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	IMG_20170608_131021.jpg
Wyświetleń:	106
Rozmiar:	83,7 KB
ID:	390762Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	IMG_20170608_141713.jpg
Wyświetleń:	102
Rozmiar:	84,4 KB
ID:	390763Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	IMG_20170608_141725.jpg
Wyświetleń:	109
Rozmiar:	83,9 KB
ID:	390764Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	IMG_20170608_141903.jpg
Wyświetleń:	105
Rozmiar:	84,6 KB
ID:	390765
    Obudowa zaworu różnicowego 2" i termostat od Scanii na 80*...
    Ostatnio edytowane przez jasiek71 ; 08-06-2017 o 13:37
    Chałupa 154m2 z klocków styropianowych U-0,28, podłoga 15cm, dach ok 30cm wełny, bez izolacji fundamentów, okna zwykłe dwu szybowe, ogrzewanie kable Elektra 10,6kw, GWC rurowe,reku, fotowoltaika w ciągłej rozbudowie obecnie ok 5kWp off gird , magazyn li-ion 23kWh...

Strona 729 z 902

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony