Napisał mundi73
Takie cudo i zdjęć nie zrobiłeś ?
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo ja bym to skomentował tak:Napisał Piczman
Udowodniłeś, że Twoja wężownica w Twoim buforze umie nagrzać maks 4 litry/minutę. Sorry, że tak sceptycznie do tego podchodzę, ale ja nigdy nie wątpiłem, że dla takich przepływów jest to wystarczające (nawet gdzieś w okolicach początku tego wątku to liczyłem). Pytanie co by było przy poborze ponad 10 litrów na minutę (albo nawet bliżej 20), czyli napełnianiu wanny równoczesnym z prysznicem i myciem garów
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBufor, Bufor itp ... Doszedłem do porozumienia z moim sterownikiem i sprawa wygląda:
Moja istalacja wygląda następujące:
- Piec Heatmatix 18kW
- Bufor Immergas Duo Sis 900/200 (700l wody technicznej 200CWU)
- Moduł Immergas niska / wysoka temp (sprzęgło)
- Ogrzewanie podłogowe 90m2 zasilanie 35* powrót ~30,5*
- 2 grzejniki (Garaż i łazienka) zasilanie z buforu 65*
Do tego nieogrzewana góra 115m2 ale dach ocieplony wełną.
Podsumowując:
Kocioł ---> Zasilanie bezpośrednie na bufor ---> Z buforu zasilanie na modół wysoka/niska temperatura ---> Stąd Podłogówka grzejniki i powrót:
Podłogówka, grzejniki ---> Modół wysoka/niska temperatura ---> Bufor ---> piec
I teraz robiłem dwa tryby pracy bez PID temp. na dworzu około -5*, w domu 22*:
Czyli temp nastawiona 75* kocioł ładuje bufor i wyłańcza się. Następnie rozbiera bufor.
Czas ładowania buforu z 44* do 75* 3H - zużycie pelletu 100% mocy = 4,4kg x 2,5 = 11kg
Bufor starcza na około 6,5h po czym temperaturana na buforze wynosi 44* i piec się włącza i tak cały czas spalanie 11kg x 3=~33kg/dobę
A teraz tryb z PID, temp. na dworzu około -5*m, w domu 22*:
- temp na piecu 65* pozostałe parametry bez zmian.
PID ogranicza moc palnika na 20% i tak chodzi 24h/dobę, zużycie pelletu 4,4kgx24hx0,2=~22kg
I jak się ma bufor ciepła?
WARZENKO.PL - Twoje miejsce - nie tylko w sieci!
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRobiłeś takie próby w tych dwóch trybach pracy czy to tylko teoretyczne obliczenia?
Jakie chciałeś mieć korzyści z zainsalowania bufora w Twojej instalacji?
Jedyne korzyści które mi przychodzą do głowy to dłuższa praca w mocy znamionowej.....ale wtedy wydłuży się też praca w mocy minimalej z mniejszą sprawnością, więc skutek może nie być jednoznaczny.
Bufor nie wszędzie ma uzasadnienie ekonomiczne.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMoim zdaniem zastosowanie bufora do kotła, który pozwala płynnie regulować moc albo uruchomić się w każdej chwili mija się z celem.Napisał Ł&L
Przechowywanie ciepła wiąże się nieuchronnie ze stratami. Jednak nie mogą one osiągać poziomu ponad 30 % jak w Twoim przypadku.
No i słupki sie trochę nie zgadzają. 3 godziny palenia i 6,5 rozładowania to razem 9,5 h i to razy 3 = 28,5 h a więc sporo więcej niż 24 h. Zużycie peletu wziąłeś jak widzę z danych znamionowych kotła odczytując moc chyba ze wskazań sterownika (stąd 4,4kgx24hx0,2=~22kg).
Przy takich pomiarach wypadało by zmierzyć faktyczne zużycie.
Pozdrawiam.
Odrobina zdrowego rosądku.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZużycie na PID-ie jest 100% rzeczywiste. Zasyp 200kg = 9 dób bez dosypywania pelletu = 200kg/9 = 22kg kiedy nie podchodziłem moc palnika równa 20%.Napisał zbiegulec
Co do ładowania buforu to 2,5h tam wkradła się pomyłka. Ale po tych testach mam spore przemyślenia co do bufora i kotła na paliwa stałe.
WARZENKO.PL - Twoje miejsce - nie tylko w sieci!
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBufor służy przede wszystkim do magazynowania energii wytworzonej tańszym kosztem (II taryfa dla prądu) i oddawania jej wtedy kiedy jest potrzebna, lub do odbioru nadmiaru mocy z kotła stałopalnego.Napisał Ł&L
W Twoim przypadku się nie sprawdza bo sam kocioł pozwala regulować tą moc w zależności od potrzeb.
Na bezobsługowości też nic nie zyskujesz, bo jak piszesz dokładasz raz na 9 dni.
W Twoim przypadku zasadność jego posiadanie będzie dopiero jak będziesz miał układ biwalentny z jeszcze innym źródłem ciepła, np w postaci solaru. IMHO
Jani_63
--------------------------------
Nie sztuką robić. Sztuką zrobić DOBRZE !!!
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychHej...
a takie?
http://thermoplus.pl/katalog/termost.../wpr-90ga.html
Niby cały termostat.. ale wkręcany...
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych