  1. #10021
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZE Avatar adam_mk
    Zarejestrowany
    Jan 2005
    Skąd
    pustynia
    Kod pocztowy
    32-310
    Posty
    22.193

    Domyślnie

    Górny baniak powinien być miejscem POBIERANIA ciepła.
    Bo?
    Bo w takim układzie to w nim samoczynnie będzie gromadził się cały zapas NAJCIEPLEJSZEJ wody.
    Reszta to rezerwa, magazyn nadmiarów, jak mamy obfite źródło darmowej (np. solarnej) energii.
    Suma pojemności jest duża.
    WSZYSTKIE funkcje GÓRY baniaka pojedynczego przesunięte są do GÓRNEGO baniaka.
    W dolnym nie ma sensu umieszczać wężownic.
    W chudych czasach, będzie prawie stale chłodny.

    herakles
    dziękuję za przypomnienie.
    Zapomniałem, ze było...

    Adam M.
    Ostatnio edytowane przez adam_mk ; 13-05-2014 o 22:19
    jak jestem potrzebny to: [email protected]

  2. #10022

    Domyślnie

    Mam pewne wątpliwości.
    Umieszczenie wężownicy tylko w górnym to tak jak by normalnie dać wężownicę tylko na samej górze. Działa do póki jest temperatura (a ta szybciej spadnie). Jeżeli CWU (na początku "ZWU") o temperaturze 10st wpuścimy wpierw do dolnego baniaka to się ogrzeje tym co jest, a potem z górnego baniaka wyjmie mniej energii żeby się podgrzać do max temperatury, więc mniej obniży jego temperaturę.
    No i nie zajdzie efekt "zimne wyżej".

    Widzisz Adamie - same zalety! (no nie licząc dodatkowej wężownicy i minimalnego spadku ciśnienia)

    Co do "chudych czasów" - zdaje się że omawialiśmy baniaki niezaduże, wiec ten dolny często może mieć ciepło które nie zmieściło się w górnym.

  3. #10023
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZE Avatar adam_mk
    Zarejestrowany
    Jan 2005
    Skąd
    pustynia
    Kod pocztowy
    32-310
    Posty
    22.193

    Domyślnie

    Policz bilans ciepła.
    Zamiana ZWU na CWU to wyprowadzenie z CAŁEGO układu porcji energii.
    TAK!
    Chodzi o to, aby górny baniak robił za górę baniaka.
    Ruch zładu ma dbać o poprawne dysponowanie posiadanym ciepłem.
    Wyobraź sobie dolny baniak o pojemności OSIEM ton a górny o pojemności około tony...
    Trudno tu mówić o baniakach niezadużych...
    Jak baniak mały to po co go dzielić?
    Żeby komplikować układ?

    Adam M.
    jak jestem potrzebny to: [email protected]

  4. #10024
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA - SPEC OD PIECÓW!
    Bogusław_58

    Zarejestrowany
    Feb 2009
    Skąd
    Puszcza Augustowska
    Posty
    4.230

    Domyślnie

    Pierwsze bufory (co jeszcze mnie nie było na świecie) tak właśnie były zrobione, że był duży i nad nim mały z wężownicą. Dziś potrafią to robić wszystko w jednym, ale jeśli zbiorniki wyszukuje się z "okazji", to można taki układ reaktywować, jeśli tak wychodzi łatwiej.
    Sam jestem zmuszony zrobić na dwa zbiorniki, ponieważ nie ma miejsca w jednym pomieszczeniu. Oba zbiorniki nie zbyt duże , woda zagrzana w nich od pieca z kuchni, w dolnym wężownica od słoneczka, a w górnym wężownica miedziana do ciepłej wody. Jednak póki się nie odpali urządzenia, to brakuje dalszych danych...

  5. #10025
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar PeZet
    Zarejestrowany
    Dec 2004
    Kod pocztowy
    96-321
    Posty
    803

    Domyślnie

    Hej, użytkownicy buforów.
    Jak często ładujecie baniaki między majem a wrześniem, żeby mieć ciepłą wodę w kranie?
    Ile was to kosztuje miesięcznie?
    Wszystko wymaga swego. Buduję dom... 4-5-6 litrowy... a może 6-5-4 litrowy...

    Dziennik PeZeta: http://forum.budujemydom.pl/Dziennik-PeZeta-t11215.html

  6. #10026

    Domyślnie

    Cytat Napisał PeZet Zobacz post
    Hej, użytkownicy buforów.
    Jak często ładujecie baniaki między majem a wrześniem, żeby mieć ciepłą wodę w kranie?
    Ile was to kosztuje miesięcznie?
    Zależy od temperatur na zewnątrz i zużycia wody. U mnie maksymalny czas pomiędzy ładowaniami bez straty komfortu to 6,7dni (upały na zewnątrz, często brany prysznic, ale nie gorący). Średnio wychodzi co 3dni (czasem bywa chłodno a żona ciepłolubna, to i dogrzać łazienki muszę). Bufor 1200l.

  7. #10027
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar PeZet
    Zarejestrowany
    Dec 2004
    Kod pocztowy
    96-321
    Posty
    803

    Domyślnie

    Cytat Napisał malachio Zobacz post
    U mnie maksymalny czas pomiędzy ładowaniami bez straty komfortu to 6,7dni (upały na zewnątrz, często brany prysznic, ale nie gorący). Średnio wychodzi co 3dni.(...) Bufor 1200l.
    Czyli coś koło 50pln/mies, czy się mylę?
    Wszystko wymaga swego. Buduję dom... 4-5-6 litrowy... a może 6-5-4 litrowy...

    Dziennik PeZeta: http://forum.budujemydom.pl/Dziennik-PeZeta-t11215.html

  8. #10028

    Domyślnie

    PeZet - jak oszacowałeś koszt bez ilości węgla ani dT?

  9. #10029
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar PeZet
    Zarejestrowany
    Dec 2004
    Kod pocztowy
    96-321
    Posty
    803

    Domyślnie

    Przyjąłem 0,12zł/kWh,
    dT 80K (10K i 90K)
    Wyszło mi 13,41zł jednokrotne podgrzanie 1,2m3 wody, raz na tydzień czyli 4 razy w miesiącu
    Wszystko wymaga swego. Buduję dom... 4-5-6 litrowy... a może 6-5-4 litrowy...

    Dziennik PeZeta: http://forum.budujemydom.pl/Dziennik-PeZeta-t11215.html

  10. #10030

    Domyślnie

    dT dla CWU to max 50° (90°-40°). A jak ktos grzeje prądem to pewno mniej bo może częściej.

  11. #10031
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar PeZet
    Zarejestrowany
    Dec 2004
    Kod pocztowy
    96-321
    Posty
    803

    Domyślnie

    Cytat Napisał bajcik Zobacz post
    dT dla CWU to max 50° (90°-40°). A jak ktos grzeje prądem to pewno mniej bo może częściej.
    Wychodzi zatem jakieś 30-35zł/mies.

    A inni użytkownicy?
    Nikt więcej nie dorzuci swoich wyników? Najlepiej w formie rebusu, bo po co dawać prostą odpowiedź.
    Wszystko wymaga swego. Buduję dom... 4-5-6 litrowy... a może 6-5-4 litrowy...

    Dziennik PeZeta: http://forum.budujemydom.pl/Dziennik-PeZeta-t11215.html

  12. #10032

    Domyślnie

    U mnie co 6 dni ładuję 1000l. Cztery osoby, pralka podpięta pod ciepłą wodę, zmywarka. Ale bufor jeszcze słabo docieplony - owinięty wełną 10 cm i z góry wełna twarda ze złotkiem 5cm. Ogrzewam odpadami z drewna. Koszt pomijalny - robocizna własna.

  13. #10033
    WITAJ, tu znajdziesz opowiedzi na swoje pytania
    ksavier

    Zarejestrowany
    May 2014
    Posty
    1

    Domyślnie

    Witam wszystkich użytkowników forum.
    Jesteśmy z małżonkom w trakcie wykańczania dom i nadszedł czas na instalacje CO. Zdecydowaliśmy się na kocioł dolnego spalania 15 kw plus bufor 500l,podłogówka wszędzie,dodatkowo grzejniki w łazience i sypialniach. Budynek parterowy 80 mk użytkowych,docieplony styropianem 15 cm,strop drewniany wełna 40 cm.
    1.Czy taki układ wystarczy w okresie zimowy, aby w piecu paliło się przez kilka godzin,a przez pozostałą cześć doby ciepło było pobierane z bufora?
    2.Czy zbiorniki dostępne w sklepach mają dostateczną izolacje termiczną,czy lepiej taki zbiornik dodatkowo docieplić?
    Z góry dziękuje za wszystkie odpowiedzi.

  14. #10034
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZE Avatar adam_mk
    Zarejestrowany
    Jan 2005
    Skąd
    pustynia
    Kod pocztowy
    32-310
    Posty
    22.193

    Domyślnie

    Brak zadania domowego!

    Wystarczy , albo nie wystarczy...
    Zależnie od stopnia i staranności ocieplenia i USZCZELNIENIA bryły domu.
    Współistnienie KALORYFERÓW (zasilanych wysoko) z podłogówką (zasilaną nisko) podwaja koszt instalacji, komplikuje ja i mocno zabija pomysł z buforem-akumulatorem ciepła.
    Było po wielokroć...

    Adam M.
    jak jestem potrzebny to: [email protected]

  15. #10035
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar Tomek B..
    Zarejestrowany
    Jun 2011
    Skąd
    Piotrków Trybunalski
    Kod pocztowy
    97-300
    Posty
    1.846

    Domyślnie

    Elektroniczna głowica galmetu już podłączona i w porównaniu z mechanicznym termostatem jest rewelacyjna, do tego wyświetlacz led wskazujący zadaną i bieżącą temperaturę.
    P.S. Odnośnie grzania mojego mini buforka to grzałka cały czas na czuwaniu w 10-godzinnym cyklu.
    Ostatnio edytowane przez Tomek B.. ; 24-05-2014 o 01:00

  16. #10036

    Domyślnie

    podpowiedzcie jak przymocować dolną wężownicę do dekla, tak żeby miedz nie stykała się z nim bezpośrednio ?

  17. #10037

    Domyślnie

    @papi240
    Tak samo jak górną - na wspornikach/wieszakach

  18. #10038

    Domyślnie

    mosiężnych ??
    muszę zabrać się sam za produkcjię bufora bo mój wujek hydraulik brzydko mówiąc wali w h....
    dzięki opisowi Adama_MK wiem jak robić twardy lut, próba nie szczelba zobaczymy czy cos z tego wyjdzie

  19. #10039
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    Kdens

    Zarejestrowany
    Sep 2012
    Skąd
    Kotuń
    Kod pocztowy
    08-130
    Posty
    64

    Domyślnie

    Mam pytanko co do wielkości bufora, znalazłem niedrogo zbiornik 1000 l za 6 stówek, tylko ma 1,36 m wysokości i średnicę 1,02, ścianka 7 mmm. Czy nie będzie za niski taki baniaczek?

  20. #10040

    Domyślnie

    @Kdens
    Jesli planujesz doposazyc zbiornik we wezownice to nie ma problemu - przeciac a potem wspawac brakujacy pas blachy. Ktos tylko musi wywalcowac ta blache bo rekoma sie nie da

Strona 502 z 902

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony