    Domyślnie Czy to normalne???

    Witam, wczoraj wymieniałem gniazdko w garażu. Odłączyłem obwód garaż. Podczas wymiany dotykałem kablami do siebie ale napięcia nie było. I mimo to w jakiś dla mnie cudowny sposób wywaliło różnicówkę na cały parter...


    Czy to normalne poradźcie....


    Pozdrawiam
    Jakby nie było jest bardzo miło xD ;D

  2. #2
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar nurni
    Zarejestrowany
    Sep 2003
    Posty
    2.863
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    281

    Domyślnie

    Za to pewnie dotknąłeś do "zerowego".
    Nawet po wyłączeniu korków na kablach pojawia się śladowe napięcie, które po dotknięciu do przewodu "zerowego" uruchamia różnicówkę.
    Ja zawsze pilnowałem żeby nie dotknąć do tego przeowdu i przestałem mieć problemy.

    Pozdrawiam
    Mój DOM na mojej ZIEMI.
    Dziennik
    Komentarze

  3. #3

    Domyślnie

    Witam
    Tu nawet nie chodzi o szczątkowe napięcie, w takiej instalacji zwarcie przewodu zerowego i uziemienia powoduje wyłączenie różnicówki. Wyłączając korek rozłącza się tyko obwód prądowy.