    Domyślnie Przewiercony przewód elektr. jak naprawić

    Jak najlepiej połączyć przewiecony przewód instalacji
    elektrycznej. Przewody kładzione na ścianie i otynkowane
    Łączenia są tylko w puszkach w gniazdkach,
    a wymiana całego przewodu nie wchodzi w grę.
    Czy można dać szybozłączki, zaizolować i zatynkować, ale czy nie
    będzie wybijała różnicówka?

  2. #2

    Domyślnie

    Zawsze połączenie możesz zrobić w malej puszcze, potem ją zamknąć i zatynkować, jak w przypadku puszek rozgałęźnych.
    Pozdrawiam

  3. #3
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar SAVAGE7
    Zarejestrowany
    Jul 2006
    Skąd
    granica śląskiego i małopolski
    Posty
    2.379

    Domyślnie

    znajomy elektryk polecił mi skręcić przewody, zaizolować taśmą i zatynkować.

  4. #4

    Domyślnie

    no ale jak juz skrecisz to lepiej jednak przyłóż tam lutownicę

  5. #5

    Domyślnie

    Wyłączyć prąd, wykuć większą dziurę, odizolować, założyć koszulki termokurczliwe, dobrze zlutować, zagrzać koszulki, zagipsować.
    Damian

  6. #6
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar rusek007
    Zarejestrowany
    Sep 2006
    Skąd
    5 000 kroków od Olsztyna
    Posty
    1.285

    Domyślnie

    Po skręceniu żył najlepiej: zalutować, zaizolować, zamurować i zapomnieć.
    To co nas nie zabije, to nas wzmocni.
    Budowa też!?

  7. #7

    Domyślnie

    Cytat Napisał rusek007
    Po skręceniu żył najlepiej: zalutować, zaizolować, zamurować i zapomnieć.
    lepiej zapamiętać żeby znowu nie przewiercić

  8. #8

    Domyślnie

    ja miałem tylko zdartą izolację - elektryk zalał to klejem termotopliwym , okręcił taśmą a ja potem zagipsowałem i jest OK

  9. #9
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar sebo8877
    Zarejestrowany
    Nov 2005
    Skąd
    Głogów Młp
    Kod pocztowy
    36-060
    Dzielnica
    Zabajka
    Posty
    4.324

    Domyślnie

    Ja bym odkuł założył puszkę skręcił zaizowlował, zamknął puszkę i zapomniał

    sebo8877
    Już niedługo już niebawem u siebie...

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony