Jak w temacie? Dokładniej chodzi mi o taki przepis z rozporządzenia min. infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie:
Przewody i kanały spalinowe odprowadzające spaliny od urządzeń gazowych, z wyłączeniem kotłów, powinny spełniać następujące wymagania:
1) przekroje poprzeczne przewodu, a także kanału spalinowego powinny być stałe na całej długości,
2) długość pionowych przewodów spalinowych powinna być nie mniejsza niż 0,22 m, a przewodów poziomych ułożonych ze spadkiem co najmniej 5% w kierunku urządzenia - nie większa niż 2 m,
U mnie problem polega na tym, że instalatorzy odcinek poziomy zrobili ze spadkiem, ale w stronę komina a nie pieca - jak mówili - po to, żeby skropliny z tego odcinka spływały do komina, który od dołu za pomocą rurki podłączony jest do kanalizacji (piec nie jest kondensacyjny).
Oczywiście kominiarz zakwestionował mi ten spadek. I tak się zastanawiam - skoro przepis ten dotyczy urządzeń gazowych, ale nie kotłów, to może nie ma on racji. W końcu kupowałem kocioł gazowy(dokładniej kocioł gazowy Termet Minimax Turbo).
Poza tym trochę to dziwne - skoro przepisy te nie dotyczą kotłów, to jakie przepisy dotyczą kotłów??