    Domyślnie dlaczego brak uziemienia?

    Witam,
    instalacje elektryczna mam podlaczona do skrzynki jakies 4 metry od dzialki. Skrzynka jest prawidlowo uziemiona, wszystkie żyły w kablu sprawdzone przez elektryka miernikiem.
    Niestety jak zewre niebieski kabel z zolto-zielonym to nie wyrzuca różnicówki. Roznicowki sa sprawdzone. Mój sasiad ma tak samo zrobione uziemienie i jest ok. O co moze chodzic? Podobno pomoze wkopanie bednarki dookola domu (tak mam w projekcie), ale przeciez u sasiada jest ok.

    Prosze pomozcie
    Pozdrawiam,
    Andrzej

  2. #2

    Domyślnie

    Chyba masz przewód PE (żółtozielony) i N (niebieski) połączone ze sobą przed różnicówką.
    Wyłącznik różnicowo-prądowy zadziała przy zwarciu N i PE jeżeli przewód PE będzie podłączony do oddzielnego uziomu. I to jest prawidłowy sposób zainstalowania różnicówki - choc uciążliwy, bo trzeba wykonać własny uziom.

  3. #3
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZEFORUMOWICZ WIELKI SERCEM
    retrofood

    Zarejestrowany
    Jun 2006
    Posty
    17.508

    Domyślnie

    Cytat Napisał wlodek8
    Chyba masz przewód PE (żółtozielony) i N (niebieski) połączone ze sobą przed różnicówką.
    One zawsze są gdzieś połączone przed różnicówką.
    Wyłącznik różnicowo-prądowy zadziała przy zwarciu N i PE jeżeli przewód PE będzie podłączony do oddzielnego uziomu.
    Niekoniecznie
    I to jest prawidłowy sposób zainstalowania różnicówki - choc uciążliwy, bo trzeba wykonać własny uziom.
    Zdecydowanie TAK! zresztą, chyba ZE w warunkach zasilania wszystko określił. jeżeli elektryk tego nie wykonał, to d..a nie elektryk.
    Wypijmy zatem, wypijmy do dna
    Za pokręconą nić DNA



    Tu była reklama...

  4. #4

    Domyślnie

    zwarcie przewodu PE i N za różnicówką spowoduje jej "wyrzucenie".

  5. #5

    Domyślnie

    zwarcie przewodu PE i N za różnicówką spowoduje jej "wyrzucenie".
    no wlasnie u mnie nie powoduje

  6. #6

    Domyślnie

    Cytat Napisał radomik
    zwarcie przewodu PE i N za różnicówką spowoduje jej "wyrzucenie".
    Tylko wtedy. gdy są podłączone jakieś odbiorniki i w przewodzie N płynie prąd. Jak nie ma żadnego obciążenia, nic się nie stanie.
    Jaka piękna katastrofa ...

  7. #7

    Domyślnie

    Spokojnie spokojnie. Nic nie podłączajcie do oddzielnego uziomu bo zmienicie układ sieciowy. W typowych układach TNC-S przewody PE i N powstają ze wspólnego przewodu PEN i ta wspólnota musi być zachowana. Oczywiście dodakowe uziemienia przewodu PE i PEN są wskazane.

    Co do różnicówki to po co ma ci wyzwalać przy zwarciu PE do N? Ona jest po to aby wyzwolić przy zwarciu L do PE.
    Przy zwarciu N do PE różnicówki wyzwalają lub nie zależy to od wielu okoliczności i takie testy o niczym nie świadczą ani wtedy gdzy różnicówka wyzwala ani wtedy gdy różnicówka nie wyzwala. Są inne sposoby badania różnicówek i obwodów nimi zabezpieczanych.
    Pozdrawiam marcin714

    Regulamin forum

  8. #8

    Domyślnie

    Dokładnie tak. Zwarcie N i PE może spowodować wyzwolenie różnicówki tylko wtedy gdy w przewodzie N już płynie prąd, czyli gdy jest jakiś odbiornik. Nastąpi wtedy podział tego prądu, część popłynie przez PE. Wystarczy te 20 mA różnicy.
    Bez tego, potencjały N i PE są dokładnie takie same i nie ma co spowodować przepływu prądu. W zamieszkanym domu zawsze jakieś odbiorniki są. Żarówka, radio, zasilacz domofonu ... Wtedy takie zwarcie może różnicówkę uruchomić.
    Taki "test" polegający na zwieraniu N i PE sensu nie ma.
    Jaka piękna katastrofa ...

  9. #9

    Domyślnie Re: dlaczego brak uziemienia?

    Cytat Napisał andopo
    Witam,
    instalacje elektryczna mam podlaczona do skrzynki jakies 4 metry od dzialki. Skrzynka jest prawidlowo uziemiona, wszystkie żyły w kablu sprawdzone przez elektryka miernikiem.
    Niestety jak zewre niebieski kabel z zolto-zielonym to nie wyrzuca różnicówki. Roznicowki sa sprawdzone. Mój sasiad ma tak samo zrobione uziemienie i jest ok. O co moze chodzic? Podobno pomoze wkopanie bednarki dookola domu (tak mam w projekcie), ale przeciez u sasiada jest ok.

    Andrzej
    Jeśli masz miernik uniwersalny to łatwo to sprawdzić. Po pierwsze jeśli zmierzysz napięcie między fazą i uziemieniem (PE kabel żółtozielony) to musi pokazać 230V znaczy uziemienie jest w miarę OK ale nie wiadomo czy czasem nie zwarte z 0
    Jeśli zmierzysz rezystancję pomiedzy PE i 0 to powinna być nieskończona, i jeśli tak jest to masz zrobione uziemienie OK. Jeśli pokazauje kilka ohm znaczy że PE nie jest uziemiony tylko zwarty z przewodem 0, a tak raczej w nowych instalacjach nie powinno być.

  10. #10

    Domyślnie Re: dlaczego brak uziemienia?

    Cytat Napisał lee28
    Jeśli zmierzysz rezystancję pomiedzy PE i 0 to powinna być nieskończona, i jeśli tak jest to masz zrobione uziemienie OK. Jeśli pokazauje kilka ohm znaczy że PE nie jest uziemiony tylko zwarty z przewodem 0, a tak raczej w nowych instalacjach nie powinno być.
    ?????????????????????????????????????????????????? ???????????
    Przewód N czyli 0 jest i tak ZAWSZE połączony z PE, tylko "na zewnątrz" różnicówki. Filozofia jest prosta jak cep. Instalacja elektryczna to dwa przewody (pomijam rozważania nt. instalacji trójfazowej, ale to niczego nie zmienia). Co wpłynie przewodem fazowym L, musi wrócić przewodem zerowym N. W sytuacji awaryjnej (przebicie do obudowy, dotknięcie przewodu L przez kogoś) część tego prądu pójdzie do przewodu PE albo bezpośrednio do ziemi. Tę różnicę ma wykryć różnicówka. Dlatego przewody L i N przechodzą przez różnicówkę, a PE nie. Ale N i PE są gdzieś ze sobą połączone.
    Jaka piękna katastrofa ...